Автор Тема: Воздушный ввод в ЗТП 10/0,4 кВ  (Прочитано 3189 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Olga_

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 59
    • Перегляд профілю
    • Awards
Воздушный ввод в ЗТП 10/0,4 кВ
« : 24 Вересень 2010, 14:24:59 »
У меня ТП одноэтажная, при вводе через стену не выдерживается норма
4500 от земли. Поэтому решили делать через крышу как в КТП.

Прикрепляю свой набросок. Вопрос:
1. Посмотрите пожалуйста на адекватность нормам.. буду благодарна за
замечания
2. Есть ли типовые конструкции вводного короба?

зараннее спасибо!

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Воздушный ввод в ЗТП 10/0,4 кВ
« Reply #1 : 25 Вересень 2010, 00:14:51 »
Уважаемая Olga, обратите внимание на второй абзац п. 4.2.87 ПУЭ, при ограждении соответствующего участка под вводом забором высотой 1,6 м высоту ввода скозь стену можно уменьшить. Если все-же решение о вводе через крышу окончательное, обратите внимание на выполнение последнего абзаца п. 4.2.87 и п. 4.2.88
« Останнє редагування: 25 Вересень 2010, 00:29:43 від sportal »

Offline Olga_

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 59
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Воздушный ввод в ЗТП 10/0,4 кВ
« Reply #2 : 25 Вересень 2010, 19:36:59 »
sportal, благодарствую :thumbsup:

Offline Olga_

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 59
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Воздушный ввод в ЗТП 10/0,4 кВ
« Reply #3 : 28 Вересень 2010, 09:50:03 »
Помогите пожалуйста. Какие есть идеи по поводу конструкции вводного короба на крыше? Есть ли типовые решения, требования к выполнению этой красоты?
Конечно, с эстетической точки зрения этот воздушный ввод на крыше сотрится мягко говоря нелепо. Но заказчик экономит деньги на кабель.
Зараннее спасибо!

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Воздушный ввод в ЗТП 10/0,4 кВ
« Reply #4 : 28 Вересень 2010, 11:00:32 »
А посмотреть на КТП с воздушным вводом и взять узел у них?
например на вот такую
http://uea.com.ua/ktp2
« Останнє редагування: 28 Вересень 2010, 11:04:27 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Olga_

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 59
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Воздушный ввод в ЗТП 10/0,4 кВ
« Reply #5 : 28 Вересень 2010, 13:21:38 »
 :thumbsup: хороший вариант!

 