В замонолічених точно можна, а у відкритих -- теж можна, але треба шоб труби були з помірним (або низьким) димовиділенням і помірною (або низькою) токсичнстю продуктів згоряння, бо у вас очевидно там проходить шлях евакуації
Если можно, то со ссылкой на нормы
Норми говорять так (ДБН В.2.5-23):
5.37 У житлових будинках стояки ліній живлення квартир, групові лінії освітлення сходових клітин повинні прокладатися приховано в каналах будівельних конструкцій (електроблоках). У цих же конструкціях рекомендується розміщувати суміщені поверхові електрошафи (щитки) і ящики для з'єднання і розгалуження провідників.
Дозволяється для прокладання стояків застосовувати комплектні струмопроводи і
труби.
Кабели к щитам, насколько я понимаю, идут в стояках.
Так, як правило стояки ідуть в електроблоках. Але мабуть у людини так не виходить, мабуть якась реконструкція. Так що доводиться в трубах.
Коротше, можна.