Все вопросы РЗА
« : 04 Грудень 2010, 19:36:05 »
Задавайте вопросы по проектированию релейной защиты и автоматики!

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все вопросы РЗА
« Reply #1 : 01 Вересень 2015, 12:45:27 »
Рассчитываю двухступенчатую РЗА.
Общая схема расчета, как я ее вижу:
  • МТЗ. Отстраиваюсь от максимального рабочего тока всех КТП. Коэфф. чувствительности проверяю по минимальному току двухфазного КЗ в точке К3.
  • ТО. отстраиваюсь от максимального тока КЗ в точке К2. Коэфф. чувствительности проверяю по минимальному току трехфазного КЗ в точке К1.
Верно ли я принимаю точки КЗ для расчета обоих видов защит?
Я понимаю РЗА в данной схеме так, что МТЗ должно отрубать питающую линию с выдержкой времени при токах в ней, превосходящих суммарные максимальные рабочие от всех КТП, а также отрубать малые токи КЗ в самой отдаленной точке (К3). А ТО должно мгновенно гасить линию, но при КЗ на участке до присоединения КТП (К2).
То есть получается, вся питающая линия защищается МТЗ с выдержкой времени от всех видов повреждений, а участок до присоединения КТП снабжен мгновенной защитой от больших токов КЗ, возникающих только на этом участке - до присоединения КТП.

Ваши комментарии.

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все вопросы РЗА
« Reply #2 : 01 Вересень 2015, 12:51:45 »
Больше всего интересует ТО.
От максимального тока КЗ в какой точке питающей линии нужно рассчитывать ток срабатывания защиты: К2 или К3?
Ведь если защиту отстраивать от тока КЗ в точке К3, то может выйти так, что при КЗ в этой точке отрубятся все КТП.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все вопросы РЗА
« Reply #3 : 01 Вересень 2015, 13:44:10 »
Больше всего интересует ТО.
От максимального тока КЗ в какой точке питающей линии нужно рассчитывать ток срабатывания защиты: К2 или К3?
Ведь если защиту отстраивать от тока КЗ в точке К3, то может выйти так, что при КЗ в этой точке отрубятся все КТП.
Для того чтобы защитить ВЛ-6кВ питающую группу отдельных ответственных электроприемников, нужно на ответвлениях к КТП например, ставить пункты отключения ВЛ-6кВ ответвления на базе реклоузера  (РВА/ТЕЛ-10-12,5-630 по типовому проекту-шифр 26.0013).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все вопросы РЗА
« Reply #4 : 01 Вересень 2015, 14:05:10 »
В рамках проекта установка доп. оборудования не предусматривается, нужно только эффективно, насколько это возможно, отстроить имеющуюся РЗА питающей ячейки и поставить галочку в выполнении требования ТУ по расчету РЗА.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все вопросы РЗА
« Reply #5 : 01 Вересень 2015, 16:34:42 »
sanches, Все верно, только чувствительность отсечки в Вашем случае проверяется по 3-фазному току к.з. в максимальном режиме.
(См. Шабад 2003 год - стр. 43 - 4 абзац). Просто он у меня в DJVU, а набивать в ручную длинный текст влом.
Что касается того, что при к.з. в точке К3 отрубится вся линия - то так и есть, для того чтобы этого не было нужно как указал коллега grossel, ставить реклоузеры.
Но это уже зависит от особенностей построения схемы.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все вопросы РЗА
« Reply #6 : 02 Вересень 2015, 07:07:13 »
Не нахожу у Шабада четкое указание, что чувствительность ТО проверяется по максимальному току 3-фазного КЗ в месте установки защиты.
На стр.43 идет описание ТО с выдержкой времени (не мой случай) и про чувствительность ничего не говорится.
На стр.42 звучит "благоприятный по условию чувствительности режим". Что за литературная формулировка и как ее понимать?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все вопросы РЗА
« Reply #7 : 02 Вересень 2015, 09:08:59 »
sanches, А наиболее благоприятный по чувствительности режим, это какой?
3ф в максимуме. ;)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все вопросы РЗА
« Reply #8 : 04 Вересень 2015, 14:27:42 »
Я правильно понимаю, если в линию источник-потребитель установить реклоузер, то в этом случае селективность МТЗ питающей ячейки и реклоузера задается различным временем срабатывания данных защит, а селективность ТО выполняется тем, что для питающей ячейки ТО отстраивается от максимального тока КЗ до места установки реклоузера, т.е. ТО питающей ячейки не должна влазить в зону защиты реклоузера? Это при двухступенчатой токовой защите в питающей ячейке.

Интересно другое.
Если в питающей ячейке реализована трехступенчатая токовая защита, то кроме МТЗ и ТО без выдержки времени нужно еще отстроить ТО с выдержкой времени. При наличии в линии реклоузера какой участок должна защищать ТО с выдержкой времени в питающей ячейке? Т.е. какое место КЗ нужно рассматривать для этой защиты? Она должна частично защищать линию за реклоузером или как?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все вопросы РЗА
« Reply #9 : 04 Вересень 2015, 16:51:22 »
sanches, Пункт №1 - почти все правильно. только селективность МТЗ источника питания и реклоузера выбирается не только по времени, но и по току. (См того же Шабада). Что касается отсечки, то все верно - она отстраивается от тока кз.з в месте установки реклоузера - чтобы не лезть в его зону защиты.
Что касается 3-ей ступени защиты (отсечка с выдержкой времени), то она может применяться для резервирования отсечки реклоузера (если таковая имеется). Тогда она разумеется должна быть отстроена от тока к.з. в конце линии. Шабад подобный случай рассматривает странице 43. Правда я не очень понимаю как она отстраивается от максималки (или не отстраивается). Эта штука просто применяется крайне редко и поэтому я в нее глубоко не вникал.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 