« : 31 Травень 2010, 09:25:08 »
доброго дня! будьласка підскажіть заземлення гаража необхідно там 220в освітлення і пара розеток,де воно необхідне. я читаю ПУЭ і нічого ...... =-0

Offline wram

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 75
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземление
« Reply #1 : 31 Травень 2010, 09:37:20 »
Сопротивление заземляющего устройства 8 Ом для 220 В

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 330
  • Повідомлень: 1 956
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземление
« Reply #2 : 31 Травень 2010, 10:22:15 »
Цитата: wram
Сопротивление заземляющего устройства 8 Ом для 220 В

Что это еще за 8 Ом =-0?
Цитата: Цыпа Джо
доброго дня! будьласка підскажіть заземлення гаража необхідно там 220в освітлення і пара розеток,де воно необхідне. я читаю ПУЭ і нічого ......

Сопротивление повторного заземление не более 30 Ом, и то не всегда обязательно. Читайте ПУЭ 1.7.94. Какой ввод, кабель, воздушка?
Еще здесь можно посмотреть http://eom.com.ua/index.php/topic,4078.0.html
« Останнє редагування: 31 Травень 2010, 10:26:23 від CC19 »

Цыпа Джо

  • Гість
Re: заземление
« Reply #3 : 31 Травень 2010, 10:41:06 »
да ПЛ-0,4,там все залито бетоном, це блок гаражів, в одному гаражі хочуть поставити свій лічильник. Взагалі стоїть один лічильник на весь блок і потім суму ділять на всіх власників, а тут захотілось одному відокремитись.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 330
  • Повідомлень: 1 956
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземление
« Reply #4 : 31 Травень 2010, 10:57:51 »
Как я понял, ПЛ-0,4 подходит к вводному щиту с счетчиком в главном блоке, а от него к вам уже кабель через автомат. Если да, то на вводе ПЛ должно быть заземление, а от вводного щита к вам кабель 3-ж (L, N, PE)
и УЗО у вас на вводе.

Цыпа Джо

  • Гість
Re: заземление
« Reply #5 : 31 Травень 2010, 11:02:56 »
ні до щитка данного гаража я кидаю СІП 2х16 від опори ,яка знаходиться навпроти, а де краще взяти заземлення незнаю, а можна від щитка блоку прокласти кабель тільки РЕ? я вибачаюсь, я мабуть здаюсь дуже некомпетентною  :-[

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 330
  • Повідомлень: 1 956
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземление
« Reply #6 : 31 Травень 2010, 11:10:04 »
1.7.136 PE-провідники необхідно, як правило, прокладати в спільній оболонці з фазними провідниками або поряд з ними.
Якщо для захисту від ураження електричним струмом використовуються пристрої захисту від надструму, ця вимога є обов'язковою.
А у вас в гараже будут переносные електроприемники, а для них:
1.7.164 Для додаткового захисту від прямого і непрямого дотиків в колах штепсельних розеток з робочим струмом до
32 А повинні бути встановлені ПЗВ з номінальним диференційним струмом, не більшим за 30 мА...
Так что нужен контур 30Ом
« Останнє редагування: 31 Травень 2010, 11:14:10 від CC19 »

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземление
« Reply #7 : 31 Травень 2010, 11:31:26 »
А заземление можно сделать и возле опоры, если не получается возле гаража.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземление
« Reply #8 : 31 Травень 2010, 11:47:52 »
Цыпа Джо, а ТУ у вас есть? Как правило в ТУ прописывают необходимость контура и значение сопротивления.
Цитата: Цыпа Джо
а можна від щитка блоку прокласти кабель тільки РЕ
, лучше не надо, если он полностью будет обособлен, то и заземление лучше свое. Вдруг чего-то случится в щитке блоков или вообще решать отключить его провод. Если землю делать от опоры, то тогда уже кидать 3 жилы

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземление
« Reply #9 : 31 Травень 2010, 12:32:09 »
Yurik, в случае ответвления СИП от опоры к объекту возможность обрыва PEN маловероятна. Поэтому можно и двумя проводами, а разделение сделать уже в вводном щитке и поставить УЗО на вводе.

Андрійка

  • Гість
Re: заземление
« Reply #10 : 31 Травень 2010, 12:35:36 »
Цитата: hi_tech
А заземление можно сделать и возле опоры, если не получается возле гаража.
Цитата: CC19
1.7.136 PE-провідники необхідно, як правило, прокладати в спільній оболонці з фазними провідниками або поряд з ними.
Якщо для захисту від ураження електричним струмом використовуються пристрої захисту від надструму, ця вимога є обов'язковою.
А у вас в гараже будут переносные електроприемники, а для них:
1.7.164 Для додаткового захисту від прямого і непрямого дотиків в колах штепсельних розеток з робочим струмом до
32 А повинні бути встановлені ПЗВ з номінальним диференційним струмом, не більшим за 30 мА...
Так что нужен контур 30Ом

ПРАВИЛА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК СПОЖИВАЧІВ
(Затверджено Наказом Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006 р. № 258)
Для опоры, она же воздушная линия - табл.40.
Для гаража - табл.41 .
В дальнейшем, при проведении эксплуатационных испытаний этого же заземляющего устройства, будут руководствоваться требованиями и нормами не ПУЭ, а уже ПТЭ.
Цитата: wram
Сопротивление заземляющего устройства 8 Ом для 220 В

** Опір заземлювального пристрою з урахуванням повторних заземлень нульового проводу повинен бути не більше ніж 2, 4 і 8 Ом для лінійних напруг відповідно 660, 380 і 220 В джерела трьохфазного струму і напругах 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму.
Вопрос - что понимать под  "повторних заземлень нульового проводу" для данного случая.

А ПУЕ, п.1.7.95 гласит....вобщем запутался окончательно!!!
« Останнє редагування: 31 Травень 2010, 13:40:01 від Андрійка »

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземление
« Reply #11 : 31 Травень 2010, 12:40:42 »
hi_tech, был предложен вариант:
Цитата: hi_tech
А заземление можно сделать и возле опоры, если не получается возле гаража
Тогда уже можно и 3 жилы кинуть. Я всегда от опоры 2 или 4 жилы и контур заземления около щита. В крайнем случае, можно вскрыть покрытие около гаража, сделать контур и восстановить покрытие.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземление
« Reply #12 : 31 Травень 2010, 13:56:57 »
Quote (selected)
** Опір заземлювального пристрою з урахуванням повторних заземлень нульового проводу повинен бути не більше ніж 2, 4 і 8 Ом для лінійних напруг відповідно 660, 380 і 220 В джерела трьохфазного струму і напругах 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму.

Данные требования для источника тока, т.е. для тр-ра ТП.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 330
  • Повідомлень: 1 956
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземление
« Reply #13 : 31 Травень 2010, 14:04:02 »
Цитата: Андрійка
Вопрос - что понимать под  "повторних заземлень нульового проводу" для данного случая.

А ПУЕ, п.1.7.95 гласит....вобщем запутался окончательно!!!


А что собственно не понятно? В даном случае это и есть повторное заземление нулевого провода ;).
А по поводу п.1.7.95 посмотри http://eom.com.ua/index.php/topic,4078.15.html там Electrician и O.S. докопались до истины + пособие к главе 1.7
 http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=740

Андрійка

  • Гість
Re: заземление
« Reply #14 : 31 Травень 2010, 14:17:13 »
Цитата: boss
** Опір заземлювального пристрою з урахуванням повторних заземлень нульового проводу повинен бути не більше ніж 2, 4 і 8 Ом для лінійних напруг відповідно 660, 380 і 220 В джерела трьохфазного струму і напругах 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму.
Цитата: boss
Данные требования для источника тока, т.е. для тр-ра ТП.
табл.41  
Найбільше допустиме значення опору заземлювальних пристроїв електроустановок (крім повітряних ліній)
Електроустановки напругою понад 1000 В у мережі з ізольованою нейтраллю:
3.1. Штучний заземлювач з від'єднаними природними заземлювачами, до якого приєднані нейтралі генераторів і трансформаторів, а також повторні заземлювачі нульового проводу (у тому числі на вводах у приміщення) у мережах із заземленою нейтраллю на напругу, В:
Разве щит в гараже не подпадает под понятие "электроустановка"? :-[
« Останнє редагування: 31 Травень 2010, 14:31:25 від Андрійка »

 