Очень нужен пример проекта электроснабжения томографа! Получил задание на проект, но как то с этим делом не всё понятно....
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Оффлайн aleks

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Сообщений: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Просмотр профиля
    • Awards
а в чем проблема? практически так же как и все остальное...
только у них есть требование к сопротивлению кабеля и необходимо технологический контур заземления где-то 2 Ом...
необходимо взять задание у поставщика оборудования (МРТ).
кабель использовать медный

Оффлайн 090

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Сообщений: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитата: aleks
а в чем проблема? практически так же как и все остальное.
просто не хочется упустить какую-нибудь важную мелочь, в любом деле есть своя специфика..... :-[
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Оффлайн aleks

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Сообщений: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Просмотр профиля
    • Awards
090, спросите задание у поставщика МРТ...
мне один раз приходилось таким заниматься, они дают достаточно подробное задание...

Оффлайн CC19

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 88
  • -Receive: 212
  • Сообщений: 1 552
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Кто нибудь знает как работает КТ и МРТ, какой коєффициент спроса применять?
Ситуация следующая, есть больница, разрешенная мощность 400кВт. Планируется до установить КТ мощностью 110кВА и МРТ 84кВА плюс чиллер к МРТ 20-50кВт. КТ (по сути - тот же рентген) потребляет 110кВА только в пике, МРТ работает немного по другому принципу. Вопрос, сколько мощности нужно заказывать?

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 238
  • -Receive: 756
  • Сообщений: 8 086
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
CC19, ну, я думаю, имеет смысл изучить паспорта оборудования, там должны быть технические характеристики и инструкции по подключению. 110кВА - 167А Если в инструкции для подключения указан кабель 5х70 - значит установка на максимуме работает достаточно продолжительное время. Что касается расчета по зданию, то к примеру в ренген кабинете стоит несколько аппаратов и одновременно они не работают, далее, я думаю, что стоит учесть что все оборудование работает относительно непродолжительное время при относительно продолжительных перерывах: пациент должен зайти, раздеться, его должны подготовить, потом собственно работа аппарата, потом пациент встает, одевается и уходит.
Что-то похожее уже обсуждалось здесь http://eom.com.ua/index.php?topic=19599.0 возможно поможет
« Последнее редактирование: 28 Май 2019, 11:47:23 от Сугор »

Оффлайн CC19

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 88
  • -Receive: 212
  • Сообщений: 1 552
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Что касается расчета по зданию, то к примеру в ренген кабинете стоит несколько аппаратов и одновременно они не работают, далее, я думаю, что стоит учесть что все оборудование работает относительно непродолжительное время при относительно продолжительных перерывах: пациент должен зайти, раздеться, его должны подготовить, потом собственно работа аппарата, потом пациент встает, одевается и уходит.
А вот как это учесть...? Например для рентгеном в "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕНИЮ РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" есть пример, что в расчетную мощность нужно брать всего 3кВт. КТ работает немного дольше, но все-равно полную мощность считаю брать нельзя. МРТ - вообще другой принцип работы. Поставщики МРТ и КТ подтверждают, что полную мощность брать неправильно, но никто не говорит сколько. Может кто-то встречал современные нормы по расчету нагрузок мед. учреждений?

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 238
  • -Receive: 756
  • Сообщений: 8 086
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
CC19, можно попытаться вычислить ПВ, к примеру, процедура сканирования длится 2мин, промежуток между процедурами - 10мин, т.е. ПВ - 20%, Рр=110*(корень 0,2)=49,2кВА.
Может кто-то встречал современные нормы по расчету нагрузок мед. учреждений?
сомневаюсь что такие есть
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕНИЮ РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИ
а можно скинуть ссылку, интересно почитать
Поставщики МРТ и КТ подтверждают, что полную мощность брать неправильно, но никто не говорит сколько.
Ну, пусть поставщики сделают запрос производителям
« Последнее редактирование: 28 Май 2019, 12:16:21 от Сугор »

Оффлайн CC19

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 88
  • -Receive: 212
  • Сообщений: 1 552
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
а можно скинуть ссылку, интересно почитать

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 238
  • -Receive: 756
  • Сообщений: 8 086
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
CC19, в табл.2.2 есть коэффициенты спроса для стационарной медицинской аппаратуры. В файловом архиве http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=103 есть этот же документ только с примечаниями
И посмотри еще здесь http://eom.com.ua/index.php/topic,19481.0.html grossel, много чего выкладывал, может и по медицине там есть