имеется линия  100квт с умной автоматикой 3-мя двигателями асинхронниками по 15кВт с частотниками.Бывают просадки напряжения или исчезновения кратковременные (бывает в одной фазе), что приводит к остановке линии и следовательно потерям производства. Подскажите как избавиться от этого. ИБП на 100кВт дороговато да и они минимум на 4минуты, а стабилизаторы напряжения боюсь не решат проблемы?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 419
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: как избавиться от просадок
« Reply #1 : 12 Серпень 2010, 11:45:28 »
 А как насчет отключения части нагрузок не особо ответственных потребителей (автоматическая частотная разгрузка)?
Или добавление еще одного двигателя...
« Останнє редагування: 12 Серпень 2010, 11:47:38 від *Андрей* »

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: как избавиться от просадок
« Reply #2 : 12 Серпень 2010, 12:47:07 »
*Андрей*, автоматическая частотная разгрузка это как?
micha, правильнее всего побороться с причинами просадок и пропаданий фаз. Давно общался с кудесниками, которы предлагали мне на ТП ставить стабилизаторы с возможностью восстановления пропавшей фазы, тип такого - http://www.allure.com.ua/product/774/ . Принцып действия, и отзывы не знаю.
« Останнє редагування: 12 Серпень 2010, 14:06:38 від andery »

MV

  • Гість
Re: как избавиться от просадок
« Reply #3 : 27 Серпень 2010, 10:36:59 »
может будет интересно http://www.powertessa.com/index.php?option=com_content&task=view&id=64&Itemid=13 -это как вступление
А это само оборудование http://www.powertessa.com/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=13
« Останнє редагування: 27 Серпень 2010, 10:38:37 від MV »

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: как избавиться от просадок
« Reply #4 : 27 Серпень 2010, 13:00:34 »
А как насчет динамических ИБП?
http://extreme-ltd.com.ua/ru/catalog/ups/view/12
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

михайлов

  • Гість
Re: как избавиться от просадок
« Reply #5 : 17 Листопад 2010, 22:24:47 »
имеется линия  100квт с умной автоматикой 3-мя двигателями асинхронниками по 15кВт с частотниками.Бывают просадки напряжения или исчезновения кратковременные (бывает в одной фазе), что приводит к остановке линии и следовательно потерям производства. Подскажите как избавиться от этого. ИБП на 100кВт дороговато да и они минимум на 4минуты, а стабилизаторы напряжения боюсь не решат проблемы?
[/quot
Сегодня проблему провалов напряжения можно решить 2-мя способами: с помощью ИБП и с помощью Активного регулятора напряжения(АРН) фирмы "Omniverter" (Канада). Вы правы покупать ИБП не экономично, а АРН компенсирует провалы в течение 1-8мс и для этого ему не
требуется накопитель энергии. Информация на сайте www.powertessa.com

михайлов

  • Гість
Re: как избавиться от просадок
« Reply #6 : 17 Листопад 2010, 22:27:01 »
Всем, кто интересуется проблемами компенсации провалов напряжения для автоматических линий непрерывного производства, можно обратиться на сайт: www.powertessa.com

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: как избавиться от просадок
« Reply #7 : 17 Листопад 2010, 22:42:05 »
А есть хоть малый намек - как это работает? Я например не ем суп пока не узнаю он из курицы или кота.

Михайлов

  • Гість
Re: как избавиться от просадок
« Reply #8 : 06 Грудень 2010, 13:02:54 »
 От просадок напряжения существует эффективное оборудование - активный регулятор напряжения(АРН). Смотри сайт

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: как избавиться от просадок
« Reply #9 : 06 Грудень 2010, 13:27:34 »

Дмитрий2022

  • Гість
Re: как избавиться от просадок
« Reply #10 : 06 Грудень 2010, 17:17:56 »
а  может  реконструкцию  внешней  сети  электроснабжения провести ? трансформатор  заменить ? потери  все  просмотреть ? Равномерность  загрузки  Фаз ?     освещение  и компьютеры тоже  неплохо  жрут.
это  будет   или  дешевле  или столько-же  стоить  а  надежности  больше . У меня  на  обслуживании заправка -  умные  дяди  выкинули  деньги  на  стабилизаторы  АМЕРИКАНСКИЕ -оо ....
Нихрена  не  работают , сколько  на  входе  столько  на  выходе .  Подумайте

Олег 330099

  • Гість
Re: как избавиться от просадок
« Reply #11 : 17 Лютий 2015, 19:32:51 »
имеется линия  100квт с умной автоматикой 3-мя двигателями асинхронниками по 15кВт с частотниками.Бывают просадки напряжения или исчезновения кратковременные (бывает в одной фазе), что приводит к остановке линии и следовательно потерям производства. Подскажите как избавиться от этого. ИБП на 100кВт дороговато да и они минимум на 4минуты, а стабилизаторы напряжения боюсь не решат проблемы?
От однофазных просадок вплоть до обрыва фазы необходимо установить стабилизатор фаз.

Offline Pit

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 189
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: как избавиться от просадок
« Reply #12 : 18 Лютий 2015, 10:55:00 »
Подскажите как избавиться от этого. ИБП на 100кВт дороговато да и они минимум на 4минуты, а стабилизаторы напряжения боюсь не
   Если напряжение исчезает на время, большее 4 минут, то дешёвого решения не существует.
















Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: как избавиться от просадок
« Reply #13 : 18 Лютий 2015, 12:41:46 »
В разрыв питающей линии на объект установить  вольтодобавочный трансформатор, например ТВМГ125-380, это позволяет:
• повысить и стабилизировать напряжение в сети потребителей переменного тока
0,4 кВ.
• компенсировать несимметрии фазных напряжений.
• увеличить ток однофазного короткого замыкания на участках сети.
• снизить уровнь повышения напряжения у потребителя при однофазных коротких замыканиях.
• снизить опасные последствия при обрыве нулевого проводника.
Достоинство устройства:
• 3-фазные устройства
• Повышает напряжение 0-20% (заданное фазное напряжение, как правило, 230 В)
• Автономное регулирование по каждой фазе – возможность компенсации
несимметричности напряжения при 100%-ой асимметрии нагрузки.
• Асимметрия устраняется обычно за 1-2 периода, напряжение повышается за 200мс.
• Установка на опоре или на земле. Степень защиты обеспечиваемой оболочкой -IP54.
• Функция байпас обеспечивает непрерывность электроснабжения в аварийных режимах.
• Простая установка (за 4 часа).
• Полный установленный срок службы 20 лет, соответствует требованиям надежности по ГОСТ27.003
• Предусмотрена защита от перенапряжения как в устройстве так и при установке в линии.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Олег 330099

  • Гість
Re: как избавиться от просадок
« Reply #14 : 18 Березень 2015, 23:47:18 »
Да штука интересная, а позвольте поинтересоваться на счет вносимых гармоник ? На сколько мне известно управляемые индуктивности искажают форму синусоиды.

 