Доброго дня! С праздниками Всех! Подскажет ли кто-нибудь по каким параметрам рассчитывается КЛ-0,4 кВ.
Для 10 понятно:
допустимая темп. жилы кабеля;
экономическкая плотность тока;
термоустойчивость току КЗ;
потеря напряжения;
проверка медного экрана на термостойкость при КЗ.
Вопрос : а для КЛ-0,4 кВ алгоритм такой же или другой?
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параметры для расчета КЛ-04 кВ.
« Reply #1 : 12 Січень 2011, 11:58:34 »
Aksikus, я проверяю: допустимый длительный ток, потеря напряжения и ток КЗ.
http://eom.com.ua/index.php/topic,1124.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,7145.msg49474.html#msg49474

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параметры для расчета КЛ-04 кВ.
« Reply #2 : 12 Січень 2011, 12:31:22 »
А как надо делать , спасибо за сообщение, но что говорит Закон. И есть ли ссылка на методику расчета?
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параметры для расчета КЛ-04 кВ.
« Reply #3 : 12 Січень 2011, 12:54:30 »
Aksikus, методику расчета чего? Потерь - есть на форуме, тока КЗ - есть на форуме.

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параметры для расчета КЛ-04 кВ.
« Reply #4 : 12 Січень 2011, 13:46:25 »
С читаю по Шаповалову. Нужна наводка на ток КЗ и на допустимый длительный ток. :-[
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 427
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параметры для расчета КЛ-04 кВ.
« Reply #5 : 12 Січень 2011, 13:51:51 »
Нужна наводка на ток КЗ и на допустимый длительный ток.

На длительно-допустимый ток есть таблицы в ПУЭ, а по току КЗ есть в том же ПУЭ, и пользуйтесь кнопкой "Поиск". На форуме не раз это обговаривалось
http://eom.com.ua/index.php?action=search

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параметры для расчета КЛ-04 кВ.
« Reply #6 : 12 Січень 2011, 14:00:58 »
Спасибо за помощь, но я впервые работаю над этим , если я выработаю алгоритм рассчетов то никому вопросов задавать не буду. Возможно еще кто-нибудь найдется , кто будет задавать такие вопросы - а тут уж и я "на коне" буду. А с кнопкой тоже не все так просто...
« Останнє редагування: 12 Січень 2011, 14:07:30 від Aksikus »
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параметры для расчета КЛ-04 кВ.
« Reply #7 : 12 Січень 2011, 14:39:45 »
5.11    Переріз провідників слід вибирати за умов нагрівання тривалим розрахунковим струмом у нормальному і післяаварійному режимах і перевіряти за падінням напруги у найбільш віддаленого споживача, відповідністю уставкам апаратів захисту, електромеханічним навантаженням, які можуть мати місце внаслідок струмів К3, механічним навантаженням, які можуть зазнавати провідники, вимогам економічності.
У житлових приміщеннях мідні провідники повинні мати переріз не менше вказаного в таблиці 5.1.

(ДБН В.2.5-23)

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параметры для расчета КЛ-04 кВ.
« Reply #8 : 12 Січень 2011, 20:58:07 »
Спасибо, извините, я не волшебник-я только учусь. :-[
1.
умов нагрівання тривалим розрахунковим струмом у нормальному і післяаварійному режимах
2.
електромеханічним навантаженням, які можуть мати місце внаслідок струмів К3
3.
вимогам економічності
Вопрос: как? :-[
« Останнє редагування: 12 Січень 2011, 20:59:58 від Aksikus »
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параметры для расчета КЛ-04 кВ.
« Reply #9 : 13 Січень 2011, 20:21:20 »
Кто может так на "вскидку" проверить мои рассчеты:
мощность потребителя=60 кВт
напряжение=400 В
падение напряжения=5%
косинус фи =0,8
длинна линии =220м

по расчетам получился кабель 4х70 мм алюминий (точнее 56 мм). Просто надо проверить себя и принять решение в проекте.
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параметры для расчета КЛ-04 кВ.
« Reply #10 : 13 Січень 2011, 21:01:36 »
Ну якшо кабель в землі, і якшо він марки типу АВВГ чи там АВБбШв наприклад, то все нормально по втраті напруги і тривало допустимому струму.

Відповідність уставки апарата захисту поки шо перевірити неможливо через відсутність даних.
 

Offline Русс

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параметры для расчета КЛ-04 кВ.
« Reply #11 : 14 Січень 2011, 09:16:52 »
Есть вот такая прога,очень удобная,если есть инет ;) Иногда проверяю себя именно по ней
Делай то, что можешь, будет то, что должно быть.

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параметры для расчета КЛ-04 кВ.
« Reply #12 : 14 Січень 2011, 09:28:09 »
Есть вот такая прога
Спасибо , эта прога у меня есть и ею пользуюсь тоже для проверки. И по справочнику Шаповалова стр.94 считаю, но почемуто нету уверенности в правильности, потому что не все знаю...
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Русс

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параметры для расчета КЛ-04 кВ.
« Reply #13 : 14 Січень 2011, 09:47:19 »
Кто может так на "вскидку" проверить мои рассчеты:
мощность потребителя=60 кВт
напряжение=400 В
падение напряжения=5%
косинус фи =0,8
длинна линии =220м

по расчетам получился кабель 4х70 мм алюминий (точнее 56 мм). Просто надо проверить себя и принять решение в проекте.
Алюминий в воздухе - 4х70 мм.кв.
Алюминий в земле,но без трубы - 4х50 мм.кв.
Медь в воздухе - 4х35 мм.кв.
Медь в земле без трубы - тоже 4х35 мм.кв.
У меня так получается ::)
Делай то, что можешь, будет то, что должно быть.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параметры для расчета КЛ-04 кВ.
« Reply #14 : 14 Січень 2011, 09:53:13 »
Кто может так на "вскидку" проверить мои рассчеты:
мощность потребителя=60 кВт
напряжение=400 В
падение напряжения=5%
косинус фи =0,8
длинна линии =220м
по расчетам получился кабель 4х70 мм алюминий (точнее 56 мм). Просто надо проверить себя и принять решение в проекте.
Ну если на вскидку: deltaU=P*l/(C*S)=60*220/(44*70)=4,3%, по длительно допустимому току (если кабель в земле): Iдоп=210*0,92=193,2А, если есть прокладка в трубе, то думаю надо брать по наихудшему варианту (табл. 1.3.5. ПУЭ). Ток КЗ у меня получился 548А (данный параметр считал быстро, поэтому возможно не совсем точно)

 