Автор Тема: Электроснабжение Строймаркета по II категории  (Прочитано 6934 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Osenniy

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 126
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Все еще работаю над Строймаркетом, несмотря на то, что технические условия выданы по III категории электроснабжения, так-как торговая площадь превышает 3700кв.м согласно ДБН-23 электроснабжение необходимо выполнить по II. С заказчиком приняли решение ТУ не менять просто поставить ДЭС.  Так как доселе с подобным не сталкивался возникли трудности с выбором оборудования и правильности выполнения схемы, например нужно ли ставить автомат защиты после вводного автомата если до щита ДЭС кабель идет 120м и обратно столько же или можно ли ставить комплектный щит АВР на вводе если ДЭС запускается не автоматически?
Заранее благодарю за участие...
« Останнє редагування: 02 Квітень 2008, 17:24:12 від Osenniy »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А потребителей І категории (ПОС, пожаротушение) совсем нет?
немогу помотреть файл

Offline rza

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 185
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Osenniy, посмотри французкий SDMO есть варианты для наружной и внутренней установки. С генератором идет комплекте щит АВР см.архив.   
« Останнє редагування: 03 Квітень 2008, 15:23:54 від rza »

Offline leksus

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 96
  • Country: ru
  • Awards Особо отличившийся
    • Перегляд профілю
    • Awards
Osenniy, попробуй отредактировать свое сообщение и еще раз прикрепить вложение.
rza, как пытались вставлять схему, какую ошибку выдает?

Offline rza

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 185
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
leksus, пишет 404 вложение не найдено

Offline rza

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 185
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Osenniy, добавил схему АВР в файловый архив  раздел заготовки

Offline leksus

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 96
  • Country: ru
  • Awards Особо отличившийся
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть версия, что вложения некорректно обрабатываются тогда, когда в имени файла присутствуют русские буквы. Попробуйте перезалить файлы, назвав их латинскими буквами.

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Osenniy,
Схему посмотрел, наворотов много, нет приоритета ввода от сети. Предлагаю свой вариант.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline Osenniy

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 126
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Файл перезалил в формате AutoCAD 2004, совсем забыл что не у всех стоит 2008, дико извиняюсь :-[.
Были подобные казусы с документацией, москвичам выслал свои наработки, они их неделю открывали пока претензии мне не высказали, только потом до меня дошло в чем дело.
« Останнє редагування: 04 Квітень 2008, 10:21:32 від Osenniy »

Offline Osenniy

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 126
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А потребителей І категории (ПОС, пожаротушение) совсем нет?
немогу помотреть файл
Благодарю за наводку, про пожаротушение не подумал, наверняка оно необходимо. В любом случае надо НАПБ Б.06.004-2005 полистать.

Offline Osenniy

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 126
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Osenniy,
Схему посмотрел, наворотов много, нет приоритета ввода от сети. Предлагаю свой вариант.
Схемы это хорошо, но как правило в проектах не отвлекаюсь на детальную разработку схем включения вентиляции или генераторов, ограничиваюсь лиш силовыми цепями. В данном случае заказчик просит назвать конкретную модель генератора и комплектной аппаратуры, ну и конечно предоставить принципиальную схему подключения. Так как прежде с таким не сталкивался пока ничего конкретного сказать не могу, а в интернете пока ничего подходящего не нашел.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1660
  • Повідомлень: 3 696
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Osenniy
надо НАПБ Б.06.004-2005 полистать

см. здесь http://eom.com.ua/index.php/topic,521.new.html#new

Offline rza

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 185
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Osenniy, Какая нужна мощность генератора, посмотри ссылку http://www.sdmo-generator.ru/, от себя добавлю, что производил наладку SDMO-30кВт, генераторы не плохие, есть документация на него но много весит.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Osenniy, До недавнего времени в проектах использовал военные ДЭС "Конверсия" (требование заеазчика) АВР расположен в корпусе ДЭС, есть свои плюсы и минусы. Потом начали ставить импортные, АВР идет отдельным шкафом, схема до безобразия проста: реле напряжения и переключатель с приводом, в принципе стандартная схема для всех импортных ДЭС. Если проблема с определением мощностиДЭС, то она должно быть на 20-25% больше расчетной, с четом того, что есть еще потребление собственных нужд до 10% (подогрев в зимнее время)

Offline Osenniy

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 126
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо за информацию... а в Украине их представительство есть?
 Значит, если расчетная мощность электропотребителей объекта 67 кВт - следовательно необходима ДЭС полезной мощностью порядка 80-100 кВт. Что до АВР мне именно и был необходим отдельный шкаф управления, устанолю его в электрощитовой, а вот ДЭС придется выносить за територию разгрузки и подальше от КТП. (Строители дали маху, надо же было так спроектировать электрощитовую)
Кстати еще вопрос, на каком расстоянии от КТП киоскового типа можно устанавливать ДЭС в блок-контейнере. И КТП стоит в 6 метрах от здания, не маловато ли расстояние?

 