Правильную тему подняли, rga!
Грустно конечно... . Проанализировав скудную информацию, пришел к выводу - виновником трагедии является извечный, банальный славянский пофигизм. Причем сей пофигизм, с моей точки зрения, можно разложить на две составляющие:
Организационный. При проведении каких либо работ, действий, или еще чего там, дежурный т.н. диспетчер «поста охраны» обязан был перевести газ.установку из автоматического в ручной режим. То ли «электрики» вкупе с зам.главного энергетика не поставили в известность диспетчера, то ли диспетчер не перевел, забыл / не знал как, остается «за кадром». Прокурор разберется. Ну, а не реагирование на «оповещение» - вообще «классика» нашей жизни – «З невідомих причин, технічний персонал бібліотеки знехтував попереджувальними діями автоматики і не покинув дане приміщення".
Технический. «Працівники зачепили систему пожежної автоматики, яка в свою чергу запустила систему автоматичного пожежегасіння». В какой случае возможно что-то «зацепить» и прибор управления (назовем так) выдал запуск? Только, на мой взгляд, в случае применения безадресного ПУ и, либо отсутствовали шунтирующие резисторы в извещателях, либо, в случае наличия резисторов, не было выполнено должным образом программирование по разделению сигналов «авария» и «тревога».
Обрыв линий оповещателей также нельзя сбрасывать со счетов, вполне вероятный сценарий: «зачепили» электрики нечто, запищало/заорало – оборвали (если вообще запищало). В таком случае не понятно, что там было запрограммировано в ПУ.
Такие вот мысли…