Короче, все, что накропал по теме=
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ
Часть 14: Правила построения, проектирования,
монтажа, ввода в эксплуатацию, эксплуатирования
и технического обслуживания
6.7.4 Вспомогательные средства определения мест тревоги
Индикация на ППКП должна позволять быстро, легко и однозначно определять местоположение любого автоматического или ручного пожарного извещателя, который находится в состоянии тревоги. Дополнительно для каждой зоны пожарной сигнализации должен быть, как минимум, один экземпляр следующего:
схема зон пожарной сигнализации;
планы зон пожарной сигнализации;
мнемонические схемы;
выносные устройства световой индикации;
адресное отображение на ППКП.
А.6.3.2 Зоны пожарной сигнализации
В помещениях, которые контролирует автоматические системы пожарной сигнализации, разделение помещений на зоны пожарной сигнализации должно отвечать всем нижеследующим требованиям:
площадь одной зоны на каждом этаже не должна превышать 1600 м2;
если зона охватывает более 5 помещений, то адрес комнаты должен отображаться на ППКП или должно быть установлено над дверью выносное устройство оптической сигнализации для индикации комнаты, в которой сработал пожарный извещатель;
Инженерное оборудование зданий и сооружений
Пожарная автоматика зданий и сооружений
ДБН В.2.5-13-98*
1.6.7 Одним шлейфом пожарной сигнализации с неадресуемыми пожарными извещателями
следует (с учетом технологии производства и тактики пожаротушения) оборудовать:
а) помещения в пределах нескольких этажей при общей площади здания 300 м2 и менее;
б) не более пяти смежных или изолированных помещений общей площадью не более 1600 м2,
расположенных на одном этаже производственного здания и имеющих выход в общий
коридор (помещение);
в) не более десяти, а при наличии выносной световой индикации у входа в защищаемое
помещение - не более двадцати смежных или изолированных помещений общей площадью
не более 1600 м , расположенных на одном этаже общественных, административных и
бытовых зданий (гостиниц, общежитий) и имеющих выход в одно и то же помещение
(коридор, холл, вестибюль).
ПЕРЕЛІК
однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації
НАПБ Б.06.004-2005
1.21. Простори за підвісними стелями, де прокладено відкрито більше 12 проводів або кабелів (незалежно від напруги та сили струму, на які вони розраховані), виконані з помірно небезпечних за токсичністю продуктів горіння (група Т2) та з помірною димоутворювальною здатністю (група Д2) матеріалів, які не поширюють горіння у пучках за категорією навантаження А (нормативний об'єм горючого навантаження - 7 л на метр погонний згідно з ГОСТ 12176 "Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения"), дозволяється не обладнувати АУПГ за умови наявності на такі проводи та кабелі відповідних сертифікатів Системи УкрСЕПРО, а також обладнання просторів за підвісними стелями АУПС з димовими сповіщувачами та світловою індикацією про їх спрацювання, що встановлюється на підвісних стелях.
Здания и сооружения
ГОСТИНИЦЫ
БН В.2.2-20:2008
9.22.1 Гостиницы, рассчитанные на 50 и более номеров (независимо от этажности), оборудуются адресными системами автоматической пожарной сигнализации с установкой выносного устройства индикации о пожаре.
Выносные устройства индикации в понимании всех нормативов, как вариант:
–
Внешнее устройство оптической сигнализации ВУОС предназначено для дублирования оптической сигнализации и может быть подключено к пожарным извещателям, имеющим соответствующие выходы. Индикация осуществляется светодиодным индикатором красного цвета свечения. Имеется возможность установки дополнительного токоограничительного резистора. Возможно изготовление ВУОС с индикаторами желтого и зеленого цвета.
http://www.arton.com.ua/products/Accessory_Assembly/Но, в случае с гостиницей несколько иначе, здесь уважаемая
rga права и по моему разумению так же, надобно ставить небольшие свето-табло над входами в номера.
Например что-то типа:
http://www.alay.com.ua/2010-02-15-19-05-22?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=50&category_id=7Другой вопрос, технические решения и финансы… .
Надеюсь все понятно?