Угол ответвления от ВЛ-6кВ
« : 12 Серпень 2010, 11:17:47 »
Подскажите, угол ответвления от ВЛ-6кВ нормируется?
И минимальное расстояние, на которое можно поставить первую отпаечную опору?
по типовику 3.407.1-143 якобы расстояние 10 м. можно ли ближе поставить?

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Угол ответвления от ВЛ-6кВ
« Reply #1 : 12 Серпень 2010, 18:43:35 »
Цитата: zazikstealth
Подскажите, угол ответвления от ВЛ-6кВ нормируется?
при одностоечной опоре до 150, при анкерной до 450 это из
Цитата: zazikstealth
3.407.1-143
А расстояние да 10м! ;)
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Угол ответвления от ВЛ-6кВ
« Reply #2 : 02 Вересень 2010, 12:39:56 »
Сергей, а помогите разобраться в такой ситуации...
В ТУ оговорено, спроектировать КТП по схеме 10-4 гл.4.2 ПУЭ 2008г. (блок "линия - трансформатор"). В табл. 4.2.12 есть данная схема и примечание, что разрешено вместо разъединителя применить на вводе выкл.нагрузки. Допустим я проектирую на вводе разъединитель. Линия у меня (отпайка от ВЛ-6 кВ) состоит из трех пролетов общей длиной 45м. Также в ТУ оговорена установка первой анкерной опоры с РЛНД.
1. Достаточно ли будет одного этого разъединителя на всю линию? (в КТП на вводе только предохранители).
2. И можно ли обойтись одним комплектом разрядников РВО, линия то короткая
 

Offline alex79

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 127
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Угол ответвления от ВЛ-6кВ
« Reply #3 : 02 Вересень 2010, 12:58:21 »
Сергей, а помогите разобраться в такой ситуации...
В ТУ оговорено, спроектировать КТП по схеме 10-4 гл.4.2 ПУЭ 2008г. (блок "линия - трансформатор"). В табл. 4.2.12 есть данная схема и примечание, что разрешено вместо разъединителя применить на вводе выкл.нагрузки. Допустим я проектирую на вводе разъединитель. Линия у меня (отпайка от ВЛ-6 кВ) состоит из трех пролетов общей длиной 45м. Также в ТУ оговорена установка первой анкерной опоры с РЛНД.
1. Достаточно ли будет одного этого разъединителя на всю линию? (в КТП на вводе только предохранители).
2. И можно ли обойтись одним комплектом разрядников РВО, линия то короткая
 
Позвольте вставить свои пять копеек.
1. Разъединителя в принципе может быть досточно, если у вас однотрансформаторная КТП тупикового типа и в ближайшем будущем не планируется развитие этой "отпаечной" линии.
2. Насчет РВО - согласно серии 3.407.1-143 разрядники предусмотрены на опорах, от которых выполняется ответвление кабелем ПМ-1, КРМ-1 и т.д. В вашем случае этого нет, поэтому разрядники следует установить на КТП, если нет отдельного требования "власника мереж"

Offline alex79

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 127
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Угол ответвления от ВЛ-6кВ
« Reply #4 : 02 Вересень 2010, 13:02:41 »
И насчет расстояния между опорами. В свое время я перерыл массу литературы, чтобы найти минимальное расстояние между опорами. ЕГО НЕТ. Есть расстояния между при пересечнии ВЛ или при параллельном прохождении, а вот конкретного расстояния, например при установке дополнительной опоры в пролете и т.д., то есть в магистрали ВЛ нет. Наш обл разрешает 5м и не может при этом аргументировать почему именно 5м?

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Угол ответвления от ВЛ-6кВ
« Reply #5 : 02 Вересень 2010, 13:25:38 »
zazikstealth, я РЛНД ставлю на опоре (расстояние от ответвляемой опоры не более 5м). Разрядники ставлю на КТП.

Offline Zebio

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ответвление ВЛ 6 кВ под острым углом
« Reply #6 : 18 Листопад 2010, 23:58:01 »
Возможно ли ответвление ВЛ от существующей линии под углом 30*? Опора анкерная.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Поиск не пробовали?  ;) http://eom.com.ua/index.php/topic,5923.msg39959.html#msg39959 - ответ №1
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Константин О.

  • **
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 47
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Угол ответвления от ВЛ-6кВ
« Reply #8 : 24 Травень 2013, 09:36:09 »
Ребят! Подскажите пожалуйста!
Я проектирую отпайку от линии ВЛ-10кВ воздушкой. Нужно ли ставить РЛНД на опоре, если в самой КТП уже есть выключатель нагрузки??

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Угол ответвления от ВЛ-6кВ
« Reply #9 : 24 Травень 2013, 09:55:29 »
Нужно ли ставить РЛНД на опоре
Що написано в ТУ ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Угол ответвления от ВЛ-6кВ
« Reply #10 : 24 Травень 2013, 10:15:40 »
Константин О., если отпаечная опора рядом с КТП (т.е. между КТП и отпайкой нет пролетов), то можно и не ставить. Если строится ВЛ, то лучше поставить, т.к. при ремонтах ВЛ к КТП необходимо будет гасить всю линию ВЛ-6кВ, а это проблематично. Но надо смотреть:
Що написано в ТУ ?

Offline Константин О.

  • **
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 47
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Угол ответвления от ВЛ-6кВ
« Reply #11 : 24 Травень 2013, 10:29:24 »
ТУ корректировались в обле. Сначала было написано подключить КТП с секционирующего пункта с реклоузером. Но садовое товарищество аппелировало это решение и в доп. соглашении написали без СП. Насчет РЛНД ни слова. Ответвление небольшое - 60м (4 пролета).

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Угол ответвления от ВЛ-6кВ
« Reply #12 : 24 Травень 2013, 10:33:23 »
Ответвление небольшое - 60м (4 пролета).
Краще поставити
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Константин О.

  • **
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 47
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Угол ответвления от ВЛ-6кВ
« Reply #13 : 24 Травень 2013, 10:43:05 »
Ясно, спасибо!  beer
Вопрос вдогонку монтажникам:
В предыдущем проекте сделали замечание, чтоб поставить вместо РЛНД и РЛН(р). Какое вообще различие между ними??
« Останнє редагування: 24 Травень 2013, 10:48:31 від Константин О. »

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Угол ответвления от ВЛ-6кВ
« Reply #14 : 24 Травень 2013, 11:33:31 »
В предыдущем проекте сделали замечание
а кто сделал замечание? У нас облэнерго требует РЛНУ, которое ничем не отличается от РЛНД, но производится подразделением облэнерго.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю