Согласно ДБН В.2.5-23-2003 (Таблица 4.1 ) для жилья 1-го вида ІV уровня электрификации в домах с электроплитами мощностью до 10,5 кВт расчетная
нагрузка ( при числе квартир до 100 ) составляет 2,08 кВт/жильё . Как это согласуется с примечанием 1 (Таблица 4.8 ) «Расчетная нагрузка должна быть не меньше, чем мощность наибольшего из электроприемников». Согласно этому примечанию расчетная нагрузка на одну квартиру не может быть меньше мощности, скажем электроплиты ?!