Автор Тема: Помещения зарядных устойств  (Прочитано 1721 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Помещения зарядных устойств
« : 14 Березень 2010, 19:02:20 »
Помогите найти схему блокировки для отключения зарядных устройств при прекращении рабрты вентиляции.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помещения зарядных устойств
« Reply #1 : 14 Березень 2010, 19:11:26 »
Помогите найти схему блокировки для отключения зарядных устройств при прекращении рабрты вентиляции.
Предусмотреть отдельный шкаф для питания зарядных устройств , если их несколько . В цепи питания этого шкафа установить контактор (пускатель) , контактор включается при работе вентиляции , при отключении вентиляции - контактор отключается .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Андрійка

  • Гість
Re: Помещения зарядных устойств
« Reply #2 : 14 Березень 2010, 20:56:58 »
Цитата: Тихомирова
схему блокировки для отключения зарядных устройств при прекращении рабрты вентиляции.
присоеденяюсь :-[ и что за шкаф...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помещения зарядных устойств
« Reply #3 : 14 Березень 2010, 22:57:11 »
Цитата: Андрійка
и что за шкаф
На личное усмотрение , можно нестандартый и установить там контактор и необходимые коммутационно-защитные аппараты , можно и стандартный , тогда пускатель в кожухе установить отдельно .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Re: Помещения зарядных устойств
« Reply #4 : 15 Березень 2010, 08:14:39 »
Может у кого-то есть готовая схема,  посмотреть. Заранее благодарна.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помещения зарядных устойств
« Reply #5 : 15 Березень 2010, 09:39:30 »
Да там схема очень простая....от системы управления вентиляцией береш сухой контакт (на замыкание или размыкание это уже на выбор проектировщика). Заводиш этот контакт в цепь управления контактора либо напрямую либо через промежуточное реле.....вот и все

 