Уважаемая rga!
Разве 20, а не 29?
Какой температуры в помещении?
Нормальной?
Максимальной использования?
Какой температуры сработки?
Минимальной?
Максимальной?
В ДСТУ EN 54-5 имеется таблица 1 - температурная квалификация извещателей.
Согласно данной таблицы, 29 гр. это ВСЕГДА разница между нормальной температурой использования и минимальной температурой сработки.
А вот для класса В максимальная температура использования составляет 65 гр., что превышает максимальную рабочую температуру на рассматриваемом объекте на 10 гр., а минимальная температура сработки извещателя может быть уже 69 гр, что уже на 14 гр превышает максимальную рабочую температуру в камере сушки. Действительно автор ветки не привел значение нормальной температуры использования, видимо такого парамерта в технической документации на саму камеру и нет. Ведь скорее всего ни в ТУ на эту камеру -сушку , ни в нормативных документах на подобное оборудование нет требований приводить значение НОРМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.