Рассчитываю двухступенчатую РЗА.
Общая схема расчета, как я ее вижу:
- МТЗ. Отстраиваюсь от максимального рабочего тока всех КТП. Коэфф. чувствительности проверяю по минимальному току двухфазного КЗ в точке К3.
- ТО. отстраиваюсь от максимального тока КЗ в точке К2. Коэфф. чувствительности проверяю по минимальному току трехфазного КЗ в точке К1.
Верно ли я принимаю точки КЗ для расчета обоих видов защит?
Я понимаю РЗА в данной схеме так, что МТЗ должно отрубать питающую линию с выдержкой времени при токах в ней, превосходящих суммарные максимальные рабочие от всех КТП, а также отрубать малые токи КЗ
в самой отдаленной точке (К3). А ТО должно мгновенно гасить линию, но при КЗ на участке до присоединения КТП (К2).
То есть получается, вся питающая линия защищается МТЗ с выдержкой времени от всех видов повреждений, а участок до присоединения КТП снабжен мгновенной защитой от больших токов КЗ, возникающих
только на этом участке - до присоединения КТП.
Ваши комментарии.