То есть вы предлагаете ничего не делить а просто подключить к PEN?
Если распред щиты будут новые то лучше в щитах разделить РЕN на N и РЕ шину. Но тогда вопрос по поводу старой линии что питает распред щит.....если линия выдержит нагрузку, тогда все ок, если нет, тогда уже проложить новую линию с отдельными проводниками N и РЕ.
Если щиты не будут меняться тогда РЕ проводник групповой сети подключать к РЕN шине распредщита.
И систему выравнивания не устраивать?
Не ВЫравнивания а Уравнивания.
Если идет реконструкция только частей здания, то к системе уравнивания через РЕ проводник будут подключены розетки, светильники, оборудование. Также необходимо будет подключить к РЕ шине распредщитка метал. конструкции лотков, систем вентиляции и кондиционирования, другие доступные прикосновению метал. части. Если у вас жилое здание то в ванных устраивают дополнительную систему уравнивания.