Автор Тема: Схема электропитания садового кооператива  (Прочитано 5861 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

e-le

  • Гість
Помогите-подскажите, сама не могу рассчитать...
Садовый кооператив питается по АС 3х70, напряжение 10 кВ, косинус фи у потребителей приближается к 0,93. Какую максимальную нагрузку можно запитать по этой схеме?
Заранее благодарю за помощь!

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Садовый кооператив питается от трансформаторной подстанции 10/0,4 скорей всего. Узнайте мощность трансформаторной подстанции и все

e-le

  • Гість
tuilri, дело в том, что нам как раз предстоит замена трансформатора. В кооперативе сейчас 100 участков, но стоит вопрос о прирезке нескольких новых. Вот поэтому и надо рассчитать  мощность

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По проводу с сечением жил
Цитата: e-le
АС 3х70
(пропускная способность жилы 265 А)
напряжением
Цитата: e-le
10 кВ
по трем фазам при равномерной загрузке можно передать мощность 4,59 МВА, что при коэффициенте мощности
Цитата: e-le
0,93
соответствует  4,27 МВт


e-le

  • Гість
Bobertigra, кабельная линия, длина 300м. у потребителей мощность не одинаковая, но надо исходить из того, что трансформатор сотка питал 100 участков

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А как вы не зная мощности выделенной на участок собираетесь рассчитать общую нагрузку?

e-le

  • Гість
 Bobertigra, как всегда - по таблице из ДБН. получится ориентировочно

e-le

  • Гість
PrepsuPatha, получается так много... что-то я не разберусь...

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: e-le
как всегда - по таблице из ДБН. получится ориентировочно
Ну так от этого и плясать надо! Посчитайте мощность всех участков с учетом добавления новых. Выберите трансформатор. Пропускную способность провода вам любезно предоставил PrepsuPatha :)

e-le

  • Гість
Bobertigra, не умею выбирать трансформатор, не знаю, как рассчитывать высоковольтные сети! Поэтому и обратилась с вопросом к профи... я надеялась получить конкретный ответ. подсказки "как сделать" меня не спасают, к сожалению :(

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
мощность равна = корень из трех*265*10*0,93=4270кВт=4,27МВт
так получили 4,27

e-le

  • Гість
tuilri, меня немножко смущают эти мегаватты. может, я что-то напутала в постановке задачи?

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я так понимаю ваша задача определится с выбором нового трансформатора в ТП? Если это так то сначала нужно посчитать мощность потребителей которых эта ТП будет питать. По дбн 100 домиков садовых товариществ (3,5кВт на домик) потребляют 52кВт, и тр-ра 100кВА вполне достаточно.

Offline Andjl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 94
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я так розумію тут заготовочку розрахунків треба!!

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Bobertigra
не зная мощности
+1

Якщо будуть нові абоненти (збільшення потужності), то необхідно отримати ТУ на ел.постачання. Від вказаної потужності в ТУ відштовхуватись.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю