Автор Тема: Необходимо выполнить общедомовой учет  (Прочитано 5122 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Принесли ТУ для электроснабжения нежилого помещения от сетей дома (дом существующий). Все нормально кроме одного пункта: "Выполнить общедомовой учет в РУ-0,4кВ ТП №...". Рекомендуются счетчики трансформаторного включения типа НИК, но надо подобрать трансформаторы тока: "Коэф. трансформации трансформаторов тока выбрать исходя из расчетов по загрузке в соответствии с требованиями ПУЭ, согласно минимальной и максимальной потребляемой мощности".
Теперь вопрос: где взять эти нагрузки? Сейчас общедомового учета нет, соответственно взять нагрузки дома не могу. Выбрать по ДБН (по типу и кол-во квартир), тоже практически не реально, взять площади квартир неоткуда, а идти в ЖЭК или в БТИ не хочу, да и информацию наверное такую там не дадут. Можно конечно установить тр-ры тока по номиналу защитных аппаратов, но так не хочется делать. Как лучше выйди из такой ситуации, может кто сталкивался.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ЖЕК має бути угода на електропостачання де вказана максимальна дозволена потужність .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Bas

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 17
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Когда-то столкнулся не с учетом а пересчетом нагрузок при присоединении своей аптеки в одном из домов -  (несколько домов на одной КЛ-0,4 кВ), не страдал какой тип квартир, а просто взял по количеству написанных на подъезде, а встроенные помещения поднял в архиве "Киевенерго".
Решение было получено. (Причем для справки если дом построен до 90-х годов нагрузки можно брать еще по ВСН-88)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Причем для справки если дом построен до 90-х годов нагрузки можно брать еще по ВСН-88
Я б нерадив такого робити , люди користуються сучасною побутовою технікою (пральні машини , електробойлери і т.п.) незважаючи на те в якому році був побудований будинок . Розрахунки необхідно робити по чинних нормативних документах .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 427
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Причем для справки если дом построен до 90-х годов нагрузки можно брать еще по ВСН-88
Я б нерадив такого робити , люди користуються сучасною побутовою технікою (пральні машини , електробойлери і т.п.) незважаючи на те в якому році був побудований будинок . Розрахунки необхідно робити по чинних нормативних документах .
У меня облэнерго "рекомендовало" принимать удельную нагрузку 2.5 кВт/кв независимо от количества квартир.

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Розрахунки необхідно робити по чинних нормативних документах.
или реальными замерами в часы максимальных и минимальных нагрузок.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Самый правильный вариант - таки считать квартиры по ДБН
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Alexey_M

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 19
  • Повідомлень: 209
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Системы учёта электроэнергии
    • Awards
А я таки больше согласен с "реальными замерами в часы максимальных и минимальных нагрузок" - не самый простой, но объективно самый точный способ
http://meter.basi.net.ua
Всё для учёта электроэнергии

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А я таки больше согласен с "реальными замерами в часы максимальных и минимальных нагрузок" - не самый простой, но объективно самый точный способ
Согласен на 100%,но лучше найти ТУ на дом где указана разрешённая максимальная мощность.
Просто Будет потом на что опираться при проверках ,приёмках объекта.
ТУ могут быть в ЖЕКе ,РЕС, обленерго.
Удачи....   
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
лучше найти ТУ на дом где указана разрешённая максимальная мощность.
если дом построен и введен в эксплуатацию при СССР, как говорится все покрыто мраком, ТУ не найдете, максимум типовой проект в котором будут нагрузки.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Розрахунки необхідно робити по чинних нормативних документах.
или реальными замерами в часы максимальных и минимальных нагрузок.
Реальные нагрузки в часы утренних и вечерних пиков меняются в зависимости от поры года!!!
Как тут быть?
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Розрахунки необхідно робити по чинних нормативних документах.
или реальными замерами в часы максимальных и минимальных нагрузок.
реальные замеры нереальны. Не кому это делать. Проект был перехвачен, у проектировщиков, которые его делают уже месяца 2, при этом хотят писать письма, чтобы этот учет не ставить. Сейчас навояю схему учета и выложу для критики.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Набросал схему, на объект еще не выезжал, поэтому левая часть (ячейка, рубильник, предохранители и трансформаторы тока) нарисована как шаблон для быстрой правки. Очень хочу критики (конструктивной), т.к. такое делаю впервые.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тут недавно була тема про контрольні кабелі, шо треба передбачати резервні жили при певній кілкості основних.
Ось цитата:

б) количество резервных жил медных кабелей выбирается: при числе рабочих жил 8-26 - одна резервная жила; при 27-59 - две; при 60-105 - три; при 2-7 рабочих жилах резерв не предусматривается

Хоча це не дуже суттєво мабуть.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А я таки больше согласен с "реальными замерами в часы максимальных и минимальных нагрузок" - не самый простой, но объективно самый точный способ
Я не знаю, Киевнегро требует по ДБН и как по мне, это правильно. Потому что замеры - дело такое. Задам следующий вопрос: а как определить час максимальных нагрузок? С утра? А если завтра они будут больше?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю