Автор Тема: Освещение пром. здания (П)  (Прочитано 2571 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

energo431

  • Гость
Здравствуйте все. Вот возникла такая ситуация: через пару дней нужно сдавать объект на экспертизу, который пролежал 2 года в полу готовности. Ситуация, как обычно, половина чертежей затерялась. Шеф попросил сделать эл. освещение. Сделал. Но, так как я, еще зеленый электрик, прошу вашей помощи и совета. Что-то мне подсказывает,что я налажал  :-[ П.С. Прошу обратить внимание, так как стадия П, я не разводил проводку, а только развесил лампы.

Оффлайн Roman3R

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 78
  • -Receive: 1051
  • Сообщений: 4 312
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
На стадії П плани електротехнічні не розробляються а лише принципові схеми електропостачання . ДБН А.2.2-3-2004 приложение И .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

energo431

  • Гость
Спасибі! Тепер таке питання, "принципиальные схемы электроснабжения здания" мені потрібно оформляти в окремому розділі ЕП з загальними даними?

Оффлайн Roman3R

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 78
  • -Receive: 1051
  • Сообщений: 4 312
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
мені потрібно оформляти в окремому розділі ЕП з загальними даними?
Це креслення входять в загальну пояснювальну записку і записується в зміст записки . Загальні дані не виконуються .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Оффлайн *Андрей*

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 271
  • -Receive: 178
  • Сообщений: 1 403
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Мне лично почти нереально формировать схемы не набросав плана, тем более если площадь большая. Раздел ЭО и ЭМ обычно обьеденяют в один.
Опыт - сын ошибок трудных.

Оффлайн Roman3R

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 78
  • -Receive: 1051
  • Сообщений: 4 312
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Необхідна тільки схема електропостачання від джерела живлення (ТП) до проектованої будівлі , розподільна мережа будівлі не виконується . Зробити орієнтовний розрахунок навантажень , вибрати апарати захисту , кабелі і прилади обліку електроенергії , все це має бути відображено на схемі .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

Имя:     Email:     Я не спамер