Автор Тема: Шаг крепления кабеля  (Прочитано 15190 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Star

  • *
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Шаг крепления кабеля
« : 07 Вересень 2010, 16:40:57 »
С каким шагом необходимо крепить кабель к перекрытию при подводе к светильникам в производственных помещениях ? В каких нормах это оговорено ? Кабель прокладывается открыто без трубы.
Точно помню, что где то есть такие значения 0,8-1 м, но в каком именно документе не помню. :(

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шаг крепления кабеля
« Reply #1 : 07 Вересень 2010, 16:49:55 »
ПУЭ, последнее издание, табл. 2.3.3, строка 3
я знаю не все, а только половину

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шаг крепления кабеля
« Reply #2 : 07 Вересень 2010, 16:52:12 »
Цитата: Star
С каким шагом необходимо крепить кабель к перекрытию при подводе к светильникам в производственных помещениях ? В каких нормах это оговорено ?
ВСН 180-84. п.7.2. Расстояние между точками крепления проводов и кабелей должны быть не менее 500 мм при горизонтальной прокладке и 1000 мм - при вертикальной.
7.3. Провода и кабели, прокладываемые непосредственно по основаниям, должны быть закреплены у проходов и вводов в коробки, аппараты и т.п. на расстоянии 50-100 мм от края коробки, от прохода и т.д. и на изгибах с обеих сторон на расстоянии 10-15 мм от начала изгиба
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шаг крепления кабеля
« Reply #3 : 07 Вересень 2010, 17:29:58 »
Цитата: Electrician
ПУЭ, последнее издание
А за какой год последнее издание?

Offline Star

  • *
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шаг крепления кабеля
« Reply #4 : 07 Вересень 2010, 17:38:05 »
В ПУЭ табл.2.3.3 не существует, может табл.2.3.1 ? Но там крепление каб. конструкций.
В любом случае ВСН прояснил ситуацию )
Спасибо за ответы !

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шаг крепления кабеля
« Reply #5 : 07 Вересень 2010, 17:40:59 »
В ПУЕ є табл. 2.3.3, і якраз в ній і сказано про 0,8--1 м. Але все-таки ця таблиця для прокладки в кабельних спорудах, думаю тут більше ВСН 180-84 підходить, розділ 7.

Offline acidfly

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 135
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шаг крепления кабеля
« Reply #6 : 07 Вересень 2010, 18:16:59 »
boss Star просто не тот вариант скачали, тут есть

Offline Star

  • *
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шаг крепления кабеля
« Reply #7 : 07 Вересень 2010, 18:43:10 »
Таки да ))
Посмотрел в бумажном варианте - есть табл.2.3.3 (она же табл.2.3.1 из старого).
Скачал и новый вариант - спасибо ещё раз ! )

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шаг крепления кабеля
« Reply #8 : 07 Вересень 2010, 21:53:22 »
Таблица 2.3.3 дана для расстояний между кабелями и кабельными конструкциями, а Star спрашивает от шаге крепления.
Посмотри СНиП 3.05.06-85 раздел "Электропроводки"

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шаг крепления кабеля
« Reply #9 : 08 Вересень 2010, 10:21:03 »
boss, в
Цитата: boss
СНиП 3.05.06-85 раздел "Электропроводки"
нет ответа на вопрос Star, он его нашел в ВСН -
Цитата: Star
В любом случае ВСН прояснил ситуацию )

Строка 3 в табл. 2.3.3 дает расстояние "Между опорными конструкциями (кронштейнами) по длине сооружения" эти самые 0,8-1 м, про которые спрашивал Star
Цитата: Star
Точно помню, что где то есть такие значения 0,8-1 м, но в каком именно документе не помню.
Я не достаточно четко сформулировал свой ответ (на какой собственно вопрос я отвечаю), ну тут же  :-[
я знаю не все, а только половину

 