Автор Тема: Проводка к освещению  (Прочитано 4875 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

KAT

  • Гість
Проводка к освещению
« : 04 Квітень 2008, 10:20:45 »
Вы не могли бы мне подсказать:в проектируемом диагностическом центре освещение в чем проводиться(в трубах,гофре или не в чем) и каким проводом(ПВС,ПВ),если потолок-монолитные перекрытия,побелка,а стены гипсобетонные?
« Останнє редагування: 04 Квітень 2008, 10:28:11 від andery »

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1167
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение
« Reply #1 : 04 Квітень 2008, 10:26:12 »
Если потолок монолит, то качаем видео отсюда
http://eom.com.ua/index.php/topic,119.0.html
также качаем вот это
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=45
все станет ясно...
Тему перенесу в соответствущий раздел.

Hitel

  • Гість
Re: Проводка к освещению
« Reply #2 : 04 Квітень 2008, 15:03:52 »
andery, электропроводка в полу предусматривается хоть каким то ГОСТ или Снип???
Заказчик желает в полу...слышал я о такой теме ,но сталкиваюсь впервые :thumbsup:

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1660
  • Повідомлень: 3 696
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка к освещению
« Reply #3 : 04 Квітень 2008, 15:29:52 »
Цитата: Hitel
электропроводка в полу предусматривается хоть каким то ГОСТ или Снип???
ДБН-23:
5.35 Електропроводку в приміщеннях слід виконувати з урахуванням можливості її заміни: приховано -  в  каналах  будівельних  конструкцій,   замонолічених  трубах;   відкрито – в електротехнічних   плінтусах,   коробах   тощо.
...
в) у будинках, конструкції яких виготовлені із негорючих будівельних матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-19, допускається прокладання групових мереж кабелем або ізольованими проводами в захисній оболонці в борознах стін, перегородок, перекриттів під штукатуркою, у шарі підлоги.
ПУЭ
2.1.4...
2. Скрытая электропроводка — проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п.
При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении


Offline comings

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 70
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка к освещению
« Reply #4 : 07 Квітень 2008, 08:42:18 »
Цитата: Hitel
Заказчик желает в полу...
интересно, а он представляет себе, насколько это дороже? Это же не только увеличение длины кабелей(проводов) в КАЖДОМ помещении, но и ТРУБЫ в этих же помещениях, которые, как правило,  до окончания строительства проложить надо.
И, кстати, от щитков по коридорам, тоже в полу? Трубы-то как-то надо будет друг с другом разводить, а там еще, наверное, и другие проектировщики захотят что-то в трубах проложить...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка к освещению
« Reply #5 : 07 Квітень 2008, 22:35:22 »
comings, Не дороже, не надо штробить потом штукатурить. Кабель в трубе прокладывается по кратчайшему пути. В низу перекрытия прокладывают электрику, сверху отопление

Offline owl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 54
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка к освещению
« Reply #6 : 10 Квітень 2008, 11:06:37 »
Цитата: Сугор
В низу перекрытия прокладывают электрику, сверху отопление
:thumbsdown: категорически не согласен - электрика всегда сверху плюс для мед учереждений труба ПНД (жесткая) гофра не катит
был вариант когда освещение нижнего этажа прокладывалось по черновому полу верхнего
очень геморный вариант
Цитата: comings
И, кстати, от щитков по коридорам, тоже в полу?
да в полу верхнего этажа
PS: попробуйте предложить светильники отраженного света по стенам

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1167
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка к освещению
« Reply #7 : 10 Квітень 2008, 11:10:56 »
Цитата: owl
да в полу верхнего этажа
что то Вы напутали, зачем к розеткам класть в полу верхнего  этажа линию?
Такой вариант тока при при освещениее...

Offline owl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 54
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка к освещению
« Reply #8 : 10 Квітень 2008, 11:24:53 »
кат писал
Цитата: KAT
в проектируемом диагностическом центре освещение в чем проводиться(в трубах,гофре или не в чем) и каким проводом(ПВС,ПВ),если потолок-монолитные перекрытия,побелка
отвечал на поставленный вопрос, а о силовых сетях речи не было ;)
к стати: если труба то в проекте приходится писать провд ПВ-3 а по жизни народец монтирует многожильником :-[


Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка к освещению
« Reply #9 : 10 Квітень 2008, 18:46:38 »
owl, Согласен сandery в перекрытии прокладывается освещение нижнего этажа и розетки верхнего

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1167
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка к освещению
« Reply #10 : 11 Квітень 2008, 08:55:52 »
Опять выскажу свое личное мнение, зачем делать старинскими методами (хотя один раз давно сам так сделал): класть проводку в полу вышестоящего этажа, когда щас номально можна заложть трубу в монолит, как показано на видео и чертежах.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: