Учет по 10 кВ с АСКОЕ
« : 08 Жовтень 2010, 17:05:00 »
Ребята, на станции "Кольцевая дорога" ставим по ТУ новое 2КТПГС-630/10/0,4...в "Энергосбыте" прописали поставить счетчики по высокой стороне, причем на каждой отходящей линии, всего 4...вопрос: я выбрал НИК-2303-АРТ1Т 100-вольтовый, какие к нему типы тр-ров тока (100/5) и напряжения надо и вообще как это на схеме 10 кВ показать, на однолинейной, сильно надо, а то заказывают уже КТП...заранее спасибо...а АСКОЕ так же, как и по 0,4 кВ?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет по 10 кВ с АСКОЕ
« Reply #1 : 08 Жовтень 2010, 18:25:30 »
Учет необходимо делать не на всех линиях 10 кВ а только на линиях к вашим силовым трансформаторам . На всех секциях шин 10 кВ (у вас их наверное 2) необходимо установить ячейки с трансформаторами напрчжения 10000/100 В а линии к силовым трансформаторам должны иметь трансформаторы тока по максимальной расчетной нагрузке , эти данные необходимо учесть при заказе КТП .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет по 10 кВ с АСКОЕ
« Reply #2 : 09 Жовтень 2010, 14:27:43 »
Смотря какие линии Энергозбыт будет принимать за расчётные,не во всех случаях это вводные(от силовых тр-ров).Надо смотреть в Тех.Условиях.Как на меня, счётчики НИК для АСКОЕ я б не ставил!!!
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет по 10 кВ с АСКОЕ
« Reply #3 : 12 Жовтень 2010, 11:21:01 »
типы трансформаторов тока зависят от типа ячеек 10 кВ - либо ТПЛ либо ТОЛ. А Вообще такие же как и для измерений.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет по 10 кВ с АСКОЕ
« Reply #4 : 12 Жовтень 2010, 20:28:31 »
типы трансформаторов тока зависят от типа ячеек 10 кВ - либо ТПЛ либо ТОЛ. А Вообще такие же как и для измерений.
Так трансформаторы типа ТОЛ, ТПЛ 10кВ  идут (по крайней мере мне не встречались) с совмещёнными вторичными обмотками релейки класса 10 и измерительные (класс может меняться,как правило 0.5).
Советую их и ставить ,не надо монтировать два комплекта (Релейка и Измерения)
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline Modul

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет по 10 кВ с АСКОЕ
« Reply #5 : 07 Квітень 2011, 15:08:51 »
Так трансформаторы типа ТОЛ, ТПЛ 10кВ  идут (по крайней мере мне не встречались) с совмещёнными вторичными обмотками релейки класса 10 и измерительные (класс может меняться,как правило 0.5).
Советую их и ставить ,не надо монтировать два комплекта (Релейка и Измерения)
.... ниче не понял, что в них совмещено?.... или вы имели ввиду что там 2 вторичные обмотки?

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет по 10 кВ с АСКОЕ
« Reply #6 : 07 Квітень 2011, 16:02:40 »
Так трансформаторы типа ТОЛ, ТПЛ 10кВ  идут (по крайней мере мне не встречались) с совмещёнными вторичными обмотками релейки класса 10 и измерительные (класс может меняться,как правило 0.5).
Советую их и ставить ,не надо монтировать два комплекта (Релейка и Измерения)
.... ниче не понял, что в них совмещено?.... или вы имели ввиду что там 2 вторичные обмотки?
В трансформаторах тока типа ТОЛ, ТПЛ 10кВ, одна первичная обмотка и две вторичных обмотки(1-я для организации защиты,2-я для организации учета.)
Встречаются тр-ры ,одна первичная и одна вторичная обмотки.... :)
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline altynd

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет по 10 кВ с АСКОЕ
« Reply #7 : 20 Квітень 2011, 18:06:38 »
Вопрос по поводу 10кВ учета и трансформаторов напряжения:
1)Возможно ли вместо их установки использовать напряжение низкой стороны (0,4кВ) и соответственно применить счетчики не на 100в а на 380В?
2)Если так делать запрещено, то где это указывается (в пуэ не нашел)

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет по 10 кВ с АСКОЕ
« Reply #8 : 20 Квітень 2011, 18:14:17 »
Вопрос по поводу 10кВ учета и трансформаторов напряжения:
1)Возможно ли вместо их установки использовать напряжение низкой стороны (0,4кВ) и соответственно применить счетчики не на 100в а на 380В?
2)Если так делать запрещено, то где это указывается (в пуэ не нашел)
Смутно понял вопрос!!!
Вы хотите взамен 10кВ учёта смонтировать учёт по низкой стороне(0.4кВ)?
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline altynd

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет по 10 кВ с АСКОЕ
« Reply #9 : 20 Квітень 2011, 19:16:35 »
Вы хотите взамен 10кВ учёта смонтировать учёт по низкой стороне(0.4кВ)?
Нет!.
Есть одно КТП  10кВ/0,4кВ
Я хочу подключить счетчик по высокой стороне через ТТ и ТН.
По трансформаторам тока ТТ отдельный вопрос, может позже, но способ подключения счетчика через них мне понятен.
А вот вместо трансформатора напряжения ТН 10000/100 с его 100В использовать напряжение низкой стороны 380В. Следовательно счетчик беру не на 100/58В а 380/220В. В принципе же силовой трансформатор ТМ тот же трансформатор напряжения ведь)
Возможно ли такая схема подключения или нет?

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет по 10 кВ с АСКОЕ
« Reply #10 : 20 Квітень 2011, 21:19:11 »
Вы хотите взамен 10кВ учёта смонтировать учёт по низкой стороне(0.4кВ)?
Нет!.
Есть одно КТП  10кВ/0,4кВ
Я хочу подключить счетчик по высокой стороне через ТТ и ТН.
По трансформаторам тока ТТ отдельный вопрос, может позже, но способ подключения счетчика через них мне понятен.
А вот вместо трансформатора напряжения ТН 10000/100 с его 100В использовать напряжение низкой стороны 380В. Следовательно счетчик беру не на 100/58В а 380/220В. В принципе же силовой трансформатор ТМ тот же трансформатор напряжения ведь)
Возможно ли такая схема подключения или нет?
Нет , такая схема не допустима
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline altynd

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет по 10 кВ с АСКОЕ
« Reply #11 : 21 Квітень 2011, 09:22:23 »
Нет , такая схема не допустима
Дайте пожалуйста ссылочку где это указывается, ведь на слово мне никто не поверит, а уже собираются это дело монтировать без изменений в проекте

Offline KIP

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет по 10 кВ с АСКОЕ
« Reply #12 : 24 Червень 2014, 11:01:48 »
Подскажите, пожалуйста, выяснилось ли почему такая схема не допустима? Как коммерческий учет в принципе соглашусь, а как технический то думаю что разница в принципе будет не большая!

segas

  • Гість
Re: Учет по 10 кВ с АСКОЕ
« Reply #13 : 01 Жовтень 2014, 07:25:04 »
Почему не используют счетчики для учета по высокой стороне как по низкой

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет по 10 кВ с АСКОЕ
« Reply #14 : 01 Жовтень 2014, 09:58:41 »
segas, Ну как минимум потому что по низкой стороне они прямого включения по напряжению, а по высокой - всегда трансформаторного на напряжение 100 В.
И по току - по высокой стороне всегда трансформаторного, а по низкой не всегда.
А в чем собственно говоря вопрос?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю