Встроенная ТП 2х1000кВА
« : 02 Березень 2011, 20:24:55 »
Заказчик на промобьекте (с пристроенными офисами) хочет встроенную ТП 2х1000кВА (6кВ/0,4кВ).
Как его переубедить что отдельностоящая будет лучше, и меньше проблем с пожарниками (ведь больше 1000 кВА начинаются головные боли - масло, подьезды к ТП и т.д.) может кто по размерах подскажет?
спасибо.
« Останнє редагування: 02 Березень 2011, 20:52:50 від G@S »
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП 2х1000кВА
« Reply #1 : 03 Березень 2011, 11:45:08 »
А смысл его переубеждать???? =-0
Встроенная гораздо удобнее по одной причине - не нужно оформлять дополнительную документацию на землю, не ужно вносить изменений в Генплан и прочее.
А пожарники - поставил сухие трансформаторы и оборудовал помещения порошковыми системами пожаротушения и пожарники счастливы.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП 2х1000кВА
« Reply #2 : 03 Березень 2011, 12:24:26 »
поставил сухие трансформаторы и оборудовал помещения порошковыми системами пожаротушения
И предупредить заказчика что при таком решении (сухие трансформаторы и порошковое пожаротушение) будет намного дороже отдельностоящей .
Если ТП встраивается в производственный корпус - можно ставить маслянники и нетребуется пожаротушение .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП 2х1000кВА
« Reply #3 : 03 Березень 2011, 12:39:45 »
Согласен, что оборудование будет дороже. Но Земля!!!! Землю будет дороже и сложнее оформить. Впрочем мои слова актуальны для Киева, я не знаю, может быть в регионах это проще и дешевле.
Просто я бы не отказывался от варианта со встроенным ТП - в Киеве их по крайней мере все больше и больше появляется. Особенно в бизнец-центрах и торгово-развлекательных центрах. Там люди умеют считать деньги и понимают, что земля будет дороже любого оборудования. Но это в Киеве.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП 2х1000кВА
« Reply #4 : 03 Березень 2011, 12:46:14 »
Заказчик на промобьекте
Если промобъект то он имеет свою територию и соответственно и землю которую он арендует или уже купленную .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: Встроенная ТП 2х1000кВА
« Reply #5 : 03 Березень 2011, 13:01:21 »
Если промобъект то он имеет свою територию и соответственно и землю которую он арендует или уже купленную .

да заказчик имеет свой завод, и на своей територии строит СТО!
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: Встроенная ТП 2х1000кВА
« Reply #6 : 03 Березень 2011, 13:04:45 »
дело в том что само СТО на такую мощность не тянет они хотят електрообогрев - по предварительным расчетам 1,5МВт, что можно им предложить на замену такого решения (когда обогрев не будет работать трансы будуть курить :))
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП 2х1000кВА
« Reply #7 : 03 Березень 2011, 13:07:56 »
оборудовал помещения порошковыми системами пожаротушения
нормативное обоснование вообще и "порошка" в частности?
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП 2х1000кВА
« Reply #8 : 03 Березень 2011, 13:26:40 »
G@S,  Сухой трансформатор раза в 4 дороже масленного, перегрузочная способность у сухого (1,1) на много ниже чем у маслянного (1,4). Отдельностоящую ТП можно построить по типовому проекту (нужно сделать только привязку), а при встроенной ТП нужно делать индивидуальный проект и пройти кучу согласований.
Насчет электроподогрева: сейчас есть куча альтернативных методов. Незнаю, правда, как называется установка, принцип следующий: ночью потребляется электроэнергия для нагрева какого-то элемента, днем этот элемент равномерно отдает тепло для обогрева помещения. Счетчик стоит 3х зонный. Эту, реально работающую, установку видел в одной киевской конторе, которая находится на отшибе. Таким образом обогреваются офиссы. В небольшом цеху обогрев сделан при помощи теплового насоса.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП 2х1000кВА
« Reply #9 : 03 Березень 2011, 13:28:51 »
Честно? Не знаю. Потому что непосредственно я не занимаюсь пожарной безопасностью.
Но я такое видел на спроектированной мной ТП.
И знаю, что это все было согласовано с пожарниками.
По каким нормам - наверное по НАПБ А.01.001-2004.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП 2х1000кВА
« Reply #10 : 03 Березень 2011, 13:57:11 »
Андрюха РЗА:D банальная отмазка. Судя по фото, кабеля "в потолок" - нет т. н. "огнестойкой" проходки, модуль ПТ не потушит кабели вдоль потолка. Но "пожарный" раздел в проекте то имеется?
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП 2х1000кВА
« Reply #11 : 03 Березень 2011, 14:14:19 »
Отмазка от чего?
Если я не являюсь специалистом в пожбезопасности - я об этом открыто сказал.
Для этого есть отдельные специалисты, которые разрабатывали раздел пожарной безопасности всего комплекса (в который входит и трансформаторная подстанция). И я в их парафию лезть не собираюсь. Я - электрик.
А вот ваш сарказм лично меня заставляет просто улыбнуться :)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП 2х1000кВА
« Reply #12 : 03 Березень 2011, 14:48:58 »
Андрюха РЗА, да неее, никакого сарказма! Уж в не Ваш адрес тем паче. В адрес "пожарцов" "гвоздь". Мир? :D
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: Встроенная ТП 2х1000кВА
« Reply #13 : 03 Березень 2011, 23:26:39 »
Подскажите а то уже запутался:
в ДБН В. 2.5.-23-2010 (п.2.12) - что в встроеных и пристроеных ТП запрещено использование масляных трансов, у меня получается пристроеная ТП.
Скажите можно или нельзя ставить масляные?!
« Останнє редагування: 03 Березень 2011, 23:31:44 від G@S »
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП 2х1000кВА
« Reply #14 : 04 Березень 2011, 08:30:49 »
что в встроеных и пристроеных ТП запрещено использование масляных трансов
Це стосуэться лише  житлових та громадських будинків .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю