Автор Тема: RM-6  (Прочитано 10715 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
RM-6
« : 06 Лютий 2011, 08:45:19 »
В ДБНе и ПУЭ ячейки среднего напряжения в ТП нужно размещать в отдельных помещениях (отдельно от другого оборудования). При применении КСО это понятно. А что вы скажите по поводу сильнозащищенных RM-6?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: RM-6
« Reply #1 : 06 Лютий 2011, 15:11:15 »
ПУЕ і ДБН не вказують про захищеність комірок , одже ці вимоги відноситься до комірок любої конструкції .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: RM-6
« Reply #2 : 06 Лютий 2011, 16:21:01 »
Опять нормы отстали. Хотя дураков хватает. :(

Offline sankas

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 88
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: RM-6
« Reply #3 : 07 Лютий 2011, 16:25:56 »

Здесь все зависит от условий эксплуатации. Персонал, который имеет доступ в РУ-0,4кВ не всегда имеет допуск на напряжение выше 1кВ, а также очень часто РУ-0,4кВ находится на обслуживании владельца, а РУ-10кВ на обслуживании у облэнерго. Вот поэтому обычно РУ-10 и РУ-0,4 в разных помещениях, а вообщем то нормы не запрещают размещение РУ-10 и РУ-0,4 в одном помещении, но при определенных условиях:
ДБН В.2.5-23:2010
п.2.15 ".....Допускається розміщувати в одному приміщенні розподільні пристрої напругою вище 1 кВ, силові трансформатори і розподільні пристрої напругою до 1 кВ, що експлуатуються електропередавальною організацією і абонентом за умови, що розподільні пристрої напругою вище 1 кВ і силові трансформатори захищені від доступу до них персоналу абонента (наприклад, сіткою) або в разі, коли вони експлуатуються однією організацією."
ПУЭ
п.4.2.71 "....Допускается размещение РУ напряжением до 1 кВ в одном помещении с РУ
напряжением выше 1 кВ при условии, что эти РУ будут эксплуатироваться одной
организацией
."

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: RM-6
« Reply #4 : 07 Лютий 2011, 16:32:32 »
Т.е. в принциеп можно в одном помещении?
« Останнє редагування: 07 Лютий 2011, 16:38:33 від Бригадир »

Offline Русс

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: RM-6
« Reply #5 : 26 Грудень 2011, 11:13:12 »
Добрый день! Подскажите,пожалуйста, VIP-30/35 идут со стандартными трансформаторами тока? Если да, то с какими коэффициентами трансформации? Или при заказе можно указать нужные по проекту!!!
Делай то, что можешь, будет то, что должно быть.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1660
  • Повідомлень: 3 697
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: RM-6
« Reply #6 : 26 Грудень 2011, 16:43:04 »
VIP-30/35 идут со стандартными трансформаторами тока? Если да, то с какими коэффициентами трансформации?

Русс, по исходной информации по быстрому могу привести следующее:
Quote (selected)
3. При заказе реле защиты трансформатора яч. RM6 (функция «D») необходимо заказывать следующие датчики тока:
- для реле VIP30 датчики тока CRc (500/1) с двумя диапазонами токов 8÷80 А (вывода S1-S2) и 20÷200 А (вывода S1-S3)
см.стр.19 Выпуск № 10 - Методика выбора уставок защит Sepam присоединений РП (РТП) 6-10 кВ с ячейками SM6

Offline Русс

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: RM-6
« Reply #7 : 27 Грудень 2011, 11:43:21 »
Добрый день! Еще раз хочу поднять вопрос по предыдущему от меня СМС!
Помогите, пож., расставить все точки над "И" - делаю это первый раз. вопросы в файле. Жду замечаний и особенно помощи, т.е. предложений. Да, еще Заказчик хочет ставить на КЛ-10кВ ОПН. Могут ли они разместиться в нижней части RM6, в отсеке подключения кабеля?
Делай то, что можешь, будет то, что должно быть.

Offline Русс

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: RM-6
« Reply #8 : 29 Грудень 2011, 11:04:20 »
Здравствуйте! Уважаемые представители помогите подобрать (проверить) реле защиты (VIP) и настройки!
1)Тр-р 1000 кВА; Iн=58А - реле VIP-300LH c Ringmaster 200/1 (20-100А),Is=64А?
2)Линия 10кВ,S=4МВА,Iн=220А - реле VIP-35 с СRc 200/1 (20-200А),Is=1,2*200А?
Вопрос в правильно ли сделан выбор.
« Останнє редагування: 29 Грудень 2011, 11:32:15 від Русс »
Делай то, что можешь, будет то, что должно быть.

Offline Maksym

  • Moderator
  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 14
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: RM-6
« Reply #9 : 04 Січень 2012, 23:03:45 »
Добрый день!
Несколько предложений:
1. КЛ защищаются функцией B (выключатель 630 А) с реле защиты VIP-300. (VIP-300 предназначены для защиты КЛ и имеют более широкий выбор кривых и уставок по сравнению с VIP-30 (35)).
2. Нужна-ли защита трансформатора от замыкания на землю? В большинстве случаев достаточно только защиты от междуфазных КЗ, что реализовывается на функции D (выключатель 200 А) с реле защиты VIP-30. Если же защита от замыканий на землю нужна, установку реле защиты VIP-35 необходимо дополнительно указать в опросном листе.
3. Вся комутация в RM-6 совершается в елегазе, в следствие чего перенапряжений не возникает. Поэтому в установке ОПН нет необходимости, но, если заказчик все-же хочет установить ОПН, необходимо заказать ячейки с увеличенным кабельным отсеком, и Т-образные адапторы, с опцией доп. установки ОПН.

Offline Русс

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: RM-6
« Reply #10 : 12 Січень 2012, 12:25:43 »
Добрый день! Но ведь нет запрета применения VIP-30(35) для защиты КЛ - нужна кривая DT?
Просто, на сколько я понял, что при применении VIP-30(35) - не обеспечишь селективность по времени срабатывания! Вот что у меня получается (см. прилож. файл)! Буду очень рад помощи в замечаниях!!!
Делай то, что можешь, будет то, что должно быть.

Offline sankas

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 88
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: RM-6
« Reply #11 : 12 Січень 2012, 18:29:46 »
Видится несколько замечаний:
1. При такой схеме построения 10кВ вы имеете ІІ-ю категорию электроснабжения для ТП1,2,4 и никогда для них не сможете обеспечить І-ю категорию по 0,4кВ (для пожарки ит.д.), т.к. при пропадании одного ввода от ПС (когда у Вас кольцо разомкнуто на секционнике ТП2), ТП1 остается вообще без какого либо питания по 10кВ и АВР по 0,4кВ ничем не сможет помочь. Если нужна І-я категория по 0,4кВ без двухлучевки не обойтись.

2. На VIP35 селективность в данной цепи не обеспечить никак.

3. Поскольку применяется кольцевая схема, которая работает с разомкнутым плечом, нагрузки и уставки реле защиты должны изменяться в зависимости от места размыкания кольца (на ТП1 или ТП2 или ТП4). Вопрос в том, будел ли их кто-то изменять при изменении места разрыва кольца? Сомневаюсь. Поэтому такие цепи строят на выключателях нагрузки без каких либо реле защиты, а защита остается только на фидере ПС10кВ.

4. Если предыдущие пункты не важны, и есть желание ставить защиту фидеров, то взяв за основу Вашу схему, я бы во-первых, использовал бы VIP300 (чтобы была возможность играться с временными задержками), во-вторых, РЗ1 и РЗ3 расчитывал бы на нагрузку 6х1000КВА, РЗ2 и РЗ4 на нагрузку 4х1000КВА.

5. Кстати, не заметил в Ваших расчетах уставок РЗ, выбора уставок при работе в аварийном режиме. Или трансформаторы не предполагают взаиморезервирование?

Offline Русс

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: RM-6
« Reply #12 : 13 Січень 2012, 10:55:37 »
Спасибо за замечания - очень кстати :thumbsup:
1 Реле заменил на VIP-300.
2. На счет категории - устал доказывать что она не I, а II как Вы и говорите - в целях экономии на кабеле, будет все таки однолучевая схема, хотя с самого начала я делал двух лучевую схему.
3. Трансов в каждой ТП по 2-ва шт. (сухари), но один из них в холодном резерве (желание Заказчика).
4. Уставки в ремонтных режимах есть, кто их будет перенастраивать - КАЧЕЛИ ЗАКАЗЧИКА (Все ТП будут находиться на его балансе).
Спасибо,что тратите время на мои мемуары  :D :thumbsup:
« Останнє редагування: 13 Січень 2012, 12:06:43 від Русс »
Делай то, что можешь, будет то, что должно быть.

Offline sankas

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 88
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: RM-6
« Reply #13 : 13 Січень 2012, 13:34:39 »
В принципе, можно оставить и такой вариант, и в результате мы будем иметь только отсечку.
Но я бы все таки I>> не отключал и тоже сделал бы селективность по времени, а вот DT заменил бы на RI, SI, VI, EI и также селективность по времени. В итоге мы имеем МТЗ + отсечку, тем более, что это все уже есть в реле.

Offline Русс

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: RM-6
« Reply #14 : 13 Січень 2012, 14:30:25 »
Я Вас понял, на счет кривых  beer Спасибо за замечания и помощь :thumbsup:
Вот только еще один вопросик   I>> по какому принципу выбирается - max значению ТКЗ возле реле? :-[
« Останнє редагування: 13 Січень 2012, 14:35:01 від Русс »
Делай то, что можешь, будет то, что должно быть.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.