А заземление можно сделать и возле опоры, если не получается возле гаража.
1.7.136 PE-провідники необхідно, як правило, прокладати в спільній оболонці з фазними провідниками або поряд з ними.
Якщо для захисту від ураження електричним струмом використовуються пристрої захисту від надструму, ця вимога є обов'язковою.
А у вас в гараже будут переносные електроприемники, а для них:
1.7.164 Для додаткового захисту від прямого і непрямого дотиків в колах штепсельних розеток з робочим струмом до
32 А повинні бути встановлені ПЗВ з номінальним диференційним струмом, не більшим за 30 мА...
Так что нужен контур 30Ом
ПРАВИЛА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК СПОЖИВАЧІВ
(Затверджено Наказом Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006 р. № 258)
Для опоры, она же воздушная линия - табл.40.
Для гаража - табл.41 .
В дальнейшем, при проведении эксплуатационных испытаний этого же заземляющего устройства, будут руководствоваться требованиями и нормами не ПУЭ, а уже ПТЭ.
Сопротивление заземляющего устройства 8 Ом для 220 В
** Опір заземлювального пристрою
з урахуванням повторних заземлень нульового проводу повинен бути не більше ніж 2, 4 і 8 Ом для лінійних напруг відповідно 660, 380 і 220 В джерела трьохфазного струму і напругах 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму.
Вопрос - что понимать под "повторних заземлень нульового проводу" для данного случая.
А ПУЕ, п.1.7.95 гласит....вобщем запутался окончательно!!!