Автор Тема: Выбор ТТ на высокой стороне  (Прочитано 2852 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Выбор ТТ на высокой стороне
« : 27 Травень 2010, 15:13:28 »
Помогите разобраться с такой ситуацией. Объект 6 кВ, 250 кВА, расчетный ток в линии 25 А. точка подкл. ПС 35/6 кВ. Iк.з. на шинах 6 кВ = 10,5 кА. Забит учет по высокой стороне в ПС.  Выбираю трансформаторы тока для учета и РЗА. Из условия: (при 25%-ой  номинальной нагрузке линии ток во вторичной обмотке ТТ должен быть не менее 0,5 А, при максимальной нагрузке ток во вторичной обмотке ТТ будет составлять не менее 40 % номинального тока счётчика, а при минимальной нагрузке в линии (принимаем 10 % от номинальной)  – не менее 5 %) для учета принимаю ТТ 50/5 А. Но исходя из максимальной величины тока короткого замыкания (10,5 кА), по условиям термической стойкости и электродинамической, к установке приходится принимать трансформаторы тока 300/5 А.
Как быть в таком случае? Если принять 300/5, не выполняется условие приведенное выше.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор ТТ на высокой стороне
« Reply #1 : 28 Травень 2010, 12:32:17 »
А какое время защиты, что ток термический устойчивости получился такой большой?
Просто мы ставим на тупиковой линии к КТП или к выносному трансу
комбинацию мсз + то. где отсечка защищает линию + высокую обмотку трансформатора. и тогда ток термической устойчивости получается совсем маленьким
« Останнє редагування: 28 Травень 2010, 12:33:58 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: