Автор Тема: Неточності в електронному варіанті ДБН В.2.5-13-98*  (Прочитано 3161 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Magnum1945

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 29
    • Перегляд профілю
    • Awards
Помітив деякі неточності в електронному варіанті ДБН В.2.5-13-98* викладеному на сайті і в неті загалом. Мова йде про додаток Д,
 - пункт Д.3.2. - в цьому пункті написано, М2/t, хоч насправді повинно бути Мг/t.
 - пункт Д.3.4. - у формулі з"являється змінна М у знаменнику, наспрвді її бути не повинно, оскільки по тексту ніяких пояснень стосовно цієї змінної немає.
Якщо я помиляюсь прохання виправити мене.

Якщо ще хтось стикався із подібним прохання відписувати!
« Останнє редагування: 25 Серпень 2010, 12:59:21 від Magnum1945 »

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Magnum1945, в имеемом у меня ДБН этих неточностей нет.

Offline Magnum1945

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 29
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вірю! В мене також є ДБН в паперовому вигляді, де таких недоліків немає, але про всяк випадок вирішив людей попередити.

Offline Magnum1945

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 29
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 524
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Magnum1945
Помітив деякі неточності в електронному варіанті ДБН В.2.5-13-98*

Именно поэтому электронная версия "документом" не считается. Документом считается только официально изданый документ.

http://normativ.com.ua/gssu2008.php
« Останнє редагування: 26 Серпень 2010, 11:38:50 від rga »

Offline Magnum1945

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 29
    • Перегляд профілю
    • Awards
Повністю погоджуюсь!

При проверке выполнения лицензионных условий МЧС не признает электронных документов - только официальные издания

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: руслан-электрик
МЧС не признает электронных документов
бизнес есть бизнес, миром правит бакс
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 524
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: sbal
бизнес есть бизнес, миром правит бакс
Думаю, все не настолько пессимистично. Просто в электронный документ, который выложен кем-то и где-то всегда можно внести изменения. Вот как те, которые обнаружил автор темы.  Причем, какой бы организацией ни выкладывался документ, везде сидят люди. 
И кто кому чего и как тогда будет доказывать?

Цитата: sbal
бизнес есть бизнес, миром правит бакс
Sbal не только бакс, но и эвро и гривня :D

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: rga
Просто в электронный документ, который выложен кем-то и где-то всегда можно внести изменения
тогда PDF, запароленный.
я знаю не все, а только половину

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 524
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Electrician
тогда PDF, запароленный.
А перед тем, как конвертнуть в PDF...
Это все равно что НАПБ без Минюста  :)

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: rga
А перед тем, как конвертнуть в PDF...
конвертированный "официальными", уполномоченными на то органами (но это мои мечты  ::), то есть как, по идее, должно быть)
я знаю не все, а только половину

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 524
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Любой труд должен быть оплачен. Труд по разработке нормативов тоже. Поэтому и за достоверные нормативы приходится платить.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: rga
Поэтому и за достоверные нормативы приходится платить.
по большому счету, это абсолютно правильно. Из личного опыта - несколько тысяч гривен, не выделенные Энергоатомом, на корректировку типового проекта обернулись пятью часами простоя (из-за "несанкционированного" действия защиты) блока милионника на ХАЭС, с соответствующим недоотпуском электроэнергии
я знаю не все, а только половину

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: