Подскажите пожалуйста при проектировании жилых и общественных зданий многие выбирают кабель для питания розеточной сети -2,5 квадрата,хотя по допустимому току проходит и 1квадрат Почему так?
Действовать согласованно — главная задача электриков

Оффлайн andery

  • Administrator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 641
  • -Receive: 394
  • Сообщений: 1 746
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Это такое негласное правило....  Т.к. фиг его знает что могут в ту розетку включить.
Мне недавно знакомый монтажник звонит и говорит что проект жилого здания сделан полностью кабелем 1.5, и главное ничего ж не возразишь, по нормам проходит....

Оффлайн Electrician

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 125
  • -Receive: 535
  • Сообщений: 2 320
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Во-первых традиция  :D, во-вторых - по какому-такому допустимому току, проходит 1 квадрат? 10 А на розетку? Но ведь розетка как правило не одна. Ну и в соответствии с ДБН В.2.5-23-2003 табл. 6.1 для жилых помещений минимальное сечение медных проводников линий групповых сетей - 1,5
я знаю не все, а только половину

Оффлайн beatle

  • Специалист
  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 17
  • -Receive: 3
  • Сообщений: 77
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
 :) да вы правы указано 1,5 квадрата на групповые линии, но это же не 2,5 квадрата? причем в пуэ для трехжильного кабеля(например ВВГ) для 1,5кв мм-19А,а для 2,5кв мм-25А а розетка стандартная на 10-16А. Тоесть получаеться смело можно брать 1,5 кадрат??
Действовать согласованно — главная задача электриков

Оффлайн трансформатор

  • Профи
  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 31
  • -Receive: 183
  • Сообщений: 341
  • Country: ua
  • Коммунизм, плюс электрификация всей страны
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Особо отличившийся
    • Просмотр профиля
    • Awards
2,5 по алюминию или 1,5 по меди не ниже сечения. Если в розетку будут врубать кондиционер ставь смело 2,5 по меди и автомат на 25 ампер (хотя кнешно разные бывают кондишины :)).

Оффлайн Electrician

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 125
  • -Receive: 535
  • Сообщений: 2 320
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитата: beatle
а розетка стандартная на 10-16А. Тоесть получаеться смело можно брать 1,5 кадрат??
Для одной розетки в группе (например - стиральная машина) я и беру 1,5 кв., но как я сказал ранее
Цитата: Electrician
розетка как правило не одна
, поэтому на n-ное кол-во розеток берем 2,5
я знаю не все, а только половину

Оффлайн Фёдор

  • Новичок
  • *
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 6
    • Просмотр профиля
    • "Проектант"
    • Awards
 Честно скажу, что не знаю как в украинских нормативах, но например в международных "МЭК 364-5-52:1993 Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки" (они же российские ГОСТ Р 50571.15-97 и белорусские ГОСТ 30331.15-2001) есть табличка, которую я прикрепил, где четко прописано минимальное сечение проводников по механической прочности.
 Так же можно глянуть в ПУЭ Таблица 2.1.1. "Наименьшие сечения токопроводящих жил проводов и кабелей в электропроводках".
Инженер проектировщик, участник форумов проектировщиков www.proektant.by/forum

Оффлайн Electrician

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 125
  • -Receive: 535
  • Сообщений: 2 320
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Честно скажу, что не знаю как в украинских нормативах, но например в международных "МЭК 364-5-52:1993 Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки" (они же российские ГОСТ Р 50571.15-97 и белорусские ГОСТ 30331.15-2001) есть табличка, которую я прикрепил, где четко прописано минимальное сечение проводников по механической прочности.
 Так же можно глянуть в ПУЭ Таблица 2.1.1. "Наименьшие сечения токопроводящих жил проводов и кабелей в электропроводках".

Оно конечно так, да только ответа на поставленный вопрос, указанные документы не дают  :(, поскольку там сечение 2,5 кв. по меди и не встречается почти (для нашего случая). В общем - традиция и здравый смысл
я знаю не все, а только половину

Оффлайн Фёдор

  • Новичок
  • *
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 6
    • Просмотр профиля
    • "Проектант"
    • Awards
 А нет ли у вас норматива вроде "Электроустановки жилых и общественных зданий", у нас есть пособие такое с фразой
Цитировать
10.2 В типовых одно-, четырехкомнатных квартирах жилых домов, оборудованных газовыми плитами, следует предусматривать три (при обосновании, допускается две) однофазные групповые линии для питания освещения и штепсельных розе¬ток с защитой их автоматическими выключателями с уставкой расцепителей 16 А.
Так вот нет смысла делать кабель медь 2.5 мм2, если автомат на 16 А. Но если автомат на 20-25 А, то тогда необходимо! Но 1 мм2 никак брать нельзя.
Инженер проектировщик, участник форумов проектировщиков www.proektant.by/forum

Оффлайн beatle

  • Специалист
  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 17
  • -Receive: 3
  • Сообщений: 77
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Интересно а в нормативной документации где нибудь указано,что в жилых(или общественных зданиях) для групповых линий использовать нужно только медный провод?( так мне сказали монтажники) Хотя все дома построенные при СССР на алюминии!!
Действовать согласованно — главная задача электриков

Оффлайн ZoloS9479

  • Global Moderator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 228
  • -Receive: 1169
  • Сообщений: 2 271
  • Country: ua
  • Мудр тот, кто знает не многое, а нужное.
    • Просмотр профиля
    • Awards
ДБН 23
5.26 На всіх об'єктах цивільного призначення слід застосовувати кабелі і проводи з мідними жилами.
"Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы;
но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий" К. Прутков

Оффлайн Electrician

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 125
  • -Receive: 535
  • Сообщений: 2 320
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Интересно а в нормативной документации где нибудь указано,что в жилых(или общественных зданиях) для групповых линий использовать нужно только медный провод?( так мне сказали монтажники) Хотя все дома построенные при СССР на алюминии!!
"2.5.3. В домах необходимо использовать кабели и провода с медными жилами.
В жилых домах наименьшее допустимое сечение медных проводников должно соответствовать таблице 2.1.
Сети питания и распределительные допускается выполнять кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение 16 мм и больше.
Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию домов (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), могут выполняться кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2 ." - ДНАОП 0.00-1.32-01
я знаю не все, а только половину

Оффлайн Фёдор

  • Новичок
  • *
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 6
    • Просмотр профиля
    • "Проектант"
    • Awards
В старых не было меди. Только в 2000 вышло в упомянутом нормативе такая фраза
Цитировать
15.3 Внутренние электрические сети сечением до 16 мм2 рекомендуется выполнять проводами и ка¬белями с медными жилами.
Или вот из Российского "СП 31-110-2003 - Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий":
Цитировать
14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.
Допускается применение в питающих и распределительных сетях кабелей и проводов с алюминиевыми жилами сечением не менее 16 мм2.
Неужели у Вас нет в Украине ничего такого?
Инженер проектировщик, участник форумов проектировщиков www.proektant.by/forum

Оффлайн трансформатор

  • Профи
  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 31
  • -Receive: 183
  • Сообщений: 341
  • Country: ua
  • Коммунизм, плюс электрификация всей страны
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Особо отличившийся
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитата: beatle
Интересно а в нормативной документации где нибудь указано,что в жилых(или общественных зданиях) для групповых линий использовать нужно только медный провод?( так мне сказали монтажники) Хотя все дома построенные при СССР на алюминии!!
Монтажники сказали только потому, что им удобнее гораздо монтаж проводить медью, она не ломается при множественных изгибах, медь меньше сечением чем алюминий, ее (медь) удобнее формовать. Но с точки зрения экономических раскладов алюминий лучше))), и еще со временем работы алюминий "плывет", за счет нагрева ее   форма отекает (это мне тож монтажники сказали)))))

Но! ДНАОП 0.00-1.32-01 ПУЕ. Електробладнання спеціальних установок
говорит  следующее:
2.5.3. В домах необходимо использовать кабели и провода с медными жилами.
В жилых домах наименьшее допустимое сечение медных проводников должно соответствовать таблице 2.1.
Сети питания и распределительные допускается выполнять кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение 16 мм и больше.
Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию домов (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), могут выполняться кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2 .
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2008, 12:20:50 pm от трансформатор »

Оффлайн beatle

  • Специалист
  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 17
  • -Receive: 3
  • Сообщений: 77
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Фёдор, Почему нет есть В России СП 31-110-2003,а на Украине ДБН В.2.5-23-2003-по сути это одно и тоже
Действовать согласованно — главная задача электриков

 