Автор Тема: Практика мехрасчета ВЛ  (Прочитано 8847 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SinSilence

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 29
  • -Receive: 25
  • Повідомлень: 174
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Практика мехрасчета ВЛ
« Reply #15 : 04 Липень 2012, 15:52:07 »
Добрый день. Просмотрел расчет механической прочности от SinSilence и появилось несколько вопросов: как расчитывались монтажные стрелы и тяжения без расчета удельных нагрузок, расчетов 3-х критических пролетов, выбора исходного режима  и решения кубического уравнения? Нигде не нашел, наверно плохо искал.

Уд. нагрузки на листе "Расчет нагрузок" (надо включить отображение)
Тяжение можно взять нормируемое, можно свое уменьшенное (Рачет провода, лист "расчет напряжений", ячейка E1, см. комментарий
Листы не заблокированы.
« Останнє редагування: 04 Липень 2012, 16:05:10 від SinSilence »

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Практика мехрасчета ВЛ
« Reply #16 : 04 Липень 2012, 17:04:30 »
SinSilence, в принципе тоже этим давно маюсь.
Но чем дальше влажу, тем больше понимаю, что знаний экселя не хватает, а может и возможностей.
Тоже сделал все таблицы из ПУЭ (с возможностью получения значения по интерполяции), базу проводов и опор.
Но это все заготовки. Хочется, чтобы расчет был удобен для пользования и результат можно было бы показать эксперту.
На напряжение 6(10) кВ и выше я пока даже не замахивался, там другой класс ответственности и расчеты, хотя бы 0,4 кВ.
Поэтому готов к сотрудничеству. Надо это дело добить уже 1 раз.

Offline SinSilence

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 29
  • -Receive: 25
  • Повідомлень: 174
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Практика мехрасчета ВЛ
« Reply #17 : 26 Липень 2012, 11:15:27 »
hi_tech, интересно посмотреть ваш расчет

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Практика мехрасчета ВЛ
« Reply #18 : 31 Серпень 2012, 22:31:05 »
SinSilence, да все не доведу до ума.
Тут еще подкинули вопрос - влияние эксплуатационного износа на мех. прочность (макс. момент для ж/б, напряжение для деревянных)?
Может кто встречал в нормах срок эксплуатации опор и зависимость мех. прочности от срока службы ВЛ?
Суть в том, что рассчитать момент, действ. на опору мало, надо еще умножить на коэффициент эксплуатационного износа.

Нашел только зависимость физического износа от срока эксплуатации:
http://www.bestpravo.ru/sssr/eh-zakony/f9w.htm

Железобетонные и металлические опоры 0,4-20кВ - 50 лет
Деревянные опоры 0,4-20кВ из пропитанной древесины - 25 лет
Железобетонные и металлические опоры 35-220кВ - 45 лет
Деревянные опоры 35-220кВ из пропитанной древесины - 25 лет
Железобетонные и металлические опоры 330кВ и выше - 50 лет
Деревянные опоры 0,4-20кВ из непропитанной древесины - 10 лет
Кабельные линии - 35 лет
Силовое электротехническое оборудование и распределительные устройства - 30 лет

Согласно данного документа физический износ определяется по формуле: Износ = Срок экспл. / Норм. срок службы * 100%
Чисто теоретически предположив, что момент прямо пропорционален износу, получим для стойки СВ95-2 с расчетным моментом 20кН*м следующее:
Срок эксплуатации 10 лет - износ 20% - момент 20*(1-0,2)=16 кН*м - Состояние хорошее
Срок эксплуатации 20 лет - износ 40% - момент 20*(1-0,4)=12 кН*м - Состояние удовлетворительное
Срок эксплуатации 30 лет - износ 60% - момент 20*(1-0,6)=8 кН*м - Состояние неудовлетворительное
Срок эксплуатации 40 лет - износ 80% - момент 20*(1-0,8)=4 кН*м - Состояние аварийное

Понятно, что это не так. Потому как по факту опоры деревянные 50-х годов еще выдерживают нагрузку.
« Останнє редагування: 01 Вересень 2012, 00:21:07 від hi_tech »

raschetlep

  • Гість
Re: Практика мехрасчета ВЛ
« Reply #19 : 07 Вересень 2012, 10:08:42 »
Уважаемые, если вопрос актуален, то могу произвести расчет опор на механические нагрузки от ветра и проводов с учетом ветра и гололеда. Все по ПУЭ.
За подробностями
raschetlep@gmail.com

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: