Автор Тема: Оповещение о пожаре в учреждениях здравоохранения  (Прочитано 6079 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline yusya

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 35
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день!
Есть дилемка: оборудовать палаты наркологического диспансера системой оповещения о пожаре или будет достаточно коридоров? Согласно ДБН В.2.2-10-2001: "7.94 Лечебные и процедурные кабинеты лечебно-диагностических отделений стационаров и амбулаторно-поликлинических учреждений оборудуются световой сигнализацией для оповещения пациентов об освобождении кабинетов." "7.101 Системой оповещения о пожаре медицинского персонала должны быть оборудованы здания лечебно-профилактических учреждений. Оповещение о пожаре необходимо предусматривать в кабинетах и помещениях административного и медицинского персонала. Централизованная система оповещения о пожаре должна быть речевой, полуавтоматической. Оборудование оповещения о пожаре необходимо устанавливать в помещении дежурного технического персонала с круглосуточным дежурством." А о палатах ни какой конкретики. Как быть? поделитесь своими соображениями, очень нужно. Спасибо!

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
НАПБ А.01.003-2009
При цьому у лікувальних та дитячих дошкільних закладах, а також спальних корпусах шкіл-інтернатів оповіщуються тільки адміністрація та обслуговуючий персонал. Оповіщення адміністрації (обслуговуючого персоналу) здійснюється за допомогою:
світлових оповіщувачів - обладнуються всі приміщення будинку;
звукових оповіщувачів - обладнуються всі приміщення будинку (крім приміщень з наявніс-тю спальних місць).

Offline Osenniy

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 126
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Проектирую установку АПС и СО для районной больницы 2-4 этажи стационар, 1 приемное отделение и поликлиника.  АПС сделал, начал потихоньку разбираться с НТД по СО
Прочитал  ДБН В.2.2-10 и НАПБ А.01.003, не все ясно по этому вопросу, но решил поделится своими соображениями на данный счет.
Начну по порядку...
Речевое оповещение в больницах следует устанавливать в помещениях персонала (гардеробные, кабинеты, ординаторские, кабинеты дежурного персонала и пр.) это первое что я уяснил по данной теме - имеем  зону №1 реч. оповещения в случае пожара.
Далее:
НАПБ А.01.003-2009
 Оповіщення адміністрації (обслуговуючого персоналу) здійснюється за допомогою:
світлових оповіщувачів -обладнуються всі приміщення будинку ;
...

Исходя из выделенной фразы можно сделать вывод: во все остальные помещениях устанавливаются световые оповещатели с надписью "Пожежа". Вопрос вот в чем, что таки понимать под "усiма примiщення будинку", палаты, коридоры, тамбур-шлюзы - да вобщем-то все помещения в которых уже не стоит голосовое оповещение собственно и являются "усiма"? Ладно про палаты уже написано - больных оповещать не надо. Вооружившись фразой из п. 7.94 ДБН В.2.2-10-2001:
Лечебные и процедурные кабинеты лечебно-диагностических отделений стационаров и амбулаторно-поликлинических учреждений оборудуются световой сигнализацией для оповещения пациентов об освобождении кабинетов.

ставим световые табло в манипуляционных и процедурных или все таки перестраховаться и установить табло в коридоре, но заглянув в ДБН В.1.1-7-2002 табл. 6 вижу - в определении характеристик для СО-3 (способы оповещения) мигающий световой сигнал не требуется  ??? И как это понимать?
 Далее по поликлинике, звуковое оповещение необходимо делать во всех кабинетах врачей и коридоре, постоянного персонала там нет и вход отдельный, имеем зону №2, и посетители и врачи оповещаются одновременно и организованной толпой покидают помещения.
И наконец, может для спокойствия душевного установить в коридоре речевое помещение и выделить в отдельную зону №3, хотя это решение на мой взгляд не подкреплено ни одной фразой из НТД, следовательно  - отсебятина, а этого дела в нашем ремесле не должно быть. В общем вот мои нынешние соображения может еще чего вычитаю, буду рад услышать альтернативные мнения или критику моих решений по данному вопросу.
« Останнє редагування: 09 Вересень 2011, 18:06:46 від Osenniy »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 523
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И наконец, может для спокойствия душевного установить в коридоре речевое помещение и выделить в отдельную зону №3, хотя это решение на мой взгляд не подкреплено ни одной фразой из НТД, следовательно  - отсебятина, а этого дела в нашем ремесле не должно быть. В
Вредная отсебятина.
Смысл указаний НАПБ для лечебных и детских учреждений такой: нельзя пугать больных людей и детей. Если наркологического больного ночью разбудить сиреной, что будет? Сказать трудно. А сердечника? А переломанного, если он сам двигаться не может, зачем пугать?
Все делается для того, чтобы обеспечить спокойную организованную эвакуацию людей с ограниченными возможностями.
Поэтому в больнице:
- оповещается только персонал, который может спокойно организовать исход больных из здания;
- оповещение включается ручную, после проверки сигнала тревоги;
- логично ставить светозвуковые оповещатели.
- в помещениях со спальными местами и персоналом одновременно (детсадовские помещения, например, в больницах таких не представляю, может, операционные?) - только световые оповещатели (мигает - не пугает).
Так что забудьте о коридорах. Это все равно, что в палатах, только потише.
« Останнє редагування: 26 Вересень 2011, 10:43:01 від rga »

Offline zabik

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
по поводу вышесказанного, объясните пожалуйста еще такой момент
вот пример:
Детский интернат, помещение на 10 человек, отдельно стоящее одноэтажное,  со спальными местами, необходимо световое оповещение персонала, но персонал с детьми в комнате спит!!! там всего 3 комнаты (кухня, сан узел + душевая, жилая комната она же и игровая и прочее), дальше больше, комната с персоналом дежурным находится через дорогу ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ "асфальт" через 300 метров, там есть комната дежурной медсестры и туда НАДО вывести сигнал тревоги, звуковой и световой;
1) копать траншею?(прокол под дорогой согласовывать);
2) вести по воздуху? (столбы ставить надобно);
3) использовать существующие опоры ЛЕП? (пока ищу, можно ли их использовать);
Собственно сам прибор будет установлен в помещении интерната, поэтому необходимо вывести сирену на улицу, но есть сомнения что за 300 метров будет слышно?
« Останнє редагування: 25 Жовтень 2011, 20:48:34 від zabik »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 523
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если персонал с детьми в одной комнате, поставьте мигалки. Детям - игрушка, а персонал сообразит, что делать.
Хотя, с другой стороны, если загорится ночью, то людей будить надо и пост за 300м мало поможет. Я бы посоветовалась с пожарными. Если дети уже не маленькие, то можно и сирену куда-нибудь приткнуть или запрограммировать, допустим, только на ночной режим.
А с трассами - тут Вам вряд ли кто-то поможет. Имеете то. что имеете.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 523
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Насчет трасс. осмотрите, может в телефонном кабеле свободные пары найдутся? Кажется, этого уже нельзя делать, но на черный день...

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кажется, этого уже нельзя делать
Совершенно правильно! Пункт А.7.3.3 ДСТУ-H CEN\TS 54-14:2009 третий абзац снизу!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 523
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Значит, на совсем уже черный день  :)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: