Недавно смонтировали объект (хранилище коньячного спирта)...На емкостях со спиртом установлены мешалки,которые приводятся в действие ЭД. Заказчик закупил ЭД 380/660В с соединением обмоток в треугольник и ЭД 220/380, с соединением в "звезду".Нами были проложены пятижильные кабели к этим ЭД, причем каждая линия защищается УЗО и автоматом. Сегодня служба энергетика Заказчика пыталась запустить указанные ЭД,но на абсолютно всех двигателях все время вышибало УЗО... Битый час выясняли по телефону причину данной ситуации,пока мне не прочитали вслух паспорта якобы неисправных ЭД, по которым я понял как именно соединены обмотки ЭД . Местные электрики оказывается посадили РЕ и N под один заземляющий болт на всех движках... Заставил откинуть их рабочий ноль и оставить заизолированным в борно ЭД, на двигателях,обмотки которых соединены в треугольник (сажать его похоже некуда) ... На двигателях,обмотки которых соединены в звезду, заставил рабочий ноль посадить на перемычку,соединяющую концы обмоток двигателя... Так вот: двигатели, соединенные в треугольник, успешно работают, а на соединенных звездой - по-прежнему вышибает УЗО. Какие у вас будут соображения?