Освещение территории.
« : 13 Травень 2010, 09:30:54 »
Еще один вопрос. Освещение территории планирую спроектировать прокладкой кабеля под землей под забором, с поднятием кабеля на высоту 2м через определенное расстояние. Подойдет ли кабель ВВГ и в чем лучше прокладывать (трубы,...)?

Андрійка

  • Гість
Re: Освещение территории.
« Reply #1 : 13 Травень 2010, 09:36:22 »
http://eom.com.ua/index.php/topic,4699.msg31440.html#msg31440 - в земле
 А под забором будет фондамент (в а/ц трубах).
Цитата: SVET
поднятием кабеля на высоту 2м через определенное расстояние

я так понимаю, к светильникам отпайку...
« Останнє редагування: 13 Травень 2010, 09:42:59 від Андрійка »

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение территории.
« Reply #2 : 13 Травень 2010, 09:36:53 »
АВВГ в земле  только с низкой коррозионной активностью, трубы можно взять пластиковые КОПОС или DKC.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение территории.
« Reply #3 : 13 Травень 2010, 09:52:32 »
Трубы пластиковые. Мы применяли ПЭВ или ПНДс, не суть Важно.
Мы когда делали наружное освещение улиц, возле каждой опоры ставили колодец, в котором кабель разворачивался и заходил в опору, там была распаечная коробка, от которой шел провод непосредственно в опоре к светильнику, а магистраль шла дальше.
В принципе эту идею можно применять и для территории, разве что в случае если светильников немного и кабель соответственно небольшой, отказаться от промежуточного провода и если получается вести разделку прямо в светильнике. Мы так тоже делали, только в случае архитектурной подсветки зданий.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline SVET

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 196
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение территории.
« Reply #4 : 13 Травень 2010, 11:05:33 »
а где можно посмотреть условия прокладки кабелей в земле и какой кабель можно?  Если у меня однофазная сеть, подойдет ли кабель по системе заземления 3х2,5 (4)?

Андрійка

  • Гість
Re: Освещение территории.
« Reply #5 : 13 Травень 2010, 11:14:05 »
 Здесь http://eom.com.ua/index.php/topic,4592.0.html.. Есть типовики по прокладке в файловом архиве.
Если по системе TN-C - 2х2.5 (фаза+совмещенный нуль), TN-C-S - 3х2.5 (фаза+защитный нуль+рабочий нуль).
Кстати, проверяй на падение напряжения по Кноррингу, а то сечение 2.5 слишком уж маленькое (для небольшой длины, нагрузки). Да и потери для однофазной сети намного больше, если много светильников - применяй трехфазку.
Цитата: SVET
какой кабель можно

Алюминиевый, нечего медь в землю хоронить. Если заказчик Ахметов - можно и медь.
http://cablecompany.com.ua/mednyj_silovoy_kabel - здесь цены, сравни алюминий с медью и возрадуйся...
« Останнє редагування: 13 Травень 2010, 11:39:23 від Андрійка »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 302
  • Повідомлень: 1 915
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение территории.
« Reply #6 : 13 Травень 2010, 11:57:51 »
Цитата: Андрійка
Кстати, проверяй на падение напряжения по Кноррингу, а то сечение 2.5 слишком уж маленькое
А если еще и на КЗ проверить :o

Offline SVET

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 196
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение территории.
« Reply #7 : 13 Травень 2010, 12:59:49 »
а как выйти из земли кабелем? где ставить коробку, и можно ли от коробки другим кабелем поднятся к светильнику?

Андрійка

  • Гість
Re: Освещение территории.
« Reply #8 : 13 Травень 2010, 13:38:26 »
Цитата: SVET
а как выйти из земли кабелем? где ставить коробку
Все зависит от типа опор или что там у тебя.
Цитата: SVET
и можно ли от коробки другим кабелем поднятся к светильнику?
можно, кабелем меньшего сечения.
В твоем случае:
Если система TN-C-S - отпайка на светильник 3х1.5,  система TN-C - отпайка на светильник 2х1.5 - количество и сечение на кабель для самого светильника (отпайка на фазное напряжение 220 В) не зависит от того какая сеть (однофазка, трехфазка).
« Останнє редагування: 13 Травень 2010, 13:52:34 від Андрійка »

 