Re: Электрооборудование складов
« Reply #45 : 27 Квітень 2010, 14:18:01 »
kostalom, ну так вы бы сразу так и написали, что это было требования не экспертизы, а левых людей. А так человека пугаете. И еще, вы бы не могли периодически ставить знаки препинания и проверку орфографии.  ;)

Offline kostalom

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 69
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электрооборудование складов
« Reply #46 : 27 Квітень 2010, 14:21:39 »
Сори времени мало но думаю смысл от запятых неизменится как и от орфографии  :D
 Андрей конкретно что интересует? сейчас нет возможности выложить проек...

Offline kostalom

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 69
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электрооборудование складов
« Reply #47 : 27 Квітень 2010, 14:36:10 »
Коротше кажучи. Зарядна на 6 постів + 1 резерв. Зарядні пристрої стоять в окремому прим. в якому знаходиться і ВРП. від зарядних пристроїв кабелями 2*35 в трубах здійснюється підвід до зарядних столів. Акумулятори заряджаються постійно так як підприємство працює в 3 зміни. Тобто кар заїхав з нього вийняли батарею поставили на зарядку (на зарядному столі) і зразу зняли іншу з тогож таки стола, яка в той час там заряджалась (стіл розрахований на дві АКБ) і встановили на кар. Категорія приміщення вибухонебезпечна вище 0,75 висоти прим. Відповідно до цього і вибираєш обладнання. Вентиляція має бути заживлена по 1-й кат.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электрооборудование складов
« Reply #48 : 27 Квітень 2010, 14:37:25 »
Андрійка, давай те хоть конкретизируем задачу, т.е. есть помещения, где будет происходить зарядка, там есть выпрямители (их надо подключить). В центре нагрузок или в щитовой, устанавливается щит, который будет питать нагрузки. Технологи должны дать кол-во устройств для зарядки кар и их мощности. Освещение взрывобезопасными светильниками с выносом выключателя за пределы помещения.  

Offline kostalom

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 69
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электрооборудование складов
« Reply #49 : 27 Квітень 2010, 14:52:50 »
Yurik
вимикачі можна не виносити а світильники якщо висота прим дозволяє можна просто ІР54 спустивши їх на підвісах нище вибухонебезпечної зони

Offline kostalom

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 69
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электрооборудование складов
« Reply #50 : 27 Квітень 2010, 15:17:04 »
Андрійка
Можу поспівчувати. по перше в приміщені я так зрозумів мають бути зарядні пристрої і там же одразу і кари. Ну по перше кари тут нерозмістяться, і після прим зарядної має бути тамбур шлюз (ну але це більше до архітекторів). Є електрокари з певними батареями які герметичні і при зарядці невиділяють водню, тому прим де вони знаходяться по суті невибухо небезпечне. Але ви будете це довго доводити експертам....
На рахунок постачальників то зверніться у фірму зевс я колись там консультувався

А якщо коротше то ні одна експертиза непропустить цей проект якщо прим 3 буде називатись зарядна електрокарів.....
« Останнє редагування: 27 Квітень 2010, 15:27:54 від kostalom »

Offline kostalom

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 69
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электрооборудование складов
« Reply #51 : 27 Квітень 2010, 15:32:25 »
http://www.zeus.ua/ це здається сама потужна фірма на Україні по карам

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электрооборудование складов
« Reply #52 : 27 Квітень 2010, 15:42:19 »
Андрійка, ткните носом, не могу найти на плане, где помещение для зарядки и еще есть ли задание от технологов. Кстати респект вашим архитекторам (или вам если смогли выбить), за помещение для хранения ламп. Ни в одном из моих супермаркетов не было такого, после замечаний экспертизы заказчик разруливал вопрос лично.
Цитата: kostalom
вимикачі можна не виносити
можно и не выносить, но ПУЭ рекомендует это делать.

Offline kostalom

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 69
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электрооборудование складов
« Reply #53 : 27 Квітень 2010, 15:58:37 »
В даной ситуации отмазывайтесь как можете, потом замечания Вам же и придут....

Offline kostalom

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 69
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электрооборудование складов
« Reply #54 : 27 Квітень 2010, 16:26:49 »
просто скажите то что я написал выше (про тамбур шлюз, про взрывоопасность, про то что кары там просто непоместятся, зарядные устройства и сами кары должны находится в разных помещ.), плюс там из выезда с зарядной пожарники должнв предусматривать противопожрную завесу.... ну и от себя что нибудь  :D, короче представте все так что вы все знаете но гемороя дляних, тобиш архитекторов, будет еще больше чем для вас
« Останнє редагування: 27 Квітень 2010, 16:35:04 від kostalom »

Андрійка

  • Гість
Re: Электрооборудование складов
« Reply #55 : 27 Квітень 2010, 16:35:42 »
Цитата: kostalom
про тамбур шлюз
Цитата: kostalom
и сами кары должны находится в разных помещ.
где об этом сказано ???
есть ли нормы на габариты помещения - неплохо было бы архитекторов ткнуть туда :)

Offline kostalom

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 69
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электрооборудование складов
« Reply #56 : 27 Квітень 2010, 16:52:12 »
На счет тамбуров нескажу это чисто архитектурное или пожарное но точно нужно.... А то что зарядные и акум. (кары) должны быть в разных помещениях точно гдето требуется но где хоть убейте непомню :-[ , а размеры зависят от размеров каров и радыуса их разворота (из паспортных даных на кары). По архитектуре в типовике указан Снип ІІ-92-76 он конечно устарел но что сейчас вместо него незнаю.... Посмотрите также СН 174-75 может там чтото есть я просто непомню а под руками нет...
« Останнє редагування: 27 Квітень 2010, 16:55:10 від kostalom »

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электрооборудование складов
« Reply #57 : 29 Квітень 2010, 10:45:18 »
Андрійка, а может сделать пока так (раз стадия П). В щитовой предусмотреть щит для оборудования для зарядки кар, указать мощность (позвонив и выяснив у ребят, ссылку на которых давал kostalom). Вы же не показываете кабельные трассы.

Offline kostalom

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 69
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электрооборудование складов
« Reply #58 : 30 Квітень 2010, 17:06:24 »
2 Yurik
А вы пердставляете что потом каждый лишний метр провода на пониженом постоянном напряжении это бешеные потери напряжения!!!! Да и обычно архитектуру которая принята на стадии П потом так в корни неменяют!!! И потом на стадии Р "Андрійка" получит по шапке эсли подойдет к начальнице-архитектору и скажет что архитектуру нужно переделать!!!!

Дмитрий2022

  • Гість
Re: Электрооборудование складов
« Reply #59 : 03 Грудень 2010, 19:26:55 »
Мужики  , если  деньги  платят-  да  сделай  проект,  только себя  не  подставляя ,  пусть  кто -то принимает  этот  обьект  и    подставляеться..

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю