Автор Тема: Как правильно определить расчетная нагрузка на одну квартиру  (Прочитано 2604 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Aleks62

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 61
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно ДБН В.2.5-23-2003 (Таблица 4.1 ) для жилья 1-го вида ІV уровня электрификации в домах с электроплитами мощностью до 10,5 кВт  расчетная
нагрузка ( при числе квартир до 100 ) составляет 2,08 кВт/жильё . Как это согласуется с примечанием 1 (Таблица 4.8 ) «Расчетная нагрузка должна быть не меньше, чем мощность наибольшего из электроприемников». Согласно этому примечанию расчетная нагрузка на одну квартиру не может быть меньше мощности, скажем электроплиты ?!

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Aleks62, думаю нормально. Просто Вы немного запутались...
Смотрите на это вот под таким углом:
допустим у вас 100 плит по 10.5 кВт, а коэффициент спроса 2.08/10.5 = 0,198
Т.е. Рр = 10.5 х 0,198 х 100 = 208 кВт
Соответственно расчетная нагрузка намного больше мощности 1 приемника.

 