Автор Тема: установка дополнительного автомата для отключения стояка  (Прочитано 2438 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Суть вопроса такова: надо ли вообще устанавливать авт. выключатель стояка (кроме выключателя на ВРУ, защищающего данный стояк) например на 2 эт (1-не жилой), и какой у этого смысл, ведь он фактически дублирует автомат на ВРУ?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1660
  • Повідомлень: 3 697
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
данное требование применяется в случае если у Вас к одной питающей линии присоединяется несколько стояков, вот тогда в жилых зданиях высотой более пяти этажей на ответвлении к каждому стояку должен устанавливаться отключающий аппарат (п.7.14 СП 31-110-2003).

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
SKIner, пройдись по разделу "Жилые здания".
http://eom.com.ua/index.php/topic,62.90.html

 