Автор Тема: сечение СИП на максимальное расстояние по нагрузке  (Прочитано 6221 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

dima235

  • Гість
Всем доброго дня!
Меня интерисует такой вопрос:
есть нагрузка 10 кВт, нужно рассчитать максимальную длинну линии СИП по разным сечениям.
Тоесть по сечению 25 мм от 0 до ...., сечение 35 мм от  ....  до ...., сечение 50 мм от .... до ....
Потери можно принять 5%, хотя если учесть что на виводе с т-ра напряжение больше 380в. то можно и больше.
Заранее спасибо!
ЗЫ: камнями не кидать, в сад не посылать  8)

Сергей 816

  • Гість
Посмотри это..... Сделал сам, поэтому не пинать....  :-[

dima235

  • Гість
спросим по другому: на 10 кВ какая максимальная длинна линии при потерях не более 5%

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
при cosfi=0.93
      Р=10 кВт

-СИП 2 3х25+1х54.6 L=770 м, dU=5.01%
-СИП 2 3х35+1х54.6 L=950 м, dU=5.02%
-СИП 2 3х50+1х54.6 L=1150 м, dU=5.01%
-СИП 2 3х70+1х54.6 L=1340 м, dU=5.02%
-СИП 2 3х95+1х70    L=1730 м, dU=5.03%
-СИП 2 3х120+1х70  L=1880 м, dU=5.03%
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Андрійка

  • Гість
Цитата: TURIST13
при cosfi=0.93
      Р=10 кВт

-СИП 2 3х25+1х54.6 L=770 м, dU=5.01%
-СИП 2 3х35+1х54.6 L=950 м, dU=5.02%
-СИП 2 3х50+1х54.6 L=1150 м, dU=5.01%
-СИП 2 3х70+1х54.6 L=1340 м, dU=5.02%
-СИП 2 3х95+1х70    L=1730 м, dU=5.03%
-СИП 2 3х120+1х70  L=1880 м, dU=5.03%
вы считали как с нагрузкой в конце или как с распределенной нагрузкой по всей длине?
Если не трудно, выложите пожалуйста расчет.

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
В конце Линии.
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
О нет. Все предъидущие сообщения неправильные.!!!!! Ща исправлюсь))))
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Блин! правильно все. КОНЕЦ дня трудно сосредоточиться
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
dU=100000*(r*Pp*L+x*Qp*L)/(U)^2

Qp=Pp*tgfi

вот и весь расчет))
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
да и cosfi=0.9 , а не 0.93
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 606
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
dima235, Падіння напруги в 5% для лінії забагато, ще є втрати в силовому трансформаторі і у групових мережах (на все лишається 2,5%-малувато буде)

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
(на все лишається 2,5%-малувато буде)

Чому саме 2,5%? Згідно ГІД 34.20.178:2005 (п. 4.9) відхилення напруги в мережах 0,38 кВ не рекомендовано  перевищувати більше 6%. Тобто 1 % залишається.
Доречі, в старій інструкції було 6,5%.
« Останнє редагування: 12 Квітень 2010, 20:00:17 від O.S. »

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: IgorS
Падіння напруги в 5% для лінії забагато, ще є втрати в силовому трансформаторі і у групових мережах (на все лишається 2,5%-малувато буде)
На виході з трансформатора напруга є більшою ніж 380 В щоб при втратах напруги вийти приблизно на 380 В. А 5% є допустимою втратою напруги в міських населених пунктах. Для сільської місцевості допускається 7% втрат.
« Останнє редагування: 12 Квітень 2010, 21:17:46 від Shturman »

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Shturman, падіння напруги не нормується. нормується відхилення напруги.

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 606
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
sashka, Якщо визначити напругу на споживачі-получим відхилення напруги, в якщо визначити від джерела до споживача-буде падіння напруги.
O.S., ДЛя освітлення відхилення +-2,5%. ((400-380)/400)*100%=5%. 5%+2,5%=7,5%

 