Автор Тема: п. 1.7.82 ПУЕ  (Прочитано 2393 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн sportal

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 189
  • -Receive: 148
  • Сообщений: 509
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Уважаемые коллеги,
в данном пункте есть формула - Z х In ≤ U0
где Z – повний опір кола замикання (кола «фаза-нуль»), Ом;
In – струм спрацювання пристрою автоматичного вимикання живлення за час, зазначений у табл. 1.7.1, або час, не більший ніж 5 с, для умов, в яких це допускається (наприклад, для розподільних кіл, що живлять розподільні, групові, поверхові та інші щити і щитки тощо), А;
U0 – номінальна напруга між лінійним провідником (фазою) і землею (діюче значення), В
Если с Z более менее понятно, то как кто "нормативно выверенно" трактует величины In и U0

Оффлайн *Андрей*

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 271
  • -Receive: 178
  • Сообщений: 1 403
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: п. 1.7.82 ПУЕ
« Ответ #1 : 29 Июнь 2010, 16:48:53 »
Опыт - сын ошибок трудных.

Оффлайн sportal

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 189
  • -Receive: 148
  • Сообщений: 509
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: п. 1.7.82 ПУЕ
« Ответ #2 : 29 Июнь 2010, 17:56:04 »
Уважаемый *Андрей*,
благодарю за ссылку, я эту методику уже не первый десяток лет применяю, а выясняется что она противоречит вышеприведенной формуле
« Последнее редактирование: 29 Июнь 2010, 17:58:35 от sportal »

Оффлайн O.S.

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 118
  • -Receive: 314
  • Сообщений: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: п. 1.7.82 ПУЕ
« Ответ #3 : 29 Июнь 2010, 19:53:08 »
Цитата: sportal
Если с Z более менее понятно, то как кто "нормативно выверенно" трактует величины In и Uо

А шо там "нормативно трактовать?"
Uо -- фазна напруга мережі, для якої ведеться розрахунок.
З Ін трохи складніше, але в принципі теж все ясно. Берете часострумову характеристику вимикача, і дивитесь який струм відповідає нормативному часу його спрацьовування.

А методика ясно шо застаріла, 1986 рік.


« Последнее редактирование: 29 Июнь 2010, 19:55:14 от O.S. »

 