Для расчета тока КЗ вначале составляют эквивалентную однолинейную схему, в которую входят все элементы системы электроснабжения с указанием мест возникновения короткого замыкания. От ТП до потребителя . Затем составляют схему замещения, на которой все элементы предыдущей схемы показывают в виде сопротивлений.
При составлении эквивалентных схем замещения параметры элементов исходной расчетной схемы следует приводить к ступени напряжения сети, на которой находится точка КЗ, а активные и индуктивные сопротивления всех элементов схемы замещения выражать в миллиомах. Схему замещения приводят к результирующему сопротивлению, после чего ведут расчет токов КЗ.
Начальное действующее значение периодической составляющей тока трехфазного КЗ
Iп0(3)= Uн/1,71SQR(r1 2+ x1 2),
SQR - корень
где Uн– номинальное линейное напряжение;
r1, x1 - соответственно суммарные активные и индуктивные сопротивления прямой последовательности, мОм.
Начальное действующее значение периодической составляющей тока однофазного КЗ, при условии, что сопротивление прямой и обратной последовательности равны
Iп0(1)=3*Uф/sqr((2*r1+r0)2+ (2*x1+x0)2), где Uф – номинальное напряжение;
r1S, x1S - соответственно суммарные активные и индуктивные сопротивления прямой последовательности, мОм.
r0S, x0S - соответственно суммарные активные и индуктивные сопротивления нулевой последовательности, мОм.
При расчете токов КЗ в сетях, питаемых трансформаторами мощностью до 1600 кВА, учитывать сопротивление автоматических выключателей, переходных контактов аппаратов введением в расчет активного сопротивления: для аппаратуры, установленной непосредственно у электроприемников.