Не максимальное а минимальное
что то я не понимаю вашу логику. В сети может быть любой емкостной ток от 0 до 20А. Выше 20А его не может быть т.к. это  максимально допустимое значение емкостного костного тока для сети 10 кВ. При более высоких значениях емкостного тока замыкания на землю он должен компенсироваться с помощью дугогасительных устройств, представляющих собой регулируемые катушки индуктивности.
Исходя из этого контур ТП 10/0,4 равен 67/20=3,35 Ом, контур ТП 6/0,4 равен 67/30=2,23 Ом при использовании контура одновременно для сети 0,4 и сети 10кВ.
« Останнє редагування: 21 Лютий 2011, 09:29:07 від altynd »

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Этот пункт говорит о том что если ток КЗ в сети 10 кВ больше 20А то нужно ставить компенсатор. А сколько ампер может скомпенсировать компенсатор это уже зависит от самого компенсатора.
На основании этого пункта никак нельзя узнать какой будет ток КЗ в сети.

Offline altynd

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Этот пункт говорит о том что если ток КЗ в сети 10 кВ больше 20А то нужно ставить компенсатор. А сколько ампер может скомпенсировать компенсатор это уже зависит от самого компенсатора.
На основании этого пункта никак нельзя узнать какой будет ток КЗ в сети.
Хорошо. Тогда у меня к Вам вопрос: какой максимальный емкостной ток будет протекать в месте замыкания фазы линии 10кВ на землю, если компенсация выполнена по ГКД 34.20.507-2003?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все зависит от параметров сети. Чем больше протяженность сети - тем больше ее емкость и соответственно ток замыкания

Offline altynd

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
т.е. компенсация как бы не влияет на емкостной ток и он может быть хоть 50А хоть 100А вне зависимости от установленных по нормам компенсирующих устройств?)

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Компенсация влияет.....Но если например компенсатор на 60А а емкостный ток 100А то будет остаточный ток 40А.
Поэтому у нас в ТУ и указывают максимальное значение компенсации - 62,5А.....если ток замыкания Iз>62,5, то остаточный ток Iост=Iз-62,5
« Останнє редагування: 21 Лютий 2011, 16:47:01 від boss »

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но если например компенсатор на 60А а емкостный ток 100А то будет остаточный ток 40А.
или 100А, если трансформатор ДГК защищен от перегруза с действием на отключение.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline altynd

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Но если например компенсатор на 60А а емкостный ток 100А то будет остаточный ток 40А
В таком случае компенсатор должен быть минимум на 80 А. Ведь об этом и говорит табл. 12.6 ГКД 34.20.507-2003 т.е. остаточный ток никак не может быть 40А он мах может быть 20А - или не выполнена компенсация этого тока, что есть нарушение.
Не понимаю я Вашу точку зрения, объясните по другому или ссылку - я почитаю. Потому что такое ощущение что мы говорим о разных вещах)

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В таком случае компенсатор должен быть минимум на 80 А
Где такое написано?

Offline altynd

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
100А - емкостной ток замыкания на землю в сети
20А - максимально допустимое значение емкостного тока замыкания на землю в сети (ГКД 34.20.507-2003; п. 12.12.10; Таблица 12.6)
100-20=80А - минимальный ток компенсатора.
Вроде как-то так

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
20А - максимально допустимое значение емкостного тока замыкания на землю в сети
ставлю вопрос повторно....где такая фраза написана?
Читайте внимательно указанный вами пункт.

Offline altynd

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Разве фраза "Компенсация емкостного тока замыкания на землю дугогасящими реакторами должна применяться при емкостных токах, превышающих значения, приведенные в таблице 12.6 (для 10кВ - 20А)"не означает что в сети не будет тока ОЗЗ более 20А?
Я этот пункт понимаю как : "если в сети ток ОЗЗ более - 20А мы его компенсируем так, чтобы он был менее 20А"

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
"Компенсация емкостного тока замыкания на землю дугогасящими реакторами должна применяться при емкостных токах, превышающих значения, приведенные в таблице 12.6 (для 10кВ - 20А)"
Ключевые слова здесь "должна применяться". И все.

А все остальное типа:
если в сети ток ОЗЗ более - 20А мы его компенсируем так, чтобы он был менее 20А
Это в идеальном случае.
А что если емкость сети будет такой, что ток замыкания будет больше тока компенсатора?. Никто ведь не побежит сразу менять компенсатор на более мощный. Ведь компенсация применяется, - применяется. А о том на какую величину надо компенсировать нигде не сказано.

« Останнє редагування: 11 Березень 2011, 21:17:16 від boss »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Відгукніться , хто бачив компенсатри на міських РП або РП підприємств . Усе це теорія .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У нас в ТУ пишут только что ток компенсации 62,5А и все....а о наличии этих компенсаторов можно только фантазировать

 