Учет по 10 кВ с АСКОЕ
« : 08 Жовтень 2010, 17:05:00 »
Ребята, на станции "Кольцевая дорога" ставим по ТУ новое 2КТПГС-630/10/0,4...в "Энергосбыте" прописали поставить счетчики по высокой стороне, причем на каждой отходящей линии, всего 4...вопрос: я выбрал НИК-2303-АРТ1Т 100-вольтовый, какие к нему типы тр-ров тока (100/5) и напряжения надо и вообще как это на схеме 10 кВ показать, на однолинейной, сильно надо, а то заказывают уже КТП...заранее спасибо...а АСКОЕ так же, как и по 0,4 кВ?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет по 10 кВ с АСКОЕ
« Reply #1 : 08 Жовтень 2010, 18:25:30 »
Учет необходимо делать не на всех линиях 10 кВ а только на линиях к вашим силовым трансформаторам . На всех секциях шин 10 кВ (у вас их наверное 2) необходимо установить ячейки с трансформаторами напрчжения 10000/100 В а линии к силовым трансформаторам должны иметь трансформаторы тока по максимальной расчетной нагрузке , эти данные необходимо учесть при заказе КТП .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 37
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 225
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет по 10 кВ с АСКОЕ
« Reply #2 : 09 Жовтень 2010, 14:27:43 »
Смотря какие линии Энергозбыт будет принимать за расчётные,не во всех случаях это вводные(от силовых тр-ров).Надо смотреть в Тех.Условиях.Как на меня, счётчики НИК для АСКОЕ я б не ставил!!!
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет по 10 кВ с АСКОЕ
« Reply #3 : 12 Жовтень 2010, 11:21:01 »
типы трансформаторов тока зависят от типа ячеек 10 кВ - либо ТПЛ либо ТОЛ. А Вообще такие же как и для измерений.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 37
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 225
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет по 10 кВ с АСКОЕ
« Reply #4 : 12 Жовтень 2010, 20:28:31 »
типы трансформаторов тока зависят от типа ячеек 10 кВ - либо ТПЛ либо ТОЛ. А Вообще такие же как и для измерений.
Так трансформаторы типа ТОЛ, ТПЛ 10кВ  идут (по крайней мере мне не встречались) с совмещёнными вторичными обмотками релейки класса 10 и измерительные (класс может меняться,как правило 0.5).
Советую их и ставить ,не надо монтировать два комплекта (Релейка и Измерения)
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline Modul

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет по 10 кВ с АСКОЕ
« Reply #5 : 07 Квітень 2011, 15:08:51 »
Так трансформаторы типа ТОЛ, ТПЛ 10кВ  идут (по крайней мере мне не встречались) с совмещёнными вторичными обмотками релейки класса 10 и измерительные (класс может меняться,как правило 0.5).
Советую их и ставить ,не надо монтировать два комплекта (Релейка и Измерения)
.... ниче не понял, что в них совмещено?.... или вы имели ввиду что там 2 вторичные обмотки?

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 37
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 225
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет по 10 кВ с АСКОЕ
« Reply #6 : 07 Квітень 2011, 16:02:40 »
Так трансформаторы типа ТОЛ, ТПЛ 10кВ  идут (по крайней мере мне не встречались) с совмещёнными вторичными обмотками релейки класса 10 и измерительные (класс может меняться,как правило 0.5).
Советую их и ставить ,не надо монтировать два комплекта (Релейка и Измерения)
.... ниче не понял, что в них совмещено?.... или вы имели ввиду что там 2 вторичные обмотки?
В трансформаторах тока типа ТОЛ, ТПЛ 10кВ, одна первичная обмотка и две вторичных обмотки(1-я для организации защиты,2-я для организации учета.)
Встречаются тр-ры ,одна первичная и одна вторичная обмотки.... :)
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline altynd

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет по 10 кВ с АСКОЕ
« Reply #7 : 20 Квітень 2011, 18:06:38 »
Вопрос по поводу 10кВ учета и трансформаторов напряжения:
1)Возможно ли вместо их установки использовать напряжение низкой стороны (0,4кВ) и соответственно применить счетчики не на 100в а на 380В?
2)Если так делать запрещено, то где это указывается (в пуэ не нашел)

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 37
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 225
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет по 10 кВ с АСКОЕ
« Reply #8 : 20 Квітень 2011, 18:14:17 »
Вопрос по поводу 10кВ учета и трансформаторов напряжения:
1)Возможно ли вместо их установки использовать напряжение низкой стороны (0,4кВ) и соответственно применить счетчики не на 100в а на 380В?
2)Если так делать запрещено, то где это указывается (в пуэ не нашел)
Смутно понял вопрос!!!
Вы хотите взамен 10кВ учёта смонтировать учёт по низкой стороне(0.4кВ)?
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline altynd

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет по 10 кВ с АСКОЕ
« Reply #9 : 20 Квітень 2011, 19:16:35 »
Вы хотите взамен 10кВ учёта смонтировать учёт по низкой стороне(0.4кВ)?
Нет!.
Есть одно КТП  10кВ/0,4кВ
Я хочу подключить счетчик по высокой стороне через ТТ и ТН.
По трансформаторам тока ТТ отдельный вопрос, может позже, но способ подключения счетчика через них мне понятен.
А вот вместо трансформатора напряжения ТН 10000/100 с его 100В использовать напряжение низкой стороны 380В. Следовательно счетчик беру не на 100/58В а 380/220В. В принципе же силовой трансформатор ТМ тот же трансформатор напряжения ведь)
Возможно ли такая схема подключения или нет?

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 37
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 225
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет по 10 кВ с АСКОЕ
« Reply #10 : 20 Квітень 2011, 21:19:11 »
Вы хотите взамен 10кВ учёта смонтировать учёт по низкой стороне(0.4кВ)?
Нет!.
Есть одно КТП  10кВ/0,4кВ
Я хочу подключить счетчик по высокой стороне через ТТ и ТН.
По трансформаторам тока ТТ отдельный вопрос, может позже, но способ подключения счетчика через них мне понятен.
А вот вместо трансформатора напряжения ТН 10000/100 с его 100В использовать напряжение низкой стороны 380В. Следовательно счетчик беру не на 100/58В а 380/220В. В принципе же силовой трансформатор ТМ тот же трансформатор напряжения ведь)
Возможно ли такая схема подключения или нет?
Нет , такая схема не допустима
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline altynd

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет по 10 кВ с АСКОЕ
« Reply #11 : 21 Квітень 2011, 09:22:23 »
Нет , такая схема не допустима
Дайте пожалуйста ссылочку где это указывается, ведь на слово мне никто не поверит, а уже собираются это дело монтировать без изменений в проекте

Offline KIP

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет по 10 кВ с АСКОЕ
« Reply #12 : 24 Червень 2014, 11:01:48 »
Подскажите, пожалуйста, выяснилось ли почему такая схема не допустима? Как коммерческий учет в принципе соглашусь, а как технический то думаю что разница в принципе будет не большая!

segas

  • Гість
Re: Учет по 10 кВ с АСКОЕ
« Reply #13 : 01 Жовтень 2014, 07:25:04 »
Почему не используют счетчики для учета по высокой стороне как по низкой

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет по 10 кВ с АСКОЕ
« Reply #14 : 01 Жовтень 2014, 09:58:41 »
segas, Ну как минимум потому что по низкой стороне они прямого включения по напряжению, а по высокой - всегда трансформаторного на напряжение 100 В.
И по току - по высокой стороне всегда трансформаторного, а по низкой не всегда.
А в чем собственно говоря вопрос?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 