Автор Тема: Нужна помощь в расчете кабеля  (Прочитано 2390 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline egeni1959

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 151
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день! Помогите пожалуйста расчитать сечение кабеля, проложенного по стене открыто, для присоединения КРМ 120кВАр длина 15 м.
Заранее спасибо.
С уважением.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна помощь в расчете кабеля
« Reply #1 : 19 Березень 2010, 19:28:09 »
По закону Ома определяем ток, по ПУЭ выбираем сечение кабеля!
В помощь:
http://www.news.elteh.ru/arh/2008/52/08.php
http://eom.com.ua/index.php/topic,933.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,85.0.html
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна помощь в расчете кабеля
« Reply #2 : 22 Березень 2010, 09:27:59 »
ну еще типа потери почитать и однофазное к.з. проверить.
Ну и для любителей поизвращаться - кабель можно еще на термическую стойкость проверить
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Olden-electro

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 85
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна помощь в расчете кабеля
« Reply #3 : 22 Березень 2010, 09:51:17 »
Интересно - что никто не заметил что установка компенсации реактивной мощности - по ПУЭ - кабель 130 % запаса по токовой нагрузке. Это еще не все, так как Сименс, АВВ, Шнейдер - говорят о том что надо учитывать перенапряжения (при отключении емкости возникают перенапряжения - ну а при включении батареи кондесаторов - ток - считай что режим КЗ - теория переходных процессов) и брать по току 150 % запаса. Еще раз напомню (так как это постоянная ошибка проектировщиков) при подсчете тока в знаменатель ни косинус ни синус не писать. Ну а все остальное стандартное  :thumbsup: :thumbsup:
P.S: Низковольтные кабели на термическую стойкость не проверяют (ПУЭ).
« Останнє редагування: 22 Березень 2010, 09:55:22 від Olden-electro »

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна помощь в расчете кабеля
« Reply #4 : 22 Березень 2010, 10:06:37 »
Цитата: Olden-electro
Низковольтные кабели на термическую стойкость не проверяют

+1
ПУЕ п.1.4.2 пп.2

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна помощь в расчете кабеля
« Reply #5 : 22 Березень 2010, 10:18:32 »
Цитата: Olden-electro
никто не заметил что установка компенсации реактивной мощности - по ПУЭ - кабель 130 % запаса по токовой нагрузке

Об этом было сказано раньше http://eom.com.ua/index.php/topic,933.0.html
ответ №11 .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна помощь в расчете кабеля
« Reply #6 : 22 Березень 2010, 11:30:36 »
ну я же сказал - для любителей поизвращаться ;)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline alex79

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 127
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна помощь в расчете кабеля
« Reply #7 : 22 Березень 2010, 11:38:20 »
Я тоже думал, что на термическую не проверяют, пока мне в обле не показали п.2.4.12 ПУЭ, там касаемо СИП написано. Вобщем заставили СИП-0,4кВ проверять.... Насчет остальных проводников - пока не сталкивался

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: