Автор Тема: Требуется совет специалиста  (Прочитано 10435 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Osenniy

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 126
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Торговый комплекс, система оповещения о пожаре СО-3. К основному павильону пристроены 10 магазинов, торговые площади которых будут сдаватся в аренду. Подскажите, с торговым залом и вспомогательными помещениями все ясно, а вот с павильонами не совсем.  Распростроняется ли категория оповещения основного торгового зала на них? Как мне лучше выполнить пожарную сигнализацию:
-установить в каждом по 2х шлейфовому прибору сигналы с которых поступали бы на ППК;
-просто развести шлейфы по этим помещениям.
Есть ли необходимость на фасаде каждого павильона ставить светозвуковое устройство оповещения?
Если не трудно, подскажите...  ::)

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Требуется совет специалиста
« Reply #1 : 20 Квітень 2008, 00:33:06 »
Мало информации. Если все магазины находятся в одном здании, т.е. сообщаются (из магазина в магазин можно пройти не выходя из здания), то это у Вас ОДНО здание (п. 1.13 НАПБ Б.06.004-2005) и тип СО един для всех помещений. В этом случае целесообразно систему пожсигнализации выполнить единой для всего здания и с одним светозвуковым устройством оповещения.
Если каждый магазин попадает под понятие "здание" по указанному выше НАПБ, то для каждого из них лучше поставить свой прибор со своим светозвуковым устройством оповещения. При этом не мешает проверить (с целью экономии средств заказчика) не попадают ли в эти магазины под п. 1.15 указанного НАПБ.
Что не ясно - спрашивайте.
 

Offline Osenniy

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 126
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Требуется совет специалиста
« Reply #2 : 21 Квітень 2008, 11:54:49 »
Спасибо за разъяснение.
Касательно магазинов, они двухэтажные и находятся под общей кровлей с основным торговым залом, выходы из них независимые у каждого свой и выходят они на ружу. Всего встроенных магазинов 10 шт. по пять с каждой стороны здания. Торговая площадь одного 130м кв. Под определение одноэтажного застрахованого здания они не подходят - деньги сэкономить не удасться.
 Неопределенность с выбором системы оповещения как-раз и создает тот факт, что из этих помещений выход на улицу.
Сопоставив ваше сообщение и свои мысли по этому поводу, думаю не будет ошибкой запроектировать основную систему в торговом зале
+ в каждом магазине по прибору.
Соответственно система оповещения торгового зала СО3, пристроенных согласно ДБН В.1.1-2002 табл Е1 как для помещений торговли до 500кв м - СО1. Так...?
« Останнє редагування: 21 Квітень 2008, 12:03:58 від Osenniy »

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Требуется совет специалиста
« Reply #3 : 21 Квітень 2008, 22:49:06 »
Цитата: Osenniy
Соответственно система оповещения торгового зала СО3, пристроенных согласно ДБН В.1.1-2002 табл Е1 как для помещений торговли до 500кв м - СО1. Так...?
Так. Только, судя по типу СО для основного магазина, не попадает ли он под п. 6, таблицы 1 НАПБ Б.06.004-2005 (Перечень однотипных...) в части пожаротушения?
И не забудьте п.1.6.2 ДБН В.2.5-13-98*.

Harli

  • Гість
Re: Требуется совет специалиста
« Reply #4 : 02 Червень 2008, 16:19:56 »
Помогите советом!
Деревянное 4-х этажное здание, категория В, назначение здания - гостиница.
Вопрос - что можно или нужно использовать для укладки и защиты кабеля шлейфов сигнализации для этого здания,
есть ли негорючий пластиковый "короб"?

Offline owl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 54
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Требуется совет специалиста
« Reply #5 : 03 Червень 2008, 09:35:40 »
ув Harli для укладки и защиты  шлейфов требования по стойкости к горению (не путать со способностью к распространению огня) не предъявляются, так как провод шлейфа по сути является дополнительным линейным датчиком и его повреждение является также "тревожным событием".
А вот опуски с этажей до приемной станции оптимально выполнить в металорукаве в первую очередь как защиту от механических повреждений.

Harli

  • Гість
Re: Требуется совет специалиста
« Reply #6 : 06 Червень 2008, 15:11:47 »
Двухэтажное здание, дом отдыха, в каждый номер отдельный вход с улицы, коридоры,холлы,фойе отсутствуют.
Как быть с оповещением о пожаре (речь идет не о речевом, а об оповещении 2 типа (указатели "выход", сирены))

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Требуется совет специалиста
« Reply #7 : 06 Червень 2008, 23:31:44 »
Цитата: Harli
Как быть с оповещением о пожаре
Делать.

Tom

  • Гість
Re: Требуется совет специалиста
« Reply #8 : 09 Червень 2008, 15:58:26 »
Я очень извиняюсь, а что в Белоруссии требования ПУЭ отменены?! По сгораемому основанию возможна прокладка проводов только в исполнении "нг". И пластиковые короба выпускаются только в негорючем исполнении. Иначе изготовительне получает пожарный сертификат на продукцию а с ним и право реализации продукции. В России так. Думаю, что и у Вас так.

Offline owl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 54
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Требуется совет специалиста
« Reply #9 : 10 Червень 2008, 10:11:37 »
Ув.Tom, в том то и дело что НГ предьявляется для силовых проводок, а в слаботочке и СКС  может быть что угодно надо смотреть сертификаты

Harli

  • Гість
Re: Требуется совет специалиста
« Reply #10 : 13 Червень 2008, 12:06:12 »
Цитата: Виктор
Цитата: Harli
Как быть с оповещением о пожаре
Делать.
С сиренами понятно, а вот с СЗУ "Выход", как быть? Не ставить же СЗУ в каждом номере.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Требуется совет специалиста
« Reply #11 : 14 Червень 2008, 01:36:42 »
Цитата: Harli
С сиренами понятно, а вот с СЗУ "Выход", как быть? Не ставить же СЗУ в каждом номере.
Сирену не надо, а вот СЗУ (светозвукосигнальное устройство) с надписью "Выход" поставьте.

Offline nikaraguasasham

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Требуется совет специалиста
« Reply #12 : 14 Червень 2008, 09:29:43 »
очень нужна ваша помощь!
жилой дом (2 секции по 26 этаж.) со встроенными торгово-офисными помещениями и подземным паркингом ,проект по пож. сигнализации разработан на базе адресной панели ARITECH  в комбинации с извещателями APOLLO
В итоге все очень дорого
можно ли удешевить все это дело за счет неадресных извещателей+адаптер(может другие,НО СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ на УКРАИНЕ,
ПРОИЗВОДИТЕЛИ)
можно ли принять за единственно правильный вариант-только адресную с-му,так как объект выше 47 м
nikaraguasasham@rambler.ru
« Останнє редагування: 16 Червень 2008, 09:02:57 від nikaraguasasham »

Aleksey

  • Гість
Re: Требуется совет специалиста
« Reply #13 : 14 Червень 2008, 10:49:44 »
Замените всё на Фотон Харьков, Безадресные в домах не пройдут - однозначно, оптимально решения сейчас на Украине: Фотон или Омега.

Offline Osenniy

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 126
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Требуется совет специалиста
« Reply #14 : 19 Червень 2008, 16:14:41 »
Приветствую...
Столкнулся с такой диллемой, есть ли необходимость установки извещателей в тамбурах двухместный номеров отеля?

 