В пункте 6.2.2 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 требуют расчет стержневых молниеотводов на механическую прочность как конструкции, стоящие свободно, а сопротивления тросовых молниеотводов – с учетом натяжения троса и действия на него нагрузки ветра и гололедицы.

Если у кого-то есть такой расчет очень прошу поделиться.
Заранее  ОГРОМНОЕ СПАСИБО.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Getm
расчет стержневых молниеотводов на механическую прочность
Електрики такими розрахунками не займаються , не той профіль . Це мають робити будівельники-конструктори .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Getm, здесь на форуме, подобные вопросы поднимались неоднократно, пошерстите раздел молниезащиты. Но все они в принципе сводились к тому, что
Цитата: Roman3R
Електрики такими розрахунками не займаються , не той профіль . Це мають робити будівельники-конструктори .
я знаю не все, а только половину

Getm

  • Гість
Я понимаю, что это работа строителей. Просто иногда проще посчитать самому. А пример позволит быстрее разобраться в расчете.

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
поверьте, там не проще :D :D если вы по образованию электрик.  расчеты в строительной части на порядки сложнее чем у электриков и занимают очень много времени если считать вручную.
« Останнє редагування: 27 Травень 2010, 22:48:32 від tuilri »

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
В общем-то нет ничего невозможного. Но это действительно не просто. Ради интереса можете почитать ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ (ВЛ) ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И ОТКРЫТЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ (ОРУ) ПОДСТАНЦИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 1 КВ (к СНиП II-23-81*), а именно пример 5 "Статический расчет по деформированной схеме стойки, упруго защемленной в основании". И это только расчет самой стойки, а тут еще фундамент нарисуется,  а вдруг у вас сейсмический район и почва никуда не годится, в общем только зацепись... А ответственность большая, молния может за 10 лет и не попасть в этот молниеотвод, а вот если неправильно рассчитаете конструкцию и она упадет при сильном ветре или землетрясении кому-то на голову...
Если не хотите стать конструктором, но хотите научиться считать требуемые элементы, самое то посидеть месяц-другой именно со строителями и каждый день считать разные типы конструкций...
Потом изучить программу, например SCAD или Лиру, там все в автомате считается, но Вы к этому времени должны будете понимать основы и уметь проверять расчеты программы.
Я такие расчеты всегда отдаю на откуп строителям и сплю спокойно. А это очень полезно для здоровья.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: hi_tech
А это очень полезно для здоровья.
:) :thumbsup:
Либо использовать типовые проекты!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Getm

  • Гість
Спасибо за ответы, мысль понятна. Лучше не иметь лишней головной боли. Хотя не всегда это возможно.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 330
  • Повідомлень: 1 956
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А все-таки, может кто-то делал? Сроители мне пощитали что 3-метровый молниеприемник установленный накрышу h=5м, должен быть минимум с трубы 73х4мм :o. Как по мне, то бред полный. И все по тому что у них не проходит по гибкости. Может они коэф. берут завышенные?

Offline olegah

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, пожалуйста, где найти типовые проекты по изготовлению молниприёмников высотой до 50-ти метров, и насколько они (эти типовые проекты) актуальны на территории современной Украины.
Нужна ли какая особая лицензия для изготовления таких высотных сооружений?

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
где найти типовые проекты по изготовлению молниприёмников

Здесь смотрели - http://tipovoy-proekt.ru/zazemlenie.html ?
в т.п. 3.407-108.1 есть металлические до 33,2м и ж.б. до 30,6м
« Останнє редагування: 04 Березень 2011, 21:25:53 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline altynd

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
3-метровый молниеприемник установленный накрышу h=5м, должен быть минимум с трубы 73х4мм . Как по мне, то бред полный. И все по тому что у них не проходит по гибкости. Может они коэф. берут завышенные?
Нужно уточнить какие нагрузки брались в расчете - если только ветер и гололед там какой нить пруток должен подойти. На 1,5м беру всегда D16.
И непонятно даже логически - если от ветра он нагнется вбок больше допустимого (2-е пред состояние-гибкость) разве он от этого хуже будет выполнять свои функции? он же не несущая конструкция какая-то, и лазить по нему никто не будет.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И непонятно даже логически - если от ветра он нагнется вбок больше допустимого (2-е пред состояние-гибкость) разве он от этого хуже будет выполнять свои функции?
Если только нагнется это еще полбеды...а если сломается и кому то на голову упадет? Угадайте из одного раза к кому придет прокурор.

Offline altynd

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
а если сломается и кому то на голову упадет?
Если проходит по первому предельному состоянию-прочность, то не сломается никак.
Там же вроде по гибкости вопросы были - по ней требования жестче. (могу ошибаться мах прогиб - 1/100 от длины) и если будет допустим не 3 см при L=3м, а 5см то что плохого случится? а по гибкости уже не проходит.

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А все-таки, может кто-то делал? Сроители мне пощитали что 3-метровый молниеприемник установленный накрышу h=5м, должен быть минимум с трубы 73х4мм :o. Как по мне, то бред полный. И все по тому что у них не проходит по гибкости. Может они коэф. берут завышенные?
       Дійсно, порада використовувати готові конструкції є слушною. Адже ті, хто проектує блискавкозахист, є висококваліфікованими, але вузькими спеціялістами. Тому заощаджуйте Ваш дорогоцінний час - використовуйте готові конструкції. На ринку є блискавкоприймальні щогли до 8 м заввишки з вже готовою технологією їхнього встановлення на пласких покрівлях (з нахилом до 6 град.), а також на фасадах споруд і надбудов на них.
       Якщо проектом вимагається щось вище - завжди раджу використовувати готові конструкції, які можуть служити у якості блискавкоприймачів. Їхню "блискавкопридатність" спеціяліст визначить без проблем - згідно ДСТУ (надійні з"єднання+переріз щонайменше 50 мм кв. по сталі). Я у захопленні від Многогранных Гнутых Стоек (МГС). їх виготовлюють вже і в Україні (не хочу нікого рекламувати, знайти не важко).
      Аби не гнуло і не ламало вітром - є готові діелектричні системи траверс, які тримають стрижень і чіпляються до захищуваного устаткування. Це начатки ізольованого блискавкозахисту, про який практично дві фрази у ДСТУ, а в Україні вже знаходить застосування наступна його генерація - ізольований доземний провідник. Перші 25 проектувальників і монтажників вже пройшли навчання з цієї "премудрості".

 