Есть ли желающие все-таки разобраться с мехрасчетами ? Предлагаю объединить совместные усилия. В принципе согласен, что это дело конструкторов, но очень хочется. Просто не все климаты есть в типовых (ТП), а если есть, то нет нужного узла ит.д. Или еще: зачем применять анкерные (в т.ч. угловые) опоры для коротких отпаек (около 100 м) при подвеске легкого СИПа (4*25) вместо промежуточных? Короче вопросов много.
Конкретно такие вопросы: в некоторых ТП тяжение принимают 5,85 кН и меньше, в некоторых 7 кН. + связь по 1,4 кН, хотя при расчете СИП 4*120 тяжение 25 кН ? А если натянуть слабее, если габарит позволяет? Какой смысл в мех расчете провода, или он появляется если пролеты больше расчетных и применяются очень мощные опоры? При расчете стрел провесов какие исходные напряжения и температуры?
Давайте разберемся!

Offline SinSilence

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 29
  • -Receive: 25
  • Повідомлень: 174
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Практика мехрасчета ВЛ
« Reply #1 : 03 Березень 2011, 09:38:58 »
Расчет в *.xls еще не полный, пока только для проводов 0,4 кВ но добавить 10 не сложно.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1503
Хоть хто-то может что-то толковое втулить?

Нашел "Розрахунок опор і проводів повітряних ліній електропередавання згідно з вимогами ПУЕ:2006" пособие http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1555
« Останнє редагування: 21 Квітень 2011, 10:23:03 від SinSilence »

Offline anya

  • *
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 12
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Практика мехрасчета ВЛ
« Reply #2 : 03 Березень 2011, 13:10:50 »
и мне было бы любопытно узнать. :-[

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Практика мехрасчета ВЛ
« Reply #3 : 29 Березень 2011, 10:15:33 »
SinSilence, користуйтесь пошуком САПР 0,4-10кВ

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Практика мехрасчета ВЛ
« Reply #4 : 10 Червень 2011, 23:26:56 »
Я порахував навантаження згідно "Розрахунок опор і проводів повітряних ліній електропередавання згідно з вимогами ПУЕ:2006" а далі що?  =-0 а як порахувати чи витримає опора навантаження не зрозуміло бо методика дуже розмита (точніше ніяка), не описує даного питання. Підскажіть як можна порахувати допустимі прогони для опор типу СВ 95, СВ 105? (0,4 кВ, СІП-4) ?
Підскажіть книги(крім Крюкова 1979р) по розрахунках такого типу або може вкого є приклад розрахунку?
Якщо хто співпрацює з ТФ кабель візьміть вних --- "Укрсельэнергопроект" «Пособие по проектированию воздушных линий освещения с применением самонесущего изолированного провода типа AsXSn. Нагрузки на опоры и монтажные таблицы проводов».
Буду дуже вдячний.

Offline lama4ina

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 8
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Практика мехрасчета ВЛ
« Reply #5 : 19 Червень 2011, 14:38:29 »
Именно в "Крюкове" очень точно показана методика механического расчета проводов и опор. Разница только в расчетных климатических условиях (их необходимо расчитать по ПУЭ-2006). Ну и самое главное: расчетный пролет выбираеться как наименьший из габаритного (РОЗРАХУНОК ОПОР ТА ПРОВОДІВ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ ЗГІДНО З ВИМОГАМИ ГЛАВ 2.4 І 2.5 ПУЕ: 2006,) и ветрового (действие ветра на ПРОМЕЖУТОЧНУЮ опору  - см. пример расчета деревянной промежуточной опоры в "Крюкове"). А действие ЛЮБОГО провода при ЛЮБОМ пролете на анкерную опору будет зависить от расчетного тяжения провода.

Offline SinSilence

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 29
  • -Receive: 25
  • Повідомлень: 174
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Практика мехрасчета ВЛ
« Reply #6 : 11 Липень 2011, 08:38:04 »
А расчетное тяжение расчитывается или принимается? Как узнать максимальное тяжение для СВ105, например?

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Практика мехрасчета ВЛ
« Reply #7 : 13 Липень 2011, 10:28:18 »
Розраховується.
Імхо Максимальне тяжіння для СВ105 обумовленне максимальним згинним моментом опори і коефіцієнтом запасу для опори. Коефіцієнт запасу для 0,4 кВ незнаю, а для 10 кВ зустрічав в російському ПУЕ. Вище сказане стосується тільки кінцевих, анкерних і кутових опор. Якщо розрахункове тяжіння створює згинний момент більший допустимого для опори тоді ставиться підкіс або відтяжка.
« Останнє редагування: 13 Липень 2011, 10:32:00 від il85 »

Offline Саша85

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 168
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Практика мехрасчета ВЛ
« Reply #8 : 29 Березень 2012, 09:45:30 »
Розрахунок стріли провісу проводу АС-185 L=160 м, при умові що провід кріпиться на різних висотах.
ПРи кріпленні на однакових висотах проблем не виникає, а при різних: де буде точка мінімальної відстані до землі. ???
Якби ми вчились так, як треба, То й мудрість би була своя.  А то заліземо на небо: «І ми не ми, і я не я, І все те бачив, і все знаю,

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Практика мехрасчета ВЛ
« Reply #9 : 29 Березень 2012, 10:19:02 »
Как-то так

Offline SinSilence

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 29
  • -Receive: 25
  • Повідомлень: 174
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Практика мехрасчета ВЛ
« Reply #10 : 12 Квітень 2012, 11:05:35 »
Допустим, высота опоры позволяет подвесить провод с минимальным тяжением. Например, при 1 кН стрела будет - 2м, при 2 кН - 1,5 м, при 3 кН - 1 м (при остальных равных условиях). Какой вариант предпочтительнее?
Как крайний случай: высота подвеса провода 10 м, габарит - 5 м, соответственно натянуть провод можно со стрелой 5 м независимо от пролета (даже при пролете 20 м)? Или не так?

Может здесь есть, кто считал сам хотя бы промежуточную опору, а может и закрепление в грунте, и может поделиться расчетами.
« Останнє редагування: 12 Квітень 2012, 12:16:10 від SinSilence »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Практика мехрасчета ВЛ
« Reply #11 : 12 Квітень 2012, 11:11:06 »
соответственно натянуть провод можно со стрелой 5 м
Що тоді буде на рахунок схльостування проводів при вітрі ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline SinSilence

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 29
  • -Receive: 25
  • Повідомлень: 174
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Практика мехрасчета ВЛ
« Reply #12 : 12 Квітень 2012, 12:17:47 »
А как тогда посчитать отклонение проводов от действия ветра? Имеется ввиду СИП.
« Останнє редагування: 03 Березень 2021, 08:35:15 від SinSilence »

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Практика мехрасчета ВЛ
« Reply #13 : 12 Квітень 2012, 12:38:42 »
отклонение проводов от действия ветра? Имеется ввиду СИП.
Ну, для СІП не страшні
схльостування проводів при вітрі

Offline lama4ina

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 8
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Практика мехрасчета ВЛ
« Reply #14 : 30 Травень 2012, 23:27:30 »
Добрый день. Просмотрел расчет механической прочности от SinSilence и появилось несколько вопросов: как расчитывались монтажные стрелы и тяжения без расчета удельных нагрузок, расчетов 3-х критических пролетов, выбора исходного режима  и решения кубического уравнения? Нигде не нашел, наверно плохо искал. В расчете линии1 на 12 метрах стрела провеса 0,8 м? Крутовато, учитывая высокое натяжение 53,4МПа (предел тяжения по ПУЭ)? Такая стрела у меня получаеться гдето на 40 м. пролете, даже со слабеньким натяжением Тмах=200 ДаН такая стрела на 25 м. Что такое sig__40 и т. д? Эти значения механического напряжения в проводе должны быть результатами решения кубических уровнений при -40...+40 градусах. Вопрос по расчету климатических условий: не нашел расчета согласно ПУЭ (просто взяты характеристические значения из таблиц без учета коэфициентов надежности для классов напряжений?). Вообщем не понятно как работает алгоритм. Самому по долгу службы время от времени приходиться расчитывать провода и опоры на механическую прочность и в программе не вижу знакомых алгоритмов... Может чтото не досмотрел, в таком случае заранее извиняюсь...

 