Автор Тема: схема соединения обмоток трансформатора  (Прочитано 6115 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн egeni1959

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 151
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Добрый день, подскажите пожалуйста какая должна быть схема соединения обмоток трансформатора на 63кВА напряжение 10/0,4 кВ (треугольник- зигзаг или треугольник- звезда) в каком документе это оговорено?
Заранее благодарю.

Оффлайн Sergey U.

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 46
  • -Receive: 247
  • Сообщений: 855
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
см.стр.80 Электрооборудование станций и подстанций. Рожкова Л.Д.,Козулин В.С.,1987
и http://forca.ru/knigi/oborudovanie/gruppy-soedineniya-transformatorov-7.html
и http://www.ramo-chelny.ru/page30.html
« Последнее редактирование: 04 Сентябрь 2010, 20:18:04 от Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Оффлайн Ghostp

  • **
  • Спасибо
  • -Given: 1
  • -Receive: 2
  • Сообщений: 36
    • Просмотр профиля
    • Awards
2.16 ДБН В.2.5-23-2003 при мощности до 250 кВА включительно звезда-зигзаг

Оффлайн Roman3R

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 78
  • -Receive: 1051
  • Сообщений: 4 312
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитата: egeni1959
какая должна быть схема соединения обмоток трансформатора на 63кВА напряжение 10/0,4 кВ (треугольник- зигзаг или треугольник- звезда) в каком документе это оговорено?
СН 357-77 . 2.5. По условиям надежности действия защиты от однофазных замыканий в сетях напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтрально следует применять трансформаторы со схемой соединения обмоток «звезда — зигзаг» при мощности до 250 кВА включительно и со схемой «треугольник — звезда» при мощности 400 кВА и выше.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Оффлайн Olga_

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 4
  • -Receive: 2
  • Сообщений: 59
    • Просмотр профиля
    • Awards
А если такая ситуация - заказчик  уже купил б.у. трансформаторы больше 400 кВА по схеме - "звезда- звезда с нулём"?

Оффлайн SergyK

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Сообщений: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Olga_, если трансформатоРЫ будут работать в параллель или в режиме резервирования у них должны быть одинаковые группы соединения обмоток (одно из условий параллельной работы , а обычно ТП двухтрансформаторные). Т.е. если они по жизни не будут пересекаться с трансами иных схем то и пусть себе работают.

Оффлайн Roman3R

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 78
  • -Receive: 1051
  • Сообщений: 4 312
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
заказчик  уже купил б.у. трансформаторы больше 400 кВА по схеме - "звезда- звезда с нулём"?
Необходимо просчитать токи однофазных КЗ и проверить надежность действия защиты при таких КЗ . Если обеспечивается надежность действия защиты тогда все ОК .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Оффлайн DLINN

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 4
  • -Receive: 14
  • Сообщений: 146
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • ООО СЭА Электроникс
    • Awards
2.16 ДБН В.2.5-23-2003 при мощности до 250 кВА включительно звезда-зигзаг

В ДБН В.2.5-23-2010 группы не оговариваются

Оффлайн altynd

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 51
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
а разве СН 357-77 не отменен?


Оффлайн altynd

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 51
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
В таком случае для меня остается загадкой зачем убрали п 2.16 в ДБН В.2.5-23-2003 на счет схем соединений трансформатора, если он дублируется в п. 2.5 СН 357-77

Оффлайн sanches

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Сообщений: 305
  • Country: ru
    • Просмотр профиля
    • Awards
А если ... "звезда- звезда с нулём"?
если они по жизни не будут пересекаться с трансами иных схем то и пусть себе работают

В чем могут быть проблемы использования типовых КТП с трансформаторами Y/Yн-0?

Оффлайн grossel

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 103
  • -Receive: 1372
  • Сообщений: 7 511
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
В чем могут быть проблемы использования типовых КТП с трансформаторами Y/Yн-0?
Селективность работы предохранителей на стороне 10кВ трансформатора и защиту питающей линии, желательно обеспечить во всем возможном диапазоне токов КЗ, в том числе и при малых токах КЗ внутри трансформатора. Однако это практически невозможно, так как при малых кратностях тока КЗ по отношению к номинальному току предохранителя его плавкая вставка расплавляется медленно.  Для трансформаторов малой мощности (от 25 до 160 кВА) с диапазоном Uк=4÷6%, защищаемых предохранителями со стороны ВН, наиболее надежная защита от сквозных КЗ обеспечивается при применении схемы соединения обмоток Y/Zн ввиду небольшого значения Zт/3. Несколько меньшую надежность обеспечивает схема Δ/Yн (в каждом конкретном случае это уточняется расчетом). Схему соединения обмоток Y/Yн при защите трансформаторов предохранителями применять не следует.  При схеме соединения обмоток Y/Yн-11 предохранитель 10кВ явно не способен отключить ток однофазного КЗ на стороне 0,4кВ. Недостатком схемы Y/Yн-11 является также то, что при однофазном КЗ на стороне НН, в неповрежденных фазах напряжение повышается. Величина повышения напряжения зависит от удаления точки КЗ от источника питания, от нагрузки неповрежденных фаз и может достигать 1,5-1,6 Uф. Если при этом затянется ещё и время отключения ОКЗ, то очевидно, что чувствительные к перенапряжению потребители (электролампы, оргтехника и т.п.) могут быть повреждены. Указанные недостатки трансформаторов со схемой соединения обмоток Y/Yн проявляются и в нормальных режимах работы при неравномерной загрузке фаз. В этих случаях заметно проявляется перекос напряжений: напряжение в более загруженной фазе заметно снижается, а в менее загруженных фазах возрастает, особенно при низком cosf  нагрузки.
Поэтому учитывая указанное выше, желательно при проектировании КТП с трансформатарами малой мощности от 25 до 160 кВА применять схемы соединений обмоток «звезда-зигзаг» — Y/Zн. . Соединение вторичной обмотки понижающего трансформатора в зигзаг обеспечивает более равномерное распределение несимметричной нагрузки НН между фазами первичной сети ВН. При этом обеспечиваются наиболее благоприятные условия работы трансформатора.
« Последнее редактирование: 10 Сентябрь 2014, 12:44:57 от grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Оффлайн Roman3R

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 78
  • -Receive: 1051
  • Сообщений: 4 312
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
sanches, Ваш ответ прозвенел больше чем через 3 года
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

pacik

  • Гость
Roman3R, его ответ - это вопрос, который возник у него через три года и он его задал :)

 

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

Имя:     Email:     Я не спамер