Автор Тема: Расчет речевых оповещателей в цехе  (Прочитано 7120 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Здравствуйте форумчане!  Хочу обсудить свой расчет со знатоками  расчета  речевых оповещателей.  Данные: Цех - около 600 кв. м.  Шум (работающие станки) - не менее 90дБ  (значит нормируемый звук +15= 105дБ)  Высота цеха - 7м. (ширина-12м, длина-47м)  Получилось - 15шт  (выбрала оповещатели Санату со звуковым давлением 110дБ).  Не многовато получилось?  (крепить будут  к фермам, проводка- на тросу, т.е. получается что на каждой ферме по 2 штуки через каждые 6 метов).  Что не правильно?
« Останнє редагування: 10 Грудень 2010, 08:09:39 від Электричка13 »

Электричка13 нанесити на свой план площади озвучивания оповещателей и увидете правильно ли сделан выбор

Площадь озвучивания одного оповещателя - 39кв.м. (по формуле: S = R (в квадрате) / делить на 1,5,   где R (расстояние от оповещателя до точки измерения) = 1,4 х(высота-1,5)  =  1,4(7-1,5) =7,7м.   Отсюда  S = 7,7 (в квадрате) /1,5 = 39,5 кв.м.
Отсюда следует что искомый радиус от оповещателя составляет  3,5м.  Правильно?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Электричка13, 110 дб это на расстоянии 1 м от "динамика", через 3 м затухание ~ 9 дб.
Скачиваем, например =  http://dwg.ru/dnl/7468, а самое то - в паспорте на Сонату должна быть диаграмма, вот по ней и считать
« Останнє редагування: 10 Грудень 2010, 14:03:08 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Не скачивается  :(  (пишет Not found)

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Электричка13, подправил ссылку, пробуйте
Но по ссылке - как вариант, в Инете подобного хватает, гугля, яндекс в помощь
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Спасибо, все-равно не скачивается, сама поищу.  Хочется все-таки проверить через программу,  хотя считала по нескольким методикам (в том числе и по методу затухания) - ответ примерно тот-же.  Все-равно гложет червь сомненья.  А  если по практике , на вскидку - 15 извещателей на шумный цех 600кв.м - это разумное количество?

Offline Илья

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 155
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для шумного цеха, согласно п. 4.1.5 приказа №338
Звукові    оповіщувачі    повинні   комбінуватися   зі
світловими, які працюють у режимі спалахування, у таких випадках:
у приміщеннях з рівнем шуму понад 95 дБ;
Вот Вам и дополнительная подстраховка, чтоб не гложил червь сомнения.

Электричка13 озвучиваемая оповещателем площадь будет форму круга только, если он висит на потолке. Если на стене- то площадь будет иметь форму овала

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Электричка13, на сайте
http://vellez.com.ua
имеется методика расчета.
Кроме того, они выполняют расчеты систем озвучивания (оповещения) под свою аппаратуру. Надо просто обратиться к ним. Пока это все было бесплатно.
В Вашем профиле нет страны, но, в частности, в РФ завод аппаратуру ВЕЛЛЕЗ поставляет и имеет сертификат.

Всем большое спасибо - пересчитала по предложенным методикам, сверила с программой - получилось 7 шт мощностью 20Вт.   beer

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Электричка13, у Вас же цех, почему речевое?
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 524
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.1.1-7, Таблица Е1, п.17. Производственные здания - тип 1 или 2.
И здесь 3-й тип не лучше, а хуже, даже просто вреден. Разборчивость речи Вы никогда в жизни не обеспечите.
Поэтому на производствах ставят сирену с маяком. Это не общественное здание, где посетителям надо рассказывать, куда бежать. На производстве работники все двери и так знают.
А если кто-то хочет использовать оповещение для передачи сообщений, то это совершенно отдельная система и путать их не надо.
Для лучшего понимания предмета рекомендую Пособие к СНиП 2.08.02-89 "Проектирование систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в общественных зданиях".

В России ДБН не действует .  А дейтсвует НПБ 104-03 - где сказано - что производственные помещения 2-6 этажей  - 3 тип СОУЭ,  где установка речевых оповещателей и указателей выхода - обязательно, а  звуковых  -  допускается.  Поэтому я делаю мощное речевое оповещение (все и так поймут, что это не дискотека началась)  а для большего привлечения внимания - расставлю  мигающие световые   +  выхода.  Думаю будет  :thumbsup:   Всем спасибо.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 524
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Электричка13, предупреждать надо  :)
Здесь все больше Украина тусуется.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: