Автор Тема: Вводная линия 0,4 кВ в отделение Банка  (Прочитано 1757 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть ли четкие нормы по прокладке вводной линии 0,4 кВ в отделение банка? Забили в ТУ прокладку линии в земле... а не запрещается ли прокладка по воздуху?

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: zazikstealth
а не запрещается ли прокладка по воздуху?
а чому повинна бути заборонена?

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как по воздуху? Какая точка подключения? У вас что отделение банка в селе? В частном секторе? В Киеве по воздуху можно подключать только частные дома.
Входите тесными вратами

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ТУ жестко забили прокладку линии вводной в земле. Точка подключения от ТП. Это центр города, куча коммуникаций в земле... Хотел проектным решением принять линию ВЛИ по воздуху. На согласовании проекта зарубали мое решение, сказали прокладываете в земле. Вот теперь интересно, чем они руководствовались.

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну и во что превратится центр города, если каждого потребителя подключать по воздуху? В Киеве просто ездят и демонтируют воздушки.
« Останнє редагування: 07 Травень 2010, 10:00:20 від AleksandrPol »
Входите тесными вратами

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну Киев и наш город (Луганской обл.) это небо и земля... совсем разные деньги и разные возможности. На пути кабельной линии несколько тротуаров и проезжая часть, под которой 4 коммуникации (газ, вода, канализация и стратегическое оптоволокно). геморрой полный...   :'(
И насколько я знаю, забота о городе лежит на архитекторе (который кстати не против воздушки), а не на исполнителе технических условий.

Цыпа Джо

  • Гість
можливо справа в грошах,що дешевше ???

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В Киеве, насколько я знаю, воздушки запрещены не по инициативе исполнителей, выдающих ТУ, а городскими властями. Исполнители просто выполняют указания городских властей. А ПУЭ или другим нормам воздушки не противоречат. Надо-бы сходить на прием к исполнителю и поинтерисоваться причинами такого требования (КЛ), сходить к их руководителю, привести ему аргументы.
Входите тесными вратами

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Такі речі треба на стадії отримання ТУ з"ясовувати. Потім менше геморою з проектними рішеннями.

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
zazikstealth, Потребуй у заказчика "Містобудівні умови  і  обмеження забудови земельної ділянки" если там ни чего не сказано о прокладке инженерных сетей в земле, пусть обращается в ООО"ЛЭО" и те письмом согласуют изменения в ТУ. К стати объект 1 категории по надежности энергоснабжения, на ТУ стоит штамп согласования Госэнергонадзора?
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1168
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 239
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если в ТУ забита прокладка в земле то "воздушкой" нельзя.
Или пусть заказчик идет ТУ менять.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: zazikstealth
Ну Киев и наш город (Луганской обл.) это небо и земля... совсем разные деньги и разные возможности. На пути кабельной линии несколько тротуаров и проезжая часть, под которой 4 коммуникации (газ, вода, канализация и стратегическое оптоволокно). геморрой полный...   :'(
Мдя, счастливые вы люди, воздушки проектируете...
 ::)
А В Киеве приходится КЛ-10 и под речками прокладывать и под железными дорогами и под автомагистралями, и пересечений с другими коммуникациями если меньше 50 за проект - то это даже и не интересно :)

А по теме - однозначно идти к тем ,кто выдавал ТУ и общаться с ними, выяснять чем они мотивируют КЛ в земле.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.