Автор Тема: Выбор кривой отключения по МЭК  (Прочитано 4467 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Basota

  • **
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 35
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте уважаемые проектировщики. Помогите пожалуйста с разьяснением такой ситуации. В каталоге Шнейдер электрик имеется две кривые отключения С с различной кратностью. Одна 5-7 а другая 7-10. Насколько я понял они соответствую различным МЭК. Так вот какую же кратность выбрают в каждом случае?
« Останнє редагування: 07 Грудень 2010, 16:11:15 від Basota »
Merseyside Reds

Offline sankas

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 88
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кривой отключения по МЭК
« Reply #1 : 07 Грудень 2010, 17:24:49 »
Действительно, кратность кривой С по разным МЭК разная (по МЭК 947-2 это 7-10, а по МЭК 898 это 5-10(но не 5-7 как Вы указали)). Эти МЭК регламентируют требования к автоматам для различного применения: МЭК 947-2 - это общие правила, а МЭК 898 (The requirements for circuit-breakers for the protection of wiring installations in buildings and similar applications, and designed for use by uninstructed persons, are contained in IEC 60898) так сказать, для "необразованных" юзеров, т.е. с большим запасом для обеспечения безопастности.
Наши нормы не имеют такого разделения, поэтому для применения в любых проектах достаточно использовать данные автоматов, которые приводятся в соответствии с МЭК947.
Если хотите сделать совсем по-уму, можно порекомендовать для общих сетей (например до этажного щита включительно) брать данные по МЭК947, а для щитка, который установлен непосредственно в квартире - по МЭК898.

Offline Basota

  • **
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 35
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кривой отключения по МЭК
« Reply #2 : 08 Грудень 2010, 09:03:17 »
Точно, 7-10 :-[ конец рабочего дня уже был :). Спасибо за разъяснение.
В Российском  ГОСТ Р 50345-99 я нашел стандартные диапазоны мгновенного расцепления, согласно которым кривая С лежит в диапазоне 5-10. Про диапазон 7-10 ничего не сказано.