Автор Тема: Кафе на 300 мест - РП  (Прочитано 4759 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Кафе на 300 мест - РП
« : 21 Березень 2010, 19:48:12 »
Доброго всем здоровья!
Давно не заходил. :-[
Решил поделится проектом (РП) - Кафе на 300 мест.
Буду рад вашим замечаниям.
Может кому пригодится.
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Андрійка

  • Гість
Re: Кафе на 300 мест - РП
« Reply #1 : 22 Березень 2010, 08:51:22 »
Лампы накаливания еще можно залаживать в проектах?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кафе на 300 мест - РП
« Reply #2 : 22 Березень 2010, 10:00:03 »
Цитата: G@S
Решил поделится проектом
С какой целью включены в одну цепочку автоматы ВА47 и дифавтоматы АД ? АД обеспечивают полную защиту - от КЗ , от перегрузки и от утечки .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: Кафе на 300 мест - РП
« Reply #3 : 22 Березень 2010, 10:01:05 »
Цитата: Андрійка
Лампы накаливания еще можно залаживать в проектах?
Замечаний небыло, я как бы понимаю что есть запреты...но пока работает ;)
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кафе на 300 мест - РП
« Reply #4 : 22 Березень 2010, 10:03:41 »
Цитата: Андрійка
Лампы накаливания еще можно залаживать в проектах?
А хіба був оф.документ, який забороняє при проектуванні
Цитата: Андрійка
Лампы накаливания залаживать
?

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кафе на 300 мест - РП
« Reply #5 : 22 Березень 2010, 10:16:07 »
Шо помітив я:

1) Струми майже всіх приймачів пораховані без урахування косинуса фі (хоч механічне обладнання, хоч холодильне)

2) Зустрічається позначення кабелів ВВГнгд і ВВГгнд...може все-таки ВВГнг_нд?

3) Позначення вентиляторів явно не ГОСТовські, вперше такі бачу.

4) Не вказані класи пож.небезп. приміщень (кладовки всякі)

5) Судячи з позначення пускачів (ПМЛ 123002), пускачі з тепловим реле. Чого не вказані уставки теплових реле?

6) падіння напруги від ВРП до щита ЩВ 0,11%, а не 15%  :)

І ще просто цікаво, що за світильники "Леванто"? Хто виробник?
І ще, по новому ДСТУ на трипровідних лініях можна не ставити ті три палки, зайва робота))
Якщо якесь із зауважень не по ділу, зараньше вибачаюсь.
« Останнє редагування: 22 Березень 2010, 10:31:14 від O.S. »

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: Кафе на 300 мест - РП
« Reply #6 : 22 Березень 2010, 11:09:00 »
Цитата: O.S.
І ще просто цікаво, що за світильники "Леванто"? Хто виробник?
Нордклиф =-0
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: Кафе на 300 мест - РП
« Reply #7 : 22 Березень 2010, 11:10:46 »
Цитата: sashkomtm
А хіба був оф.документ, який забороняє при проектуванні
Від 01.01.09 в Україні -- постанова Кабміну: при новому будівництві та рекострукції - дані лампи заборонено встановлювати!
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кафе на 300 мест - РП
« Reply #8 : 22 Березень 2010, 11:15:05 »
Цитата: G@S
Від 01.01.09 в Україні -- постанова Кабміну
посилання?

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: Кафе на 300 мест - РП
« Reply #9 : 22 Березень 2010, 11:17:45 »
Цитата: sashkomtm
посилання?
Зайди на сайт Кабміну-і там думаю знайдеш ::)
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Андрійка

  • Гість
Re: Кафе на 300 мест - РП
« Reply #10 : 22 Березень 2010, 11:33:25 »
Цитата: G@S
Зайди на сайт Кабміну-і там думаю знайдеш
ссылку можно?

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кафе на 300 мест - РП
« Reply #11 : 22 Березень 2010, 11:37:42 »
Я шось в пошук на сайті КМУ шо тільки не вбивав--немає нічого про таку постанову

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: Кафе на 300 мест - РП
« Reply #12 : 22 Березень 2010, 11:46:24 »
Як знайду викладу
 :(
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Андрійка

  • Гість
Re: Кафе на 300 мест - РП
« Reply #13 : 22 Березень 2010, 13:39:29 »
Что-то не слишком понятно с вашим чертежом. Например, в помещении 1 установлен одноклавишный выключатель. От него идет три "палки". Почему три? Должно быть две. Выключатель рвет фазу и только - значит провод двухпроводный к выключателю заложить (две "палки"). В других местах они вообще не показаны.
Хотя...
Цитата: O.S.
І ще, по новому ДСТУ на трипровідних лініях можна не ставити ті три палки, зайва робота))
...
Зачем так много светильников аварийного освещения?
Вот выложу свой пример:
« Останнє редагування: 22 Березень 2010, 13:41:29 від Андрійка »

Offline rza

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 185
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кафе на 300 мест - РП
« Reply #14 : 22 Березень 2010, 14:35:58 »
Неуказаны рассотяние между светильниками,  не указан вид прокладки  групповой сети,
а также характеристика потолков, а также вид прокладки за ними (по ним) проводов групповой сети освещения. Нарушение п.2.5.7. НПАОП 40.0-1-1.32-01. У нас экспертиза требует в обязательном порядке.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: