Щось ніде не можу знайти норми освітленості приміщень АЗС, зокрема цікавить приміщення оператора АЗС. ДБН В.2.5-28 про це мовчить, а якихось спеціалізованих норм типу ВНТП немає, або я їх не можу знайти.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Норми освітленості приміщень АЗС
« Reply #1 : 02 Вересень 2010, 19:06:35 »
Скажим так - помещение оператора можно назвать электрощитовое помещение (п.п. 1.1.5 ПУЭ)? можно! Тогда ДБН табл. И.1 п.п.9 - операторные, где на столе оператора 300лк, в остальном случае 200лк! ;)
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Норми освітленості приміщень АЗС
« Reply #2 : 02 Вересень 2010, 20:51:08 »
А технология есть? Если там стоит комп , контроллер и с ними кассовий апарат , то нормы как для кабинета с дисплеями или касса-400лк на раб столе. Если просто помещение,типа чайку попить, для оператора , то как обычный офисний кабинет-300лк
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Норми освітленості приміщень АЗС
« Reply #3 : 02 Вересень 2010, 20:53:09 »
Цитата: розетка
чайку попить
:) это комната приема пищи - 200лк
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какая должна быть освещенность на территории АЗС, возле ТРК?
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 427
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какая должна быть освещенность на территории АЗС, возле ТРК?
ДБН В..."Автозаправні станції. Основи проектуванння та будівництва" (еще в разработке).
п. 8.4.3
...Зона острівців з ПРК - 30лк

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю