Автор Тема: Планы электроосвещения. Оформление  (Прочитано 5340 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Star

  • *
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Возник такой вопрос - необходимо ли на планах электроосвещения промышленных зданий показывать жильность кабелей групповых линий ? Если - да, то где... в каком документе есть такое требование ? И как показать жильность, если одной линией на плане показаны две группы с разным количеством жил ?

Offline viknik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 374
  • Country: ua
  • ведущий инженер
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
я показываю черточками только в тех местах плана где 1 группа идет с разной жильностью, а если несколько групп в одной линии начерчены-то может нет смысла в том месте жильность и указывать или чертить эти группы с разной жильностью в несколько линий с черточками, насчет требования так сходу не скажу какой документ

Offline Star

  • *
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Т.е. вообще жильность показывать на плане всё таки требуется ?

Андрійка

  • Гість
 Я бы все-таки указывал, но норм которые требуют это, нет.
Согласно ДСТУ  Б А.2.4-19:2008 "Допускається кількість провідників у лінії вказувати зарубками. Наприклад, лінія із трьох провідників"
 Как я понимаю допускается не значит обязательно. И еще, если все же будете указывать зарубки.
Посмотри еще это.
http://eom.com.ua/index.php/topic,4665.0.html. Ответ 13 :)
« Останнє редагування: 06 Квітень 2010, 16:51:18 від Андрійка »

Андрійка

  • Гість
P.S.
ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Рабочие чертежи
ГОСТ 21.608-84. Приложение 1.
"Количество проводов в линии (например три). Примечание. На двухпроводных линиях черточки не показываются"
« Останнє редагування: 06 Квітень 2010, 15:23:23 від Андрійка »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Андрійка
ГОСТ 21.608-84.
Відмінений , замінений ДСТУ Б А.2.4-24:2008 . На трипровідних і двопровідних лініях риски не показуються , додаток А (обовязковий) ДСТУ .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Андрійка

  • Гість
Цитата: Roman3R
ДСТУ Б А.2.4-24:2008
Цитата: Roman3R
і двопровідних лініях риски не показуються
???
« Останнє редагування: 06 Квітень 2010, 15:52:46 від Андрійка »

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Згідно ДСТУ Б А.2.4-24:2008, не показуються риски на 3-провідних лініях, на всіх інших згідно дод. А треба показувати.

Offline Star

  • *
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Андрійка
"Количество проводов в линии (например три)
Дык проводов, а не жил кабеля ! Какой смысл показывать жильность кабеля ?
Проект для Армении, но руководствуемся ГОСТ 21.608-84

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Star
проводов, а не жил кабеля ! Какой смысл показывать жильность кабеля
ДСТУ Б А.2.4-24:2008 в додатку А  п.6 написано "кількість жил проводів або кабелів"
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Длительно время занимался исключительно промышленным освещением. Сети на чертежах расписывал так как показано в прикреплённом файле. Надеюсь это поможет

Offline Star

  • *
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Kirlos кстати на вашем плане жильность то не показана !  :)

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1167
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Наш ДСТУ Б А.2.4-24:2008 - это вообще полный аут.
Аж не верится, что взрослые люди его составляли.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1167
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я иногда, когда есть настроение и время, показываю 4 черточки от двойных выключателей к светильникам, больше нигде не указываю. Они итак никому не нужны, а времени забирают.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Я не знаю как по украинским нормам, но по российским допустимо просто сделать засечку (выноску) и цифрой указать количество жил.
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: