Облэнерго попросило официально обосновать расчет нагрузки жилого 16 дома.
На какую формулу опираться?
84 квартиры
78 квартир 1 вида ІІІ у.е. РП1=10кВт
6 квартир 2 вида ІІ у.е. РП2=16кВт
1) При "нашем, типа правильном" расчете получается
Рр=78*1.88+6*2.64=162кВт
2) по формуле 6:
Рроз=N1*[(РП1-РП2)*Код1 + РП2*Код(1+2)] + N2*РП2*Код(1+2)
существует 2 варианта:
2.1) РП1=10кВт, N1=78, Код1?0.16
РП2=16кВт, N2=6, Код2?0.5
Код(1+2)?0.16
Подставляем:
Рроз=78*[(10-16)*0.16 + 16*0.16] + 6*16*0.5 = 172.8кВт
2.2) РП1=16кВт, N1=6, Код1?0.5
РП2=10кВт, N2=78, Код2?0.16
Код(1+2)?0.16
Подставляем:
Рроз=6*[(16-10)*0.5 + 10*0.16] + 78*10*0.16 = 152.4кВт
3) по формуле 8
Рроз=(РП1*N1 + РП2*N2)* Код(1+2)
Подставляем:
Рроз=(16*6 + 10*78) * 0.16 = 140.16
При 84 квартирах 1 вида ІІІ у.э. Рроз = 84*1.88 = 157.92кВт
Т.е. правильное значение должно быть не ниже.
Мне кажется, что наиболее "логично" выглядит "наша формула" и формула 8, только в формуле 8, Код наверно неверные.
Формула 8 дает наиболее маленький результат.
Формула 6 смущает своей "несиметричностью" подставляя разные разные значения РП1 и РП2, получаем разные результаты, какой из них верный 2.1 или 2.2?
Все ли я правильно посчитал?
Нормально ли будет по варианту 2.2 обосновывать расчет в облэнерго?