Автор Тема: Молниезащита подземных резервуаров АЗС  (Прочитано 11569 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 427
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кто-нибудь сталкивался? Поделитесь пожалуйста опытом!
P.S. перенесите, плиз, в тему "Молниезащита и заземление"
« Останнє редагування: 30 Грудень 2010, 13:14:30 від *Андрей* »

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
см.почту  ;)
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 427
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кто сталкивался по подземным металлическим резервуарам по АЗС:
- устройство для возможности подсоеденения заземления машин с цистернами при заправке резервуаров
  Интересует любая информация, особенно название типовых проектов, если есть таковые. Спасибо!
« Останнє редагування: 15 Січень 2011, 13:34:12 від *Андрей* »

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
*Андрей*, пары бензина тяжелее воздуха, поэтому согласно п.п.6.1.4. ДСТУ принимаешь H цилиндра 2,5м ;),
пересчитай высоту и просмотри может проще два молниеотвода поставить по краям резервуаров! Удачи
« Останнє редагування: 24 Березень 2011, 20:49:17 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
пары бензина тяжелее воздуха, поэтому согласно п.п.6.1.4. ДСТУ принимаешь H цилиндра 2,5м ;),
пересчитай высоту и просмотри может проще два молниеотвода поставить по краям резервуаров! Удачи
да всегда принимали H цилиндра 2,5м и еще лучше поставить несколько  молниеприемников

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
erika24,  не всегда это правильно ;)

*Андрей*,  а можно файл конвертнуть в Автокад 2006, а то я посмотреть не могу. Имею опыт проектирования данной темы :)
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
по РД 34.21.122-87 .

2.6. При наличии на зданиях и сооружениях прямых газоотводных и дыхательных труб для свободного отвода в атмосферу газов, паров и взвесей взрывоопасной концентрации в зону защиты молниеотводов должно входить пространство над обрезом труб, ограниченное полушарием радиусом 5 м.
Для газоотводных и дыхательных труб, оборудованных колпаками или "гусаками", в зону защиты молниеотводов должно входить пространство над обрезом труб, ограниченное цилиндром высотой Н и радиусом R:
для газов тяжелее воздуха при избыточном давлении внутри установки менее 5,05 кПа (0,05 ат) Н = 1 м, R = 2 м; 5,05-25,25 кПа (0,05 — 0,25 ат) H = 2,5 м, R = 5 м,
для газов легче воздуха при избыточном давлении внутри установки:
до 25,25 кПа H = 2,5 м, R = 5 м;
свыше 25,25 кПа H = 5 м, R = 5 м.
Не требуется включать в зону защиты молниеотводов пространство над обрезом труб: при выбросе газов невзрывоопасной концентрации; наличии азотного дыхания; при постоянно горящих факелах и факелах, поджигаемых в момент выброса газов; для вытяжных вентиляционных шахт, предохранительных и аварийных клапанов, выброс газов взрывоопасной концентрации из которых осуществляется только в аварийных случаях.

* По твему проекту не свыше 93.3 кПа - следовательно я брал бы H=5 м

И я понимаю, что это российские нормы, я написал для общей информации

сейчас в программе посмотрю...
« Останнє редагування: 25 Березень 2011, 09:43:25 від NeON2K »
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 427
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
для газов легче воздуха при избыточном давлении внутри установки:
до 25,25 кПа H = 2,5 м, R = 5 м;
свыше 25,25 кПа H = 5 м, R = 5 м. *
пары бензина тяжелее воздуха

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
*Андрей*, ты не понял к чему я клоню, по этим нормам ограничение до 25,25 кПа, у тебя же больше давление !
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
для газов тяжелее воздуха при избыточном давлении внутри установки
менее 5,05 кПа (0,05 ат)              Н = 1 м, R = 2 м;
5,05-25,25 кПа (0,05 — 0,25 ат)   H = 2,5 м, R = 5 м,

а свыше 25,25 кПа ?? Вечность ??  :D :D

Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 427
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
*Андрей*, ты не понял к чему я клоню, по этим нормам ограничение до 25,25 кПа, у тебя же больше давление !
Я не знаю какое давление, и технолог тоже не знает. Какое у меня давление внутри резервуаров?

По твему проекту не свыше 93.3 кПа - следовательно я брал бы H=5 м
Это не по проекту, а ссылка на нормативный документ.
« Останнє редагування: 25 Березень 2011, 09:52:23 від *Андрей* »

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Я не знаю какое давление, и технолог тоже не знает. Какое у меня давление внутри резервуаров?
Бери тогда по максимуму - не ошибешься
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 427
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Бери тогда по максимуму - не ошибешься
технолог тоже так думает :D

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ребята, всегда было
для газов тяжелее воздуха при избыточном давлении внутри установки
менее 5,05 кПа (0,05 ат)              Н = 1 м, R = 2 м;
5,05-25,25 кПа (0,05 — 0,25 ат)   H = 2,5 м, R = 5 м,
и не надо перегибать палку, а с давлением попросить технолога еще раз обратить внимание
« Останнє редагування: 25 Березень 2011, 10:12:53 від erika24 »

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Я сейчас расчитаю оптимальную высоту молниеприемника и оптимальное расположение
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: